Retour
Menu utilisateur
Menu

Cablage télérupteur protégé

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 170 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 400 message Loire
Bonsoir,

J'aimerai protéger mes télérupteurs dans mon tableau avec des disjoncteurs de 2A.
J'ai un peu de mal avec le cablage.

J'ai bien trouvé des schemas de cablage sur le net mais avec des couleurs différentes.
Quand j'essaye de les mettre en place avec mes couleurs de fil, je me retrouve par exemple avec un rouge sur le neutre d'un disjoncteur ou 4 fils rouges sur le télérupteur.

Je ne pense pas que le consuel apprécierait.

Si quelqu'un peut me conseiller...

Le retour de mes boutons poussoirs est rouge et orange.
Le retour de mes lampes est bleu et rouge.

Merci !
Messages : Env. 400
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 90 message Herault
Bonsoir,
pourquoi vouloir protéger des télérupteurs ? Ils seront protégés avec le départ éclairage correspondant, ça ne va faire qu’encombrer votre tableau.
Messages : Env. 90
Dept : Herault
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

+1

Aucun intérêt, on ne le fait pas habituellement.
Mais si vous voulez vraiment le faire voici le circuit de commande à cabler :
- phase disj 2A (rouge) --> poussoir --> A1 du télérupteur (orange)
- A2 du télérupteur (bleu) --> neutre disj 2A
Et le circuit de puissance
- phase dis 10A (rouge) --> borne 1 télérupteur
- borne 2 (ou 3) du télérupteur (rouge) --> lampe
- lampe --> neutre du disj 10A (bleu)
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 400 message Loire
A priori, de ce qu'on m'a dit, c'est utile pour protéger la partie bobine du télérupteur.
Ca arriverait fréquemment que celle-ci grille... (dixit mon fournisseur de matos électrique 123elec)

Merci pour le sens de câblage Carminas.
Mais du coup, j'hésite à les mettre si vous me dites que ce n'est pas utile !
Messages : Env. 400
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

C'est protégé par le disjoncteur 10A du circuit d'éclairage.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 300 message Bouches Du Rhone
Bonsoir, j'ai également entendu des bruits de couloir comme quoi un 2A protégeait la bobine.. je fais plus volontiers confiance à Carminas mais où as tu appris cela? notice des fabricants? Ce serait également valable pour la bobine d'une minuterie?, d'un contacteur? (je parle bien de la bobine du contacteur et pas du contact edf qui lui doit être protégé par un 2A).
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 8 ans
En cache depuis le samedi 09 novembre 2024 à 04h35
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir