Retour
Menu utilisateur
Menu

Fixation caissons de répartition au mur

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 179 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Photographe Env. 700 message Var
Bonjour,

J'ai 2 caissons Comfowell à fixer pour une VMC Zehnder Comfoair Q 350 sur un mur en brique creuse de 20 recouvert d'un BA13 collé au MAP. Quelles chevilles suis-je censé utilisé ? Les molly ne sont valables que pour le BA13 en cloisons non, là je vais avoir BA13 + du vide/map + la cloison de la brique, ça va faire trop pour qu'elle s'expanse non ?

Autrement j'ai en stock ça https://www.spitpaslode.fr/fr/Fixations-legeres/Chevilles-cl[...]VIS_pFR_87941sharp0.htm (en 6x59/30) ou des fischer duopower 10x50.

Enfin, est-ce qu'il faut prévoir quelque chose de particulier d'un point de vue silence (vibrations à anticiper ?) au niveau de cette fixation ?

Merci
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 700
Dept : Var
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de VMC...

Allez dans la section devis vmc du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-98-devis_vmc.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 400 message Aude
Si tu veux fixer dans la brique, solidement, je recommanderais un bon scellement chimique.

Percer a travers tout, poser des tamis dans la brique et du scellement chimique + tiges filletés, ainsi le placo ne supportera aucun effort.
Ca pese lourd ce truc ?
Pour 10Kg pas la peine, pour 50Kg moi je prendrais la peine de fixer dans la brique en profondeur.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Aude
Ancienneté : + de 6 ans
 
Photographe Env. 700 message Var
La VMC elle-même fait 35Kg, je l'ai fixée dimanche avec 2 DuoPower et 2 tirefonds, et c'est vrai que je suis pas super convaincu de la fixation... Maintenant, si je dois faire un scellement chimique ça sera forcément au même endroit et je suppose que la 1ère fixation que j'ai faite va m'embêter, non ? Ou le tamis est plus gros dans tous les cas ?

Pour les caissons, je pense qu'ils sont un peu moins lourds par contre, mais y a tous les tuyaux qui risquent d'appuyer dessus. Donc je ferais p-e bien de faire pareil...
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 700
Dept : Var
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 400 message Aude
Le tamis se place dans la brique, dans un trou plus gros que la tige que tu met dedans.
Le tamis lui meme est plus gros car il faut laisser de la place pour le produit.

35Kg, le placo est en mesure de le supporter si tu l'as bien fixé. Par contre, j'imagine que c'est motorisé donc vibrations... si ça vibre tres peu pas de soucis, si ça vibre pas mal, vérifie de temps en temps que ça tien bon.
Le placo supporte quand meme pas mal de poids au final, quand on voit les meubles de salle de bain suspendus ou meubles hauts de cuisine qu'on leur met...

Ca n'engage que moi mais si tu l'as fixé, touche a rien, et vérifie de temps en temps si les fixations prennent du jeu ou si rien de bouge.
Perso j'aurais mis des chevilles placo a charge lourde dans ce cas, de bonne taille (diam. 10) et données pour 30-40kg l'unité. C'est ce que j'ai mis pour les meubles suspendus, et pas de soucis a ce jour.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Aude
Ancienneté : + de 6 ans
 
Photographe Env. 700 message Var
Ben quand c’est sur rail, je mets des molly. Mais quand il est collé au final la cheville je sais pas trop si elle tient dans la brique, dans le vide du plot de colle ou dans le placo...
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 700
Dept : Var
Ancienneté : + de 11 ans
 
Photographe Env. 700 message Var
Au final c’est des Fisher duo power 10x50 que j’ai mis.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 700
Dept : Var
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 400 message Aude
Y'a sans doute un petit bout dans la brique alors, je sais pas si le poid est réparti, mais encore une fois une plaque de placo supporte quand meme pas mal de poids.
Sur des éléments lourds, pour ma part j'ai parfois rajouté une équerre en dessous pour avoir 2 vis de plus dans la plaque et répartir le poids.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Aude
Ancienneté : + de 6 ans
En cache depuis le dimanche 08 décembre 2024 à 17h39
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VMC / VMC double fluxArtisan
Devis VMC / VMC double flux
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir