Mur parpaings sur fondation existante

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 252 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 40 message Finistere
Bonjour, je souhaiterais monter un mur en parpaing de 20-20/50 de longueur 60m, et de hauteur 1,50m celui ci reposerait sur un parpaing plein encré dans du béton.

Au niveau de la fondation elle n’est pas ferraillé !!!!!
les parpaings sont encrés dans le béton voir photo ( les parpaings ont été posés en mai 2017 soit 2 ans.


première idée
- faire des saignées tout les 4 ou 5 mètres et percer la fondation pour y insérer des rond de béton
et créer des poteaux au même niveau ferrailler et couler, et faire un joint de dilatation tout les 5 mètres


là 2eme
- mettre des parpaings de chaînage après avoir couler le beton sur les parpaings qui sont déjà en place, puis ferrailler a l’interieur et couler pour ensuite ferrailler tout les 5 mètres en y intégrant des poteaux. je ferais également un joint de dilatation tout les 5 mètres


je suis en plein doute sur la solidité de la structure.
si des maçons passe par là ?
vos avis m’intéressent.
merci.





Messages : Env. 40
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 7 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis fondations du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les maçons, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-118-devis_fondations.php
 
Env. 300 message Essonne
Vu que ce long mur déjà assez haut va soutenir de la terre, il est conseillé de faire faire une étude de bureau d'étude engageant sa responsabilité, car sinon on risque un écroulement vu les forces énormes trop souvent sous estimées, comme expliqué avec une évaluation en ordre de grandeur page 9 et des exemples de catastrophes page 8 sur :

Mur de soutènement qui bouge. Est ce normal ?

https://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=3[...]?t=377459&start=120

https://www.anco.pro/blog/construire-un-mur-de-soutenement/

La terre fluidifiée après des fortes pluies pousse très fort avec un effet de levier énorme sur la base raccordée aux fondations, comme avec un pied de biche.
Cette évaluation en ordre de grandeur permet de savoir si la solution posera des problèmes finissant en actions en justice, si on a un responsable.
Messages : Env. 300
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 300 message Essonne
J'invite à lire et apprendre en détail tout le site professionnel avec plein d'illustrations d'erreurs très dangereuses pour tous les passants écrasés sous des murs avec des erreurs de calculs épouvantables :

https://www.anco.pro/blog/construire-un-mur-de-soutenement/

il donne une figure similaire à celle d'un pied de biche à la base du mur qui craque sur la moitié de son épaisseur bien visible :



pied de biche très similaire et très simple à comprendre le facteur 25 sur les forces avec des fers costauds en renfort devant supporter au moins 15txm/0,1m=150tonnes/ml sinon la base craque


Cette évaluation ultra simple d'ordre de grandeur permet à des non spécialistes de vérifier si le mur ne se cassera pas à sa base face à des calculs complexes impossibles à vérifier qui peuvent comporter des erreurs cachées.

Néanmoins ces calculs bien faits par un bureau d'études sont indispensables pour des valeurs précises en fonction de la nature du sol et aussi avoir un vrai responsable en cas d'écroulement.
Messages : Env. 300
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 300 message Essonne
Selon la photo avec plein de terre derrière :

avec 1m50 de terre liquéfiée derrière à environ 1,6tonnes/m3, donc 1,6tx1,5m=2,4t/m-linéaire de mur, appuyant sur les parpaings de 0,2m=2x0,1m d'épaisseur, le bras de levier sur la demi largeur de parpaings à la base, est de 1,5/0,1=15 et donne un force 15 fois plus élevée sur la base en parpaing soit 15x2,4t=36 tonnes/ml qui craquera probablement.

Donc tout dépend de la hauteur de terre, de la fluidité de la terre, à bien drainer, qui peut être diminuée avec des gros blocs rochers mis dedans (type enrochement ). etc..
.
Messages : Env. 300
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 40 message Finistere
Merci pour toutes ses informations, qui vont me permettre dit voir plus clair, cependant, le mur ne soutiendra aucune terre, voir photo 1 et 2. la 3eme photo, représente les fondations qui ont été réalisées il y a 2 ans. depuis j'ai réalisé le terrassement aucune terre ne reposera sur celui ci.
est ce que ca reste réalisable ?
Messages : Env. 40
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 300 message Essonne
1m50 commence à être déjà haut et donc pas sûr qu'il ne bouge pas, si le sol se tasse dessous plus d'un côté que de l'autre, sans la moindre terre contre le mur.
On ne peut pas deviner la solidité du sol sur une photo.
A côté de chez moi, je passe chaque jour devant un mur similaire avec portail qui bascule lentement et sûrement au cours des ans très très lentement au point de devenir inquiétant, même au delà de la décennale.
Il est plus sûr d'avoir la responsabilité d'un bureau d'études local.
Messages : Env. 300
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 40 message Finistere
Ok, je comprend tout à fait et ce service est payant je présume? une tranche de prix?
merci
Messages : Env. 40
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 7 ans
En cache depuis le jeudi 05 décembre 2024 à 04h26
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur les fondations
Tout savoir sur les fondations
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos fondations - VS
Photos fondations - VS
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir