Comment choisir le calibre de mon interrupteur- sectionneur ?

Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 186 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
Bonjour à tous,

Je suis actuellement en BTS Électrotechnique 2ème année et je travaille actuellement sur mon projet final avec une entreprise.
Je travail sur la partie puissance de la rénovation d'une armoire électrique.
Sur mon installation j'ai 3 moteurs de 15Kw, ainsi que 2 groupes froids (44kw chacun) qui ne fonctionnent pas simultanément.

Je devais trouver le calibre de mon interrupteur sectionneur qui protège mon armoire cependant je n'y suis pas parvenu...
Mon professeur à donc trouver lui même le calibre (160A) pour un réseau 3x400V afin que je continu d’avancer dans mon projet mais ne veut pas m'expliquer comment il y est parvenu.

Auriez vous une façon particulière de déterminer ce calibre ou bien un calcul qui me permet d'y parvenir ?

Cordialement

Théo.
Messages : Env. 10
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 5 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 500 message Essonne
Hello.

Le guide NFC 15-105 t'apprendra qu'on ne foisonne pas les puissances de ce type. ( Sauf si en réel, il y a un dispositif empechant des 2 moteurs de 44kW de fonctionner en même temps ).

Donc, pour le calcul de la puissance totale, tu te dois simplement de tout additionner.
soit 3x15kW + 2x44kW = 133kW.

Si tu ne connais pas le cosphi de tes moteurs, d'office on prend 1.2, soit 159kVA environ.

159kVA = 230A
( loi d'ohm que tu as du voir en première année de BTS : P = U x(racine de trois)x I ), donc I = P/(racine de trois)x U )

Je pense que tu as mal compris ton prof qui t'as donné la valeur de puissance en kVA, ou alors il a oublié la conversion Puissance -> Intensité

Si toutefois tu as bien un dispositif qui permet à tes GF de ne pas fonctionner en même temps, 3x15kW + 44kW = 89kW, et je te laisse faire le calcul final ^^
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
Merci pour ta réponse, elle m'a été très utile !

Effectivement je n'ai qu'un groupe froid qui fonctionne car l'autre ne démarrera que si le premier est en défaut.

Je fais donc 89000*1,2 ce qui me donne 107 kW environ.

107 000 / (Racine de 3 * 400) = 154 A   c'est donc OK pour l'instant.

Cependant j'ai aussi une prise de courant de 16A , 2P+T. Est-elle négligeable ?

Cordialement 
Messages : Env. 10
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre utile Env. 500 message Essonne
Hello,

Pour une prise de courant, en Exécution on prend généralement une puissance comprise entre 100 et 200W.
La dessus, le guide 15-105 t'indique que tu peux prendre un coefficient de foisonnement à 0.1 /0.2, donc une puissance négligeable en effet.

Dans ton cas, vu que ça doit être pour un local technique il faut biensûr que tu comprennes la puissance du local en utilisation normale + ta prise ( de quoi brancher une perceuse, un aspirateur ... ). Donc ne pas prendre en compte de coefficient de foisonnement.

En EXE, on prendrait un calibre au dessus tout de même, car à 154A de consommation utile, tu es quand même vachement proche des limites d'un disjoncteur 160A.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le mardi 10 décembre 2024 à 12h11
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir