Bonjour,
après plusieurs semaines de construction de ma piscine, j'en arrive à la partie câblage électrique.
J'ai cherché dans plusieurs sujets du forum et j'en ai conclu le schéma suivant:


Je souhaiterai avoir l'avis d'électriciens aguerris

Merci d'avance
Messages : Env. 10
Dept : Drome
Ancienneté : + de 5 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

4 remarques, donc une avec un vrai problème de sécurité :
- votre fil de phase ne passe pas par le disjoncteur 16A, donc aucune protection contre les surcharges
- les circuits du tableau de piscine sont en aval de 2 différentiel 30mA. En cas de défaut dans la piscine, les 2 risquent de sauter simultanément privant une partie de l'habitation d'électricité
- chute de tension un peu élevée (4,3%) en tirant 16A sur 80m de 6² (attention au courant d'appel de la pompe)
- attention à la dérivation 6²/2,5² au niveau de la séparation vers les prises de l'abri.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Drome
Bonjour Carminas, et merci pour votre réponse.
Effectivement grosse erreur de ma part lors du dessin !
Voila le schéma corrigé:

Pour les 2 différentiels 30mA, est ce qu'il vaudrait mieux supprimer celui du tableau divisionnaire?
Est ce que je devrait mettre un disjoncteur 32A dans le tableau principal pour limiter les chutes de tensions?
Les dérivations sont faite dans un boitier de dérivation avec des bornes Wago.
Messages : Env. 10
Dept : Drome
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre utile Env. 200 message Bas Rhin
Votre schéma fonctionne mais c'est pas tip top.
Vous ne pouvez pas alimenter vos 3 prises abri de jardin à partir du tableau de la piscine ?
Ca permettrait de sortir le 16A (du tableau principal) de la ligne du différentiel et de l'alimenter directement depuis les barrettes de répartition en haut.

Mettre un 32A au lieu du 16A ne changera rien à la chute de tension.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Drome
Effectivement Yateri, cette solution serait pas mal à condition de pouvoir passer un 2ème câble 3G6mm² dans la même gaine TPC et là je suis assez sceptique, surtout qu'il n'y a plus le tire-fil!
Messages : Env. 10
Dept : Drome
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre utile Env. 200 message Bas Rhin
Quel diamètre la gaine et quelle longueur entre l'un ou l'autre tableau et les prises ?

Pour le tire fil c'est pas un gros problème. Vous prenez de la ficelle costaude, vous y nouez un bout du chiffon, vous le mettez à une entrée, de l'autre côté vous mettez un aspirateur et vous aspirez jusqu'à ce que le chiffon ait traversé.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Drome
La gaine fait 40.
Entre le tableau divisionnaire et les prises de l'abris de jardin il doit y avoir 20 mètres environ.
Pas mal la technique de l'aspirateurBiggrin
Messages : Env. 10
Dept : Drome
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Il serait préférable d'alimenter les 3 prises en direct à partir d'un disjoncteur dédié (depuis un tableau ou l'autre en fonction de ce qui est le plus pratique).
Pour la chute de tension, il vaudrait mieux passer du 10²
Enfin il serait préférable que le différentiel du tableau principal gère le tableau principal et que celui de la piscine gère le tableau piscine
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Drome
Je vais alimenter l'abris de jardin a partir d'un disjoncteur du tableau divisionnaire, et ajouter un disjoncteur au tableau principal qui ne passera pas par le différentiel. Est ce qu'il est possible de faire la liaison de 20m entre abris de jardin et tableau divisionnaire en 2.5mm2 ?
Messages : Env. 10
Dept : Drome
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui sans problème pour 3 prises
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Drome
Finalement, je vais retirer une nouvelle ligne plus directe de 40m. J'ai peur de flinguer ma pompe avec les chutes de tension. Je voudrais prévoir en même temps un dimensionnement suffisant pour intégrer une pompe à chaleur dans le futur. Est ce qu'une liaison en 6mm² suffira ?
Messages : Env. 10
Dept : Drome
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
En tablant sur une chute de tension d'environ 2% maxi, qu'il est d'usage de prendre dans pareil cas :
- du 25² sur 80m vous autorisera 7kW
- du 16² sur 80m vous autorisera 4,5kW
- du 10² sur 80m vous autorisera 3kW

- du 16² sur 40m vous autorisera 9kW
- du 10² sur 40m vous autorisera 5,5kW
- du 6² sur 40m vous autorisera 3,5kW

Voir en fonction de vos besoins en puissance et en particulier de l'usage cumulé de la pompe, de la PAC et des autres appareils assez consommateurs qui pourraient être branchés simultanément (aspirateur par exemple), mais du 6² est sans doute trop juste.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Drome
Ah oui il faut que je parte sur du 16² mini pour 40m Ohmy
Merci pour votre aide Carminas
Messages : Env. 10
Dept : Drome
Ancienneté : + de 5 ans
En cache depuis le mardi 17 décembre 2024 à 22h56
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir