Absence de trop plein au niveau du toit terrasse.

Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 290 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 60 message Seine Maritime
Bonjour à tous, 

j'en découvre au fur et à mesure.

On a un maître d'oeuvre et un couvreur, 
le couvreur nous fait un devis pour la toiture en EPDM, couvertines, il pose tout.

Je me rends compte aujourd'hui par hasard qu'il n'y a pas de trop plein et une seule évacuation au niveau du toit.
Qu'en pensez vous? Il me semble que c'est au minimum deux et/ ou 1 et un trop plein.

Du coup qui est responsable selon vous? Est-ce au couvreur de vérifier quand il couvre qu'il y a suffisamment de sorties? A moi? Au maître d'oeuvre?

merci pour vos réponses, ça m'aide toujours.
Messages : Env. 60
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 6 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis etanchéité toit terrasse du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-83-devis_etancheite_toit_terrasse.php
 
Membre super utile Env. 4000 message Loire Atlantique
L'entreprise est « tenue » de respecter les DTU (entre guillemets, car c'est ce que regardera son assurance en cas de sinistre) et le MOE doit vérifier leur bonne application (sa responsabilité pourrait être engagée également).
Vous, logiquement non.

Pour la question du trop-plein, il n'y en a ni sur l'acrotere ni sur la boîte à eau?
C'est dans le DTU 43, vais essayer de jeter un oeil !...
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 60 message Seine Maritime
Il y en a sur la boîte à eau.
merci pour votre recherche, j'attends impatiemment !!Crying
Messages : Env. 60
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Loire Atlantique
Si trop-plein sur boite à eau ça doit être OK, désolé je suis charrette je vais avoir du mal regarder de suite!
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
Bonsoir,

le trop plein sur la boîte à eau ne sert que pour le tuyau d'évacuation, si la naissance de la terrasse se bouche vous pourrez toujours en avoir un sur la boîte il ne vous servira rien dans ce cas là...... Trop plein obligatoire sur la terrasse...
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 60 message Seine Maritime
C'est bien ce qu'il me semblait merci...
Messages : Env. 60
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 7000 message 06 (6)
Bonjour

Les termes exact du DTU 43.4 (étanchéité sur support bois) au 8.8.1, c'est "l'eau accumulée par l'engorgement d'une descente doit pouvoir s'évacuer par la descente voisine"
Cela suppose au moins deux descentes : il faut être au moins deux pour être voisinsTongue
C'est moins bien dit que dans le DTU 43.1 (étanchéité sur support maçonnerie) où il est précisé "soit dans une descente voisine, soit dans un trop plein".
Mais l'idée, qu'a soulignée Ludovic, c'est en cas d'engorgement d'une évacuation : donc après la boite à eau, le trop-plein ne compte pas.
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 60 message Seine Maritime
Et il m'a encore bassiné, je l'ai appelé et selon lui tout est conforme. Je vous l'assure monsieur.
Et pourtant je lui ai dit il y a un moment qu'à la fin des travaux j'appelle un expert pour qu'il me donne son diagnostic...
Vu que les couventines sont vissées par le dessus... déjà...
Merci les amis.
Messages : Env. 60
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 60 message Seine Maritime
Bon je poursuis.
Eu aujourd'hui le couvreur qui me dit que d'habitude les toits terrasse ont une "double pente", donc il y a deux points bas...
J'ai beau essayer de comprendre je ne vois pas l'intérêt, mais je ne suis pas un professionnel.
Notre toit terrasse a bien une double pente, une en profondeur, une en latéral, donc finalement ça ne se voit pas, pour que toute l'eau se retrouve dans le même coin. cela vous parait-il conforme pour les pentes? Rien à voir avec les évacuations mais question subsidiaire...
Merci.
Messages : Env. 60
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 7000 message 06 (6)
Une pente, ou même aucune pente, c'est possible et ça n'a rien à voir avec le fait qu'il faut deux évacuations.
Il faut aussi que tout point de la toiture soit à moins de 20 m d'une évacuation.
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis le dimanche 15 décembre 2024 à 05h03
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis étancheité toit terrasseArtisan
Devis étancheité toit terrasse
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
21 idées de maisons cubiques à toits plats
21 idées de maisons cubiques à toits plats
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Plan 3D de maisons à toit plat
Plan 3D de maisons à toit plat
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
2
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir