Env. 10 message Eure
Bonjour,

J'ai installé 12 spots LEDs d'une puissance de 8W chacun dans ma pièce principale.
On m'avait fourni un variateur SCHNEIDER S520511 qui fonctionnait plutôt bien (Si au minimum = spots éteints et si à fond les pots scintillaient mais variaient bien).
Un soir, je me suis rendu compte que le variateur chauffait pas mal et j'ai donc regardé sa doc et me suis aperçu que celui-ci n'est normalement pas compatible LED.

Je recherche donc un remplaçant, j'ai regardé chez schneider mais le S520512, schneider me disent qu'il ne supporte que 40W maxi !

J'ai trouvé sur plusieurs sites internet des variateurs de marque SIEMENS ou EHMANN qui supportent jusqu'à 150-200W.
Cependant, je me heurte à un souci : Il en éxiste en type RL ou RC. Cela dépend apparemment du driver du spot !

Mes spots sont des Aurora light référene EN-DE8/30. Ils sont bien dimmables sans soucis mai sje ne trouve nul part cette information.

Auriez-vous une idée du type de variateur qu'il me faut ?
Quel risque j'encours si jamais ce n'est pas le bon type que je prend ?

Merci d'avance pour vos réponses

Cordialement

Laurent
Messages : Env. 10
Dept : Eure
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 500 message Essonne
Les loupiottes a Leds ne peuventvoir moduler leur intensité lumineuse en faisant varier leur tension d'alimentation. Pour faire cela il faut faire varier le courant DC qui les traversent.
Seule solution potable et performante des Leds alimenées par un générateur a courant constant qui permette le "pwm" (découpage du courant en impultions de largeur variable).
A plus
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Eure
Merci pour ta réponse !

Cependant, mes spots sont bien "gradable" ou "dimmable" comme indiqué dans la documentation.
De plus, on m'a fourni un variateur de lumière avec lequel mes spots varient bien ! Et pourtant ce variateur varient bien sa tension d'alimentation 230V !)

Cependant, s j'en cherche un autre c'est que j'ai remarqué qu ecelui-ci chauffe pas mal et en regardant la documentation, il s'avère qu'il n'est pas compatible LEDs normalement....

Sinon, j'ai appelé schnider qui m'ont indiqué qu'en fait il éxiste de mode de variation, soit RC ou RL, l'un coupe la partie montante de la sinusoide tandis que l'autre c'est la fin.
Et chaque fabricant de spot possède sa propre technologie qui est compatible soit avec l'un soit avec l'autre !

Je n'ai donc pas le choix que de voir avec le fabricant des spots pour connaître leur technologie
Messages : Env. 10
Dept : Eure
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 500 message Essonne
Oui c'est du bricolage de marchands de loupiottes, pour tes spots , alors ils incorporent une électronique qui d'une part fournit le courant redressé aux leds proportionnellement à la tension d'entrée. Le variateur , vieille techno a base de triacs, sont faits pour attaquer les lampes a incandescence, ils ont peut être bien mis une charge résistive au nouveau de l'électronique des
spots ... et tout ceci explique pourquoi cela chauffe pour finir, c'est bien la peine de lettre des Leds si c'est pour gaspiller autant !! ...
Mauvaise techno -->> poubelle !!
Jz réitère : Leds --->>> alimentés a courant DC constant, le reste ça chauffe et souvent ça crève !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Hauts De Seine
Patrick_91 a écrit:Oui c'est du bricolage de marchands de loupiottes, pour tes spots , alors ils incorporent une électronique qui d'une part fournit le courant redressé aux leds proportionnellement à la tension d'entrée. Le variateur , vieille techno a base de triacs, sont faits pour attaquer les lampes a incandescence, ils ont peut être bien mis une charge résistive au nouveau de l'électronique des
spots ... et tout ceci explique pourquoi cela chauffe pour finir, c'est bien la peine de lettre des Leds si c'est pour gaspiller autant !! ...
Mauvaise techno -->> poubelle !!
Jz réitère : Leds --->>> alimentés a courant DC constant, le reste ça chauffe et souvent ça crève !

Bonjour,
Merci pour toutes ces précisions.
Je m'étonne que des variateurs soient destinés à des LED, halogène, incandescence.
L'interrupteur VARIATEUR ROTATIF LED WISER ODACE S540513W est-il ainsi réellement compatible pour la variation d'un ruban LED ?
En vous remerciant vivement par avance 
Messages : Env. 10
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 10 mois
En cache depuis le lundi 09 décembre 2024 à 23h17
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos d'éclairages extérieurs
Photos d'éclairages extérieurs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir