Quel ventilateur ?

Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 3.600 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 600 message Sarry (51)
Rien à faire, je ne trouve aucune info là dessus, pourtant, je suis sûr, en toute logique, que la question à déjà été posée.
Je ne trouve pas de ventilo qui me convienne. Mon débit (pour l'hiver) serait, d'après mes calculs de 140m3/h, mais j'envisage d'y mettre un variateur pour tourner + vite l'été, et au ralenti quand je serais en prise d'air extérieur.
Ou peut-on trouver ce genre de bête et pour quel ordre de prix. Juste pour avoir une idée, il y en a chez casto (le site) des 130m3/h pour 90 € ou 420/560m3/h pour 150€.
Mais j'ai vu qu'il y en avait des bien moins puissants (110m3/h) pour moins de 20€. Ne peut-on pas en mettre plusieurs en ligne et les activer ou non suivant nos besoins?
Je ponce, donc j'essuie
---------------------------------
Enfin dans les murs
1 procès en cours
1 autre en préparation
toute l'aventure sur: //slaytanic.blogtrafic.com/
Messages : Env. 600
De : Sarry (51)
Ancienneté : + de 18 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de panneaux solaires photovoltaïques...

Allez dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-37-devis_panneaux_photovoltaiques.php
 
Env. 500 message Bréauté 76110 (76)
Si tu les mets en ligne, tu ne vas pas cumuler leur débit.
J'ai un ventilo bricodépot à 30 euros qui doit faire 150m3/h sur le papier. En réalité, il permet une circulation très suffisante pour éviter la formation de moisissures, mais il serait bien incapable de souffler vers les bouches d'aeration via mon réseau de gaines.
J'ai une VMC double flux à deux vitesses côté soufflage. Le ventilo du puits n'est indispensable que lorsqu'il est by-passé et aussi pour éviter à la VMC de devoir supporte la perte de charge liée à la longueur du puits (diam 200 sur 50m)
Travaux commencés le 9/01/2006. maison livrée le 01/08/06. emménagé le 26/08/06.
Travaux en cours, construction d'une fendeuse à bois et modif du système d'aération
Messages : Env. 500
De : Bréauté 76110 (76)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 600 message Sarry (51)
En fait, ça me parait bien difficile de trouver la bonne réponse, les calculs ne prenant pas forcément tout en compte (pertes de charges du PC, des gaines de distribution...) a moins de se lancer dans des calculs bien complexes qui ne seront surement pas bien juste.
Du coup, j'ai prix un ventilo aussi chez bricodépot (non c'est plutôt bricorama) pour le même prix qui donne 240m3/h.
Vu le prix assez modique, je verrais ce que ça donne avec ma VMC, après avoir passé un hiver et un été.
Pour un renouvellement du volume des pièces à vivre toutes les 2 heures, je trouve 140 m3/h, ce qui correspond à peut près à un autre mode de calcul en fonction du nombre d'occupant, en l'occurence 4 x 30m3 soit 120m3/h.
Avec une VMC simple flux, le ventilo aide la VMC à aspirer l'air et c'est déjà pas évident d'en connaitre le débit réel dans la réalité, alors avec une VMC hygro, c'est encore plus dur.
Rien ne vaut un test en vrai!
Je ponce, donc j'essuie
---------------------------------
Enfin dans les murs
1 procès en cours
1 autre en préparation
toute l'aventure sur: //slaytanic.blogtrafic.com/
Messages : Env. 600
De : Sarry (51)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Bloggeur Env. 600 message Entre Vienne Et Lyon (38)
Et pourquoi pas deux ventilateurs ?

Un pour l'hiver avec un débit autour des 100m3/h et un pour l'été avec un débit autour des 500m3/h.


C'est une idée que je suis en train de creuser très sérieusement !
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 600
De : Entre Vienne Et Lyon (38)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Bloggeur Env. 600 message Entre Vienne Et Lyon (38)
. a écrit:Bonjour,
Pourquoi ? Un potentiométre doit couter moins cher qu'un deuxième ventilateur.
A+


Difficile de réduire de plus de 20% le débit d'un ventilateur... à mon avis,


Même si les ventilateurs helios type centrifuges inline Vent type RR, RRK ou SilenBox annonce une régulation possible de 0 à 100%, je doute de l'éfficacité à 5%...et pas facile de connaitre exactement le débit à cette vitesse.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 600
De : Entre Vienne Et Lyon (38)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 600 message Sarry (51)
Ben j'en ai un de potard. En le tournant, arrivé à mi-course je n'entend presque plus le ventilo et dès que je tourne encore un peu, il semble être arrêté, d'ou ma question lancée sur ce sujet.
Mon idée d'utiliser 2 ventilo est la suivante:
j'en ai acheté un bas de gamme et pas cher pour test: si je dois en acheter un autre, pourquoi ne pas conserver celui-ci (j'aime pô jeter!!!)
2ème raison, puisqu'on parle souvent d'économie d'énergie, cela me semble moins gourmant de faire tourner un petit ventilo pour un petit débit et un gros (ou les 2) quand on veux un débit important.
Car la solution d'utiliser un potard ne sera pas forcément économe en énergie, du moins cela doit dépendre du régulateur. Mais dans beaucoup de cas (je l'ai testé surtout en électronique) faire tourner un gros équipement au ralenti avec ça consomme souvent presque autant que quand on le fait tourner à fond.
Voilà, c'est ma logique, qui n'est peut-être pas vrai dans ce cas précis. Le mieux serait que je ressorte mon multimètre pour vérifier.
Maintenant, reste à vérifier si effectivement la puissance de 2 ventilos en ligne ne s'additionne pas!
Je ponce, donc j'essuie
---------------------------------
Enfin dans les murs
1 procès en cours
1 autre en préparation
toute l'aventure sur: //slaytanic.blogtrafic.com/
Messages : Env. 600
De : Sarry (51)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 10 message Vidauban83
Et pourquoi en série ?pour modifier les débits ne pouvez vous pas envisager des circuits différents et complémentaires?C'est la solution que j'ai préparée.En l'absence aussi de calculs théoriques, et avec une VMC hygro, j'ai prévu 3 injections d'air et mon intention est de leur mettre 3 ventilateurs à 4 sous que j'activerai en fonction des besoins.Je ne jure pas du résultat, je crois que l'experimentation est pour 2008...on classe les priorités. Sad
A la recherche d'une maison de forme traditionnelle, mais neutre en achats d'énergies
Messages : Env. 10
De : Vidauban83
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 600 message Sarry (51)
oui, helios83, quand je disais en série, je pensais de les positionner en ligne dans la conduite, l'un derrière l'autre, mais bien avec une commutation électrique différente (thermostat ou simples interrupteurs)
Je ponce, donc j'essuie
---------------------------------
Enfin dans les murs
1 procès en cours
1 autre en préparation
toute l'aventure sur: //slaytanic.blogtrafic.com/
Messages : Env. 600
De : Sarry (51)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Bloggeur Env. 600 message Entre Vienne Et Lyon (38)
slaytanic a écrit:oui, helios83, quand je disais en série, je pensais de les positionner en ligne dans la conduite, l'un derrière l'autre, mais bien avec une commutation électrique différente (thermostat ou simples interrupteurs)



Attention, positionner les ventilateurs l'un derrière l'autre n'augmente pas le débit total, mais la pression de ventilation (utile si un seul ventilateur ne permet pas de compenser les pertes de charges de l'installation)

Pour additionner les débits des ventilateurs, il faut les positionner en parallèle.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 600
De : Entre Vienne Et Lyon (38)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Bloggeur Env. 600 message Entre Vienne Et Lyon (38)
slaytanic a écrit:Ben j'en ai un de potard. En le tournant, arrivé à mi-course je n'entend presque plus le ventilo et dès que je tourne encore un peu, il semble être arrêté, d'ou ma question lancée sur ce sujet.
Mon idée d'utiliser 2 ventilo est la suivante:
j'en ai acheté un bas de gamme et pas cher pour test: si je dois en acheter un autre, pourquoi ne pas conserver celui-ci (j'aime pô jeter!!!)
2ème raison, puisqu'on parle souvent d'économie d'énergie, cela me semble moins gourmant de faire tourner un petit ventilo pour un petit débit et un gros (ou les 2) quand on veux un débit important.
Car la solution d'utiliser un potard ne sera pas forcément économe en énergie, du moins cela doit dépendre du régulateur. Mais dans beaucoup de cas (je l'ai testé surtout en électronique) faire tourner un gros équipement au ralenti avec ça consomme souvent presque autant que quand on le fait tourner à fond.
Voilà, c'est ma logique, qui n'est peut-être pas vrai dans ce cas précis. Le mieux serait que je ressorte mon multimètre pour vérifier.
Maintenant, reste à vérifier si effectivement la puissance de 2 ventilos en ligne ne s'additionne pas!


Je rejoins ton point de vue... Si un jour tu peux trouver des chiffres, je pense que nous en seront tous interessés.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 600
De : Entre Vienne Et Lyon (38)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 600 message Sarry (51)
Justement, faire des pages de calcul suivant plusieurs théories différentes (30m3 par habitant, une fois le volume des pieces habitables pour 2 heures, le volume complet de la maison) et différentes hypothèses pas bien claires (températures récupèrée en sortie du PC et température de confort, équilibre entre VMC et PC, très dur surtout pour une VMC hygro, pertes de charges selon le calcul théorique qui sera forcément différent de la réalité...) tout ça pour en arriver à un résultat qui sera forcément à adapter après coup...
Je me suis donc équipé (chez conrad pour ne pas faire de pub) de 2 thermometres à sonde + un thermostat + un régulateur de ventilo + un kit à souder thermostat différentielle à 2 sondes de températures.
Avec tout ça, j'arriverais bien à règler au mieux mon installation au pifometre et suivant les impressions de confort.
Mon but est que tout marche tout seul sans avoir à intervenir. Dès que je pourrais faire des relevés de temp suivant la vitesse du ventilo, je partagerais mes impressions.
Coté enterré, le PC sera constitué d'un fourreau TPC diam 160, sur une longueur d'un peu plus de 40m.
Comme je ne dispose pas de cette longueur dans mon futur jardin, la gaine en fera le tour avec un rayon d'environ 10m
Je ponce, donc j'essuie
---------------------------------
Enfin dans les murs
1 procès en cours
1 autre en préparation
toute l'aventure sur: //slaytanic.blogtrafic.com/
Messages : Env. 600
De : Sarry (51)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 600 message Sarry (51)
Je ne sais plus, c'est de l'ordre de 25w me semble-t-il. Je vérifie ce soir. En comparatif chez conrad, il y a des 4-520m3/h consommant 80w
Je ponce, donc j'essuie
---------------------------------
Enfin dans les murs
1 procès en cours
1 autre en préparation
toute l'aventure sur: //slaytanic.blogtrafic.com/
Messages : Env. 600
De : Sarry (51)
Ancienneté : + de 18 ans
En cache depuis le samedi 09 novembre 2024 à 15h48
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis photovoltaïqueArtisan
Devis photovoltaïque
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Les labels et normes (RT2005, BBC, HPE, THPE, ...)
Les labels et normes (RT2005, BBC, HPE, THPE, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos constructions béton cellulaire
Photos constructions béton cellulaire
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Les 10 maisons les plus extraordinaires des membres de Forum Construire
Les 10 maisons les plus extraordinaires des membres ...
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

  • Picto forum

    Photovoltaique

    10 réponses Forum Photovoltaïque, solaire, éolien, puits canadiens et autres équipements écologiques
  • Picto forum

    Poche Sodeveaux

    11 réponses Forum Photovoltaïque, solaire, éolien, puits canadiens et autres équipements écologiques
  • Picto forum

    Est ce possible

    11 réponses Forum Photovoltaïque, solaire, éolien, puits canadiens et autres équipements écologiques
  • Picto forum

    Matériel solaire

    12 réponses Forum Photovoltaïque, solaire, éolien, puits canadiens et autres équipements écologiques
  • Picto forum

    Puits vs VMC

    8 réponses Forum Photovoltaïque, solaire, éolien, puits canadiens et autres équipements écologiques
  • Picto forum

    BBC ou pas?

    8 réponses Forum Photovoltaïque, solaire, éolien, puits canadiens et autres équipements écologiques
  • Picto forum

    Lit de sable ?

    9 réponses Forum Photovoltaïque, solaire, éolien, puits canadiens et autres équipements écologiques
  • Picto forum

    Consuel photovoltaique

    11 réponses Forum Photovoltaïque, solaire, éolien, puits canadiens et autres équipements écologiques
  • Picto forum

    Montrez vos réalisations !

    11 réponses Forum Photovoltaïque, solaire, éolien, puits canadiens et autres équipements écologiques
3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir