Retour
Menu utilisateur
Menu

Déviation horizontale d'une colonne de chute/ventilation primaire Résolu

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 267 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Rhone
Bonjour à tous, 


Je fais la conception d'un bâtiment de logement collectif et pour l'une de mes colonnes de chutes d'eau usée, je n'ai pas d'autres choix que de la dévier horizontalement. Les gaines techniques ne plombent pas forcément à tous les étages. De ce fait je la fais circuler avec une pente dans le faux plafond d'un logement au R+2. 
Ma première question est générale:
    - Quels sont les règles de conception pour un dévoiement d'une colonne ? De quelle distance max ai-je le droit de la dévoyer ?

De plus, les appareils sanitaires de l'appartement du R+3 (niveau du dessus) sont éloignés de la colonne, de ce fait je n'ai pas d'autres choix que de descendre leur réseau EU à l'étage du dessous en faux plafond pour rejoindre la colonne EU. A partir de là, j'ai deux solutions:
   - soit je raccorde ces appareils au dévoiement
   - soit je raccorde les appareils directement à la colonne de chute 


Ci-dessous, les deux solutions, cela pourra vous permettre de mieux comprendre. 







Espérant avoir été claire et que quelqu'un pourra m'aiguiller.
Messages : Env. 10
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 5 ans
Sujet résolu !
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de VMC...

Allez dans la section devis vmc du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-98-devis_vmc.php
 
Env. 7000 message 06 (6)
Bonjour

Les réponses sont dans les DTU ...

Vous pouvez parfaitement avoir un parcours horizontal, avec une pente, pour les ventilations de chutes.
Le 1er schéma est meilleur : il évite que le WC ne désiphone le lavabo. Si vous devez faire le 2ème, il faudra prévoir une ventilation secondaire pour le lavabo, avec une soupape par exemple, mais ça ne fonctionne pas toujours très bien.
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 7000 message 06 (6)
Ah, il y a la question subsidiaire sur le raccordement au dévoiement ou directement à la chute.
Le 1er cas est plus simple à faire, mais peut nécessiter la ventilation secondaire du lavabo si la VP est selon le schéma 2.

C'est surtout l'évacuation des baignoires qu'il faut éviter de mélanger aux autres : la quantité d'eau fait que ça aspire beaucoup dans le conduit.

Le plombier ou le BET fluide pourra avoir derrière vous une conception de détail légèrement différente de la votre.

Il n'y a pas de distance maxi pour un dévoiement ; il suffit de respecter les diamètres et les pentes. Voir le DTU

Par contre, attention aux écoulements dans le faux-plafond du dessous ; surtout si ça passe en chambre. Il faut respecter la règlementation acoustique, et même faire mieux si on veut éviter l'inconfort. Cela créera une difficulté.
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Rhone
Bonjour,
Tout d'abord, merci beaucoup pour vos réponses, je prends note!
En effet, dans le DTU il est indiqué qu'un parcours horizontale est possible (avec une pente) mais il y a tellement peu de précisions que je préfère m'assurer du fonctionnement finale de la solution. En effet je pense faire la première la solution.

Llovir, dans certains cas (et pas que pour cette gaine et ces appareils ci), je n'ai pas d'autres choix que de raccorder les appareils à la chute par l'appartement du dessous, surtout pour les baignoires et les douches qui sont souvent éloignés de la colonne. Est ce que je suis obligé de mettre une soupape ? Dans le cas d'une douche, il est impossible d'en mettre une ...
Messages : Env. 10
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 7000 message 06 (6)
Pour les douches, il faut compter sur la présence des autres soupapes ...
Sachant que ces petits systèmes, ça ne fonctionne pas toujours très bien. Il faut un entretien que les occupants ne font pas toujours.
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis le lundi 11 novembre 2024 à 09h33
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VMC / VMC double fluxArtisan
Devis VMC / VMC double flux
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir