Retour
Menu utilisateur
Menu

Distribution ECS et chauffage, quels tuyaux ?

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 242 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Cotes D'armor
Bonjour

Je suis en train de préparer l'installation d'une chaudière à granulés qui sera couplée à du solaire thermique.
La maison étant en cours de rénovation, l'installation des tuyauteries n'est pas terminée.
Actuellement j'ai un distributeur permettant d'alimenter 6 zones de chauffage (6 murs chauffants dans 6 pièces), aucune réseau ne dépasse 100 m (80 le plus long)
Il y a environ 15 m linéaire de la chaudière au collecteur.
Agrandissant la partie habitée en créant une zone professionnelle de bureau je dois mettre un second circuit pour le chauffage ainsi que pour l'ECS, ce second collecteur sera à au moins 25 m de la chaudière.

Ma question est simple : quel tuyaux et quel diamètre utiliser ?
PER ou multicouche ?
20, 28, 32 mm ?

un petit crobard expliquant les lieux :




La maison est une longère en Bretagne avec des murs de refend 65 cm en granit, rez de chaussée avec combles aménagés, profondeur des pièces : 6 m.
Je prévois de passer par l'étage au niveau de la charpente, ce qui évite de devoir réaliser des trous dans les murs.

Qu'en pensez vous ?

Merci
Si un jour on te reproche que ton travail n’est pas un travail de professionnel, dis-toi que ce sont des amateurs qui ont construit l’Arche de Noé et des professionnels qui ont construit le Titanic
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
 
Membre utile Env. 200 message Eure Et Loir
Bonjour
Je ne suis pas un spécialiste mais ayant en parti rénover ma maison, j'ai opté pour le multicouche pour chauffage et eau.
Après, c'est selon les désirs de chacun et le budget, le multicouche étant un peu plus cher.
Reste ensuite à savoir si vous avez la pince à sertir qui va bien.
Si PER, autant prendre en Barrière Anti Oxygène pour éviter la formation de boues; et d'ailleurs pensez à mettre un pot à boues également sur votre circuit si ce n'est pas déjà fait.

Si je comprends bien vos schémas, vous avez 2 nourrices à alimenter depuis la chaudière?
Passer le tuyau par la charpente n'est pas un souci à ceci près qu'il va bien falloir les isoler!
Et ensuite vérifier les caractéristiques de votre pompe de circulation et voir la hauteur max supportée du fait de monter dans votre charpente et donc mesurer également à quelle hauteur monteraient vos tuyaux.
En multicouche, pour alimenter vos nourrices, je prendrais du 26mm max voire du 20mm.

En espérant ne pas dire d'âneries
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Cotes D'armor
Merci
J'ai, actuellement des tuyaux de 20 mm qui passent dans l'épaisseur d'isolant juste à la base des rampants (35 cm d'isolant dans les rampants).
La solution du passage par le haut est la plus simple : pas de perçage de mur à réaliser, et comme le distributeur chauffage, ainsi que la distribution ECS est en haut avec le ballon élec ECS tout est groupé. Le passage est à environ 4 m de haut par rapport au sol du RDC, ou seront ballon solaire et chaudière.
Pour le second réseau (bureau / chambre d'ami) il me faut mettre un second réseau de tuyaux, certains chauffagistes m'indiquent : 32 mm obligatoire, d'autres m'indiquent 20 mm minimum.
Par contre si je souhaite passer de nouveaux tuyaux soit je démonte l'isolation déjà posée, mais çà sous entend de démonter l'étanchéité à l'air, et FV sont collés et scotchés entre eu, et ça je le sent mal. Ou alors je passe plus haut, ce qui est plus simple (moins de démontage) mais dans ce cas les tuyaux seront entre 5.5 et 6 m du sol.

Donc je recherche des infos et des avis ...

J'ai une pince à sertir le multicouche mais je n'ai pas d'embout 32 mm, il faut que je le trouve, et pour l'instant je suis à la moitié du prix de ma pince :(

Merci

Cdlt
Si un jour on te reproche que ton travail n’est pas un travail de professionnel, dis-toi que ce sont des amateurs qui ont construit l’Arche de Noé et des professionnels qui ont construit le Titanic
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Salut,

Je pense que tu peut oublier le "20 minimum" et passer au 26 voir éventuellement 32 selon la puissance
a vehiculer.

Garde le 16/20 pour les boucles sur mur ou même du 12/16.
Les accroches sont prévues pour ces 2 diamètres.
«Il est un plaisir plus grand que celui de tuer, c'est celui de laisser la vie.»
James Oliver Curwood "Chasseur repenti".
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 400 message Moselle
Pour les diamètre il faut voir en fonction des puissances 'véhiculées' sur chaque tronçon et le delta de température attendu dans les émetteurs.

Petit doc pour aider au choix: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1meBREIMSq_gw68_R9w-E[...]H54CAs/edit?usp=sharing

(Conduite: Zone non habitable car bruit d'écoulement, Radiateur: Zone habitable).

Tu auras plus vite fait de racheter une pince manuelle avec tous les mors que de trouver le bon pour ton modèle de pince (et ça te reviendra pas forcément plus cher)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Cotes D'armor
LoneWulf a écrit:Pour les diamètre il faut voir en fonction des puissances 'véhiculées' sur chaque tronçon et le delta de température attendu dans les émetteurs.

Petit doc pour aider au choix: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1meBREIMSq_gw68_R9w-E[...]H54CAs/edit?usp=sharing

(Conduite: Zone non habitable car bruit d'écoulement, Radiateur: Zone habitable).

Tu auras plus vite fait de racheter une pince manuelle avec tous les mors que de trouver le bon pour ton modèle de pince (et ça te reviendra pas forcément plus cher)

J'ai fait un essai avec deux autres pinces de marques différentes, les mors sont identiques et interchangeables, toutes ces pinces devant provenir de quelques usines chinoises (cf le nombre de pinces en vente sur alibaba) mais je ne trouve pas de mors seul en vente. Je vais finir par commander une pince chinoise à 60 ou 70$
Merci pour le lien.
J"ai déjà commandé 3 Rlx de 32 mm /50 m à un très bon tarif (un fond de stock bradé à moins de 100€ le rouleau, livraison incluse)
Cdlt
Si un jour on te reproche que ton travail n’est pas un travail de professionnel, dis-toi que ce sont des amateurs qui ont construit l’Arche de Noé et des professionnels qui ont construit le Titanic
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 400 message Moselle
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 400 message Moselle
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Cotes D'armor
étonnant les 15.5 d'anjou, j'étais arrivé sur leur site via gogole, et j'étais à 29.5 + quelques euros EUR pour les frais de ports :(

plomberie je n'avais pas encore regardé, je n'ai pas fini de comptabiliser les besoins en raccords à commander.

à ce prix ça ne vaut pas le coup de se prendre la tête avec les chinois.

Merci des liens
Si un jour on te reproche que ton travail n’est pas un travail de professionnel, dis-toi que ce sont des amateurs qui ont construit l’Arche de Noé et des professionnels qui ont construit le Titanic
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis le jeudi 05 décembre 2024 à 16h26
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir