Retour
Menu utilisateur
Menu

Mécontentement poêle à granulés, changement de chauffage

Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 438 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
6
abonnés
surveillent ce sujet
 
Nouvel Aviseur Env. 30 message Corny (27)
Bonjour la communauté,
J'ai réceptionné ma maison mi2016, j'ai donc mis en fonctionnement mon poêle à granulés en octobre 2016, poêle proposé par mon constructeur et installé par une entreprise partenaire de celui ci. Mon poêle est un Dalia primula orchidea.
J'ai toujours eu des ennuis : non démarrage, démarrage uniquement avec fenêtre ouverte, pièces qui tombent en panne rapidement.
Moins de 3 ans après tout ceci, et une panne de plus, le mécontentement est clairement là, je pense donc sérieusement à changer de poêle mais aussi et surtout de type de chauffage: poêle à bois et de bons radiateurs en appoint (chauffage lors de mes absences).
Ma question porte surtout sur le passage d'un poêle à granulés à un bois.
Outre le choix d'une bonne marque (j'ai en tête : Deville, Godin et Supra), je suppose qu'il faut changer le tubage (diamètre 150 mm, 8 m de tubage).
Quels sont les travaux à prévoir ? Ordre de prix ?... À vos conseils.
Lisa.
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 30
De : Corny (27)
Ancienneté : + de 8 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de poêle...

Allez dans la section devis poele du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-70-devis_poele.php
 
Membre super utile Env. 4000 message Maine Et Loire
 Bonjour

 J'ai des Primula qui ont plus de 10 ans et aucune panne !

 Hauteur et diamètre du tubage ?

 Arrivée d'air frais ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
Salut, est-ce qu'il y a eu une arrivée air frais supplémentaire mise en place au moment de l'installation du poêle (une vrai) ?

c'est obligatoire et pas toujours fait (certains pro disent que les ventilation des fenêtres suffisent...).

Il faut aussi se renseigner dans la notice technique du poêle le diamètre du conduit d'évacuation (entre le plafond et la sortie de toit) par rapport à la hauteur de celui ci.


Si je prends exemple du mien, je suis en plein pied avec un tube d'évacuation d'une hauteur de moins de 3 m, et bien en suivant la documentation technique du poêle, j'ai installé un tube de 130 cm de diamètre.
Messages : Env. 10
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 5 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 30 message Corny (27)
Comme indiqué dans mon poste : 150 MM de diamètre et 8 m de haut.

Par chez moi il y a énormément de vent, je suis dans les hauteurs sans rien pour dévier le vent. L'entreprise qui a installée le poêle a changé de nombreuses pièces, elle ne comprenait pas d'où venait la panne, elle a fini par changer le côté de la sortie du conduit et la mettre plus bas au niveau de la toiture. Ça a permis de résoudre le soucis (démarrage avec fenêtre ouverte, il fallait une entrée d'air sinon trop d'air venant du conduit).

Là c'est sûrement une panne d'usure (je suppose la bougie), j'ai contacté une autre entreprise pour qu'elle regarde mon poêle et surtout mon installation.

Mon poêle fait souvent de faux démarrages : remplissage du foyer, allumage tardif de celui ci, ce qui entraîne de fortes fumées qui sortent du poêle car il ne peut contenir la pression. Aucune alarme de sécurité ne se déclenche et le poêle ne s'arrête pas malgré le danger.

Je ne mets donc pas en fonctionnement le poêle en mon absence ni la nuit. En gros je fais comme ci j'avais un poêle à bois 😕

Donc je répète, gros soucis depuis le début. Suis je tombée sur un poêle défectueux qui aurait dû être changé quand il était encore en garantie ?
🤔😒

500 XT a écrit: Bonjour

 J'ai des Primula qui ont plus de 10 ans et aucune panne !

 Hauteur et diamètre du tubage ?

 Arrivée d'air frais ?
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 30
De : Corny (27)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
Ok, je n'avais pas fait attention au diamètre du poêle, et la prise d'air ? le poêle est il raccordé à l'arrière sur l'extérieur ?

La bougie d'allumage est une pièce qui se change de temps en temps, déjà changée chez moi.

quelle sont les pièces qui ont été changées ?

Sur certains poêle, ils existe une mode boost qui permet de faire sortir les fumées plus vite (en cas de mauvaise évacuation des fumées) mais je pense que l'entreprise à du faire ce réglage.

Une petite photo du conduit en toiture ?
Messages : Env. 10
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 5 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 30 message Corny (27)
wilrep2000 a écrit:Ok, je n'avais pas fait attention au diamètre du poêle, et la prise d'air ? le poêle est il raccordé à l'arrière sur l'extérieur ?

La bougie d'allumage est une pièce qui se change de temps en temps, déjà changée chez moi.

quelle sont les pièces qui ont été changées ?

Sur certains poêle, ils existe une mode boost qui permet de faire sortir les fumées plus vite (en cas de mauvaise évacuation des fumées) mais je pense que l'entreprise à du faire ce réglage.

Une petite photo du conduit en toiture ?


Alors ça fait 2m40 de haut jusqu'au plafond.

J'ai déjà changé la bougie à trois reprises. Est ce normal de la changer tous les ans ?

Dans mes souvenirs (aucune trace papier), l'entreprise avait changé la bougie, la carte mère, la commande en façade du poêle, le reste je ne sais plus. Ils avaient aussi retouché aux branchements électriques. Ils travaillaient surtout sur la partie droite du poêle.

En effet, on a essayé tous les modes du poêle. Il faut d'ailleurs souvent les changer avec le fort vent (pour dire la puissance du vent, ma première cabane de jardin avait fait un 3/4 de tour sur elle même...😅).

Pas d'évacuation d'air supplémentaire, pas de trou dans le mur. Nous avions justement posé la question lors de la construction mais le conducteur de travaux avait dit que ce n'était pas nécessaire...
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 30
De : Corny (27)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 30 message Corny (27)
Sinon entre plafond et sortie du toit, je ne sais pas exactement, je vois si je trouve l'info sur mes documents.
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 30
De : Corny (27)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Maine Et Loire
Bonjour

150 mm pour 8 ml de haut : ça fait un peu gros !

Normalement : 100 ou 125 mm .

Il existe une norme pour le dimensionnement du conduit : EN 13384-1

Norme obligatoire , dont la note de calcul doit être remise au client .

L'arrivée d'air frais est obligatoire ,depuis le 22 /09/ 1969 . (DTU )

Pour la bougie : la mienne a 13 ans et est d'origine .

Le problème peut se régler en modifiant la valeur sur le pressostat , ou shunter le pressostat .
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 30 message Corny (27)
500 XT a écrit:Bonjour

150 mm pour 8 ml de haut : ça fait un peu gros !

Normalement : 100 ou 125 mm .

Il existe une norme pour le dimensionnement du conduit : EN 13384-1

Norme obligatoire , dont la note de calcul doit être remise au client .

L'arrivée d'air frais est obligatoire ,depuis le 22 /09/ 1969 . (DTU )

Pour la bougie : la mienne a 13 ans et est d'origine .

Le problème peut se régler en modifiant la valeur sur le pressostat , ou shunter le pressostat .


J'ai appelé une autre entreprise que celle d'origine, le technicien vient lundi regarder l'installation et le poêle.

J'ai regardé rapidement dans les papiers, je ne vois rien de détaillé sur l'installation du poêle... 😒
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 30
De : Corny (27)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Maine Et Loire
Bonjour

MCZ ( qui fabrique RED ) se retranche derrière la norme EN 13 384-1 !

C'est écrit en toute lettre dans le manuel !

Donc en cas de litige , il faut exiger cette note ,c'est le premier point à voir en expertise .

L'arrivée d'air : dans le manuel , ce doit être du 100 cm² .

Comment est le chapeau sur le toit ?

Chapeau anti vent en 100 mm isolé :
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 30 message Corny (27)
500 XT a écrit:Bonjour

MCZ ( qui fabrique RED ) se retranche derrière la norme EN 13 384-1 !

C'est écrit en toute lettre dans le manuel !

Donc en cas de litige , il faut exiger cette note ,c'est le premier point à voir en expertise .

L'arrivée d'air : dans le manuel , ce doit être du 100 cm² .

Comment est le chapeau sur le toit ?

Chapeau anti vent en 100 mm isolé :


C'est bien gentil tout cela mais vous ne répondez pas à mon poste 🤔. Je ne suis toujours pas plus avancée. Autant attendre mon rdv de lundi.
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 30
De : Corny (27)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
Pour moi, le Pellet est idéal. Le prix du bois est plus cher, sauf si vous passez tout vos samedi au bois ...
Je pense que chacun a son propre avis.
Messages : Env. 10
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Maine Et Loire
 Bonjour

 Si le tubage fait bien 150 mm , ça va pour un poêle à bois !

 A condition que ça rentre dans la note de calcul !

 Il y aura peut-être besoin d'un modérateur de tirage .

 Et surtout une arrivée d'air frais !!

 Pour les " bonnes marques " que vous avez en tête ...., il faut mieux voir du côté des pays du Nord !
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 100 message Bas Rhin
Pour le poêle à bois, je peux te donner mon retour d'expérience pour une maison de 108 m² sur 2 étages en Alsace (environ 60m² en bas et 50 en haut), maison année 1986 avec isolation "un peu mieux que la moyenne".


- nous avons réceptionné en janvier 2019 un JOTUL F378 ADVANCE
avec tubage d'environ 8 m en diamètre 150 (donc le tiens conviendrait parfaitement) : d'ailleurs ça me parait gros pour un poêle à pellets. Nous avons une arrivée d'air frais qui vient de la cave.
le poêle à bois chauffe facilement tout le bas de la maison avec une bonne inertie : j'ai aussi un poele à pellets dans le salon et quand je chauffe au bois, la chaleur reste longtemps alors que quand le poele à pellets s'arrête la température baisse plus rapidement (différence rayonnement/convection)
Budget poêle + tubage : 5000 euros ttc (le poêle à lui tout seul fait presque 3000 euros).

Vu que ta maison est mieux isolée, je pense tu peux partir sur un poêle moins "conséquent" et ton tubage est déjà existant, donc prévois un budget environ 2000-3000 euros matériel + pose.
Par contre je te conseille effectivement d'opter pour un poêle nordique (JOTUL ou autre) pour la fiabilité et la qualité de chauffe pour ne pas avoir les mêmes mésaventures qu'avec ton pellet actuel (Supra c'est de la marque de magasin de bricolage...)

Bonne journée
www.labelpix.com
Pour tous vos projets d'étiquettes
Messages : Env. 100
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
Lisa_27,
Ce qui me questionne vraiment c'est que vous dîtes (si j'ai bien compris) ne pas avoir de prise d'air pour votre poêle. Vous avez un conduit d'évacuation seulement.
Notre conduit est en diamètre 80 aussi. Le constructeur avait posé comme un neuneu un diamètre 100. Le cheministe a donc du adapter en 80.
Notre prise d'air donne dans notre vide sanitaire.

Bref, poële MCZ aucun problème avec.

Vous avez certainement un poêle défectueux mais son installation n'est pas courante non plus. Il y a toujours une prise d'air à réaliser: soit en prise directe dans le vide sanitaire (quand il existe) soit par l'extérieur.

Enfin, si votre maison a obtenu la RT 2012, changer de mode de chauffage vous oblige à redemander une conformité car votre RT a été obtenu avec des critères spécifiques.
Si vous optez pour un poêle à bois, il faut avoir une isolation qui n'est pas le standard prévu par les constructeurs.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 200 message Finistere
Pas forcément neuneu ça dépend des config. J'ai un conduit de 100 chez moi, le cheministe m'avait dit qu'en 80 ça manquerait de tirage avec 8m50 de conduit.

J'ai eu un souci sur mon poele lié au pressostat évoqué par XT500 qui était "berné" par le vent (les variations de pressions le faisaient commuter, ce qui arrêtait la vis sans fin sans alarme et le feu mourrait). Ce capteur sert à détecter l'ouverture du capot.

Lisa27, les 150mm de conduit, c'est bien le diamètre intérieur du tube?

Est ce qu'il s'agit d'un tube concentrique? auquel cas cela peut expliquer l'absence de prise d'air, mais par contre il ne faut pas trop de longueur sinon l'air frais a du mal à descendre.

Et enfin est-ce que la sortie dépasse bien le faitage?
Messages : Env. 200
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
butch29 a écrit:Pas forcément neuneu ça dépend des config. J'ai un conduit de 100 chez moi, le cheministe m'avait dit qu'en 80 ça manquerait de tirage avec 8m50 de conduit.

J'ai eu un souci sur mon poele lié au pressostat évoqué par XT500 qui était "berné" par le vent (les variations de pressions le faisaient commuter, ce qui arrêtait la vis sans fin sans alarme et le feu mourrait). Ce capteur sert à détecter l'ouverture du capot.

Lisa27, les 150mm de conduit, c'est bien le diamètre intérieur du tube?

Est ce qu'il s'agit d'un tube concentrique? auquel cas cela peut expliquer l'absence de prise d'air, mais par contre il ne faut pas trop de longueur sinon l'air frais a du mal à descendre.

Et enfin est-ce que la sortie dépasse bien le faitage?

Je réitère donc: ce neuneu de constructeur qui, LUI, savait bien la hauteur de notre conduit (moins de 6 mètres) puisque c'est LUI qui est censé gérer l'aspect technique du projet.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis le vendredi 08 novembre 2024 à 21h15
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chaudière à granulés de boisArtisan
Devis chaudière à granulés de bois
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le chauffage par granulés de bois
Le chauffage par granulés de bois
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

6
abonnés
surveillent ce sujet
Voir