Bonjour,
dans le cadre de notre construction,depuis plusieurs mois, un sujet embête mon constructeur:
Comment faire passer un conduit de cheminée dans la dalle de l'étage alors qu'une poutrelle gêne la position prévu au plan?

Ils avaient déjà décalé la cloison du dressing de l'étage et du cellier du rez de chaussé de 7 cm sans nous consulter. Mais pas suffisamment vu que le conduit est en attente depuis 2 mois.

Ils ont enfin trouvé la solution:









Massacre de la poutrelle précontrainte..

Par chance ma compagne est tombé sur le chef de travaux ce matin. Pour lui, il n'y avait pas de problème puis, après l'insistance de ma compagne, il a convenu qu'une réparation était nécessaire. En faite, il aurait surement préféré que les plaquistes interviennent plus tôt pour coffrer tout ça et masquer le problème...

Pourriez-vous me conseiller quant à la stratégie à adopter?
L'appel de fond des 75% vient d'être réglé. Les pénalités ont commencé depuis une semaine.
Quelle type de réparation est envisageable et quel risque pour la suite?
Dois-je demander l'intervention du fabriquant de plancher?

Je vous remercie par avance !
Messages : Env. 30
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 1000 message Limoges (87)
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis fondations du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les maçons, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-118-devis_fondations.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Bordeaux (33)
Est ce que c'est grave.... oui et non
est ce que ca va diminuer la résistance du plancher : non
les planchers hourdis fonctionnent comme un ensemble, et pas élément par element
là localement, la poutrelle est abimée, mais l'acier n'est pas coupé
la perte de résistance de cette poutrelle est vraiment minime (voir inexistante)
mais il faut maintenant protéger ce toron contre la corrosion, et avec le conduit qui passe juste contre, c'est pas super simple à faire
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Loiret
Le conducteur aurait parlé d'une réparation avec un chevêtre.
Je manque de connaissance technique, mais ça n'empêchera pas la corrosion non?
En fouinant, j'ai vu des solutions à base de carbone ou de résine, serait-ce le genre de réparation qui conviendrai ?

Quoiqu'il en soit, s'il rajoute de la matière, le conduit ne passe plus. Je vais demandé un conduit plus petit (tant pis pour le poêle à bois) et en compensation l'installation d'un poêle à granulé... On sait jamais...

Ça aurait été tellement plus simple d'en discuter avant, des champions...
Messages : Env. 30
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 30 message Loiret
Bon, dernières nouvelles...
Un maçon est intervenu hier et a sectionné complètement la poutrelle. Le conduit de cheminée passe sans problème maintenant...
Il a coulé perpendiculairement deux chevêtres pour répartir la charge sur les poutrelles adjacentes. Je vois mon conducteur de chantier ce soir et compte lui demander un document signé par un bureau d'étude structure pour valider cette réparation. Voyez-vous d'autres éléments que je pourrai lui demander pendant cette réunion?
Est-ce utile de mentionner cette réparation en réserve lors de la réception et dois-je en faire part à l'assurance dommage ouvrage et au garant?
Je vous remercie par avance!
Messages : Env. 30
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Loire Atlantique
La validation de cette "reprise" par un BE béton est indispensable, il n'y a plus de précontrainte dans la poutre et il a reporté des charges sur les poutres voisines, créant probablement de la torsion sur des éléments qui ne devaient pas en avoir!...
Vous savez s'il a fait des scellements avant de couler?
On dirait un peu le truc fait à la va-vite pour que personne ne vienne regarder de près...

Concernant l'éventuelle réserve, pour moi elle n'a pas lieu d'être SI vous disposez bien de la validation du BE béton.
D'autant que je crois me souvenir avoir lu sur le forum que ça pouvait poser des soucis de solliciter la DO sur des éléments réservés (c'est peut-être une connerie mais j'ai ça en tête?!)... Les pro du sujet confirmeront ou infirmeront!
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Bordeaux (33)
Lichar44 a écrit: il n'y a plus de précontrainte dans la poutre et il a reporté des charges sur les poutres voisines, créant probablement de la torsion sur des éléments qui ne devaient pas en avoir!...

n'importe quoi.... Crying
je pense que vous n'avez surement jamais vu une poutrelle BP de votre vie
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Limoges (87)
aurel45110 a écrit:
Est-ce utile de mentionner cette réparation en réserve lors de la réception et dois-je en faire part à l'assurance dommage ouvrage et au garant?


Sauf erreur la dommage ouvrage n'intervient qu'une fois la réception effective, et ce qui est en réserve est de la responsabilité du constructeur et non de l'assurance DO. En tout cas c'est l'expérience que j'en ai eu.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Limoges (87)
Ancienneté : + de 12 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur les fondations
Tout savoir sur les fondations
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos fondations - VS
Photos fondations - VS
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir