Retour
Menu utilisateur
Menu

Remise au norme compteur electrique

Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 172 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 20 message Yonne
Bonjour a tous,

je commence a me pencher sur la partie électrique de mon domicile car sur le rapport DPE j'ai beaucoup d'anomalie , 

j'ai un soucie avec la valeur de résistance de la prise de masse , mon atelier non relier a la terre , des disjoncteur relier directement au bornier de mon compteur sans passer par un disjoncteur différentiel, et beaucoup d'autre que je comprend plus ou moins .

sur la rangée du haut :

j'ai le disjoncteur 380V / 15 A de mon atelier qui ne passe pas par un disjoncteur différentiel 30ma et le cable de section 2.5 ne comporte que 4 fils ( ancienne installation en triphasé je suppose ) et je n'ai qu'une phase et un neutre de branché donc pas de masse . 
je vais installer un disjoncteur différentiel 40A/30ma en tête de cette rangée pour commencer et ma question est puis-je garder le cable qui alimente mon atelier qui est distant d'une dizaine de mètre si je me sert d'un des fils non branché comme fil de masse, ou la section de cable de 2.5 est trop petite ? quelle disjoncteur choisir 16A / 20A ? sachant que je n'ai pas de grosse machine dans mon atelier , j'y branche juste des disqueuses / scie sauteuse et tout ce genre d'appareil .

sur la rangé du bas :

mes 3 premiers disjoncteurs de 16A sont pour mon four/ lave vaisselle / lave linge , j'ai cru comprendre que je devrais avoir des disjoncteurs 20A, c'est bien ca ?

sur le disjoncteur 16A prise courant cuisine/séjour/cave, j'ai un total de 6 prises et sur le disjoncteur 16A prise courant chambre , j'ai aussi un total de 6 prises . suis-je bien dimensionné sur ces 2 disjoncteurs ?

sur les 3 disjoncteurs lumière , je ne voit pas de problèmes particulier et vous ?

le disjoncteur 10A indiqué chauff alimente une seul prise de courant dans un petit local . j'ai lu qu'on ne pouvait pas alimenter de prise avec un disjoncteur 10 A surtout qu'il est cablé en 1.5mm² . je doit le condamné ou je peut le laissé comme ca sachant qu'il n'alimente qu'une seul prise ?

et pour finir le disjoncteur 16A en bout de rangée alimente ma chaudière neuve , il n'ai pas relié au disjoncteur différentiel de cette rangé et donc il est relié en direct sur le bornier . puis-je le relié au différentiel de cette rangée en sachant que j'ai déja 9 disjoncteur sur cette rangée ou je doit obligatoirement le passer sur la rangée du haut ? et le disjoncteur 16A est il suffisamment dimensionné ? 

a savoir que tout les disjoncteur 16A alimente des cables en 2.5mm² et les 10A des cables en 1.5mm²

j'ai quelque notion de base mais je ne veut pas faire de bêtise donc votre aide me sera d'une grande utilité .

merci d'avoir lu ce long poste ;)





Messages : Env. 20
Dept : Yonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

1/ Rangée du haut.
On ne comprend pas bien si votre installation est encore en tri ou non.
Concernant votre atelier, il faudrait savoir à quoi servent les différents fils.
Du 2,5² peut suffire dans l'absolu suivant l'usage.
Quand à la terre elle doit obligatoirement être vert/jaune

2a/ La norme dit 20A maxi.
On peut tout à fait mettre 16A.
C'est d'usage très courant, même pour un logement neuf

2b/ La norme dit 12 prises maxi pour un circuit en 2,5², donc aucun problème avec 6.

2c/ Moin non plus

2d/ Aucun problème, la norme autorise les circuits prises en 1,5² et dit disjoncteur 16A maxi.
On peut donc tout à fait mettre 10A tant que vous n'avez pas besoin de plus de 2300W

2e/ Ca, c'est dangereux et c'est le point le plus problématique.
Dans le cadre d'une mise en sécurité, vous pouvez le mettre sur la rangée du bas.
Une chaudière consomme trois fois rien (sauf chaudière électrique), n'importe quel disjoncteur inférieur ou égal à 16A conviendra

2f/ Aucun problème
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le mardi 12 novembre 2024 à 04h55
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir