Retour
Menu utilisateur
Menu

Suppression disjoncteur sur la rue Résolu

Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 249 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
5
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Vallauris (6)
J’en ai assez de sortir la nuit sous la pluie en cas d’orage.Ma maison est environ à 50m du compteur rue et j’ai un disjoncteur au tableau.Y a t’il un risque en supprimant le disjoncteur de la rue et en remplaçant par une barrette de Connection
Messages : Env. 10
De : Vallauris (6)
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 200 message Bas Rhin
Ce disjoncteur saute souvent en cas d'orage ?

Quand à le remplacer par "une barrette de connexion" n'y pensez même pas, vous n'avez pas le droit d'y toucher et il n'est pas à vous.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Mieux vaudrait remplacer le disjoncteur qui est chez vous par un qui sautera avant celui de la rue Wink
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Vallauris (6)
Pourquoi à 25m il n’y qu’un disjoncteur dans la maison et à 30m il en faut un dans la rue ?Y a t.il une raison technique ou est simplement une lubie de fonctionnaire?
Messages : Env. 10
De : Vallauris (6)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

ENEDIS a une solution technique standardisée jusqu'à 30m.

Au delà la manière de faire la liaison dépendra de la longueur de celle-ci.
ENEDIS considère qu'il s'agit d'une problématique privative et place dans ce cas compteur et disjoncteur de branchement en limite de propriété

Vous n'avez aucune possibilité d'échapper à cela sauf à reconstruire votre maison plus près 

Vous n'avez que très peu de solution.
Même en remettant un disjoncteur adapté dans le logement, rien ne dit qu'il coupera en premier en cas d'orage
Assurez vous néanmoins que le disjoncteur d'ENEDIS est bien sélectif (type S)
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Vallauris (6)
Il s'agit donc bien d'un problème administratif et non d'un problème technique ?
Messages : Env. 10
De : Vallauris (6)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
C'est essentiellement technique.
Pour délivrer du courant avec une chute de tension dans les normes autorisées 230V (+/- 10%), ENEDIS doit dimensionner d'une certaine façon.
Il est essentiel pour ENEDIS de maitriser ce dimensionnement et il ne peut le faire de manière standardisée que jusqu'à 30m.

Au delà ce serait des offres sur mesure en terrain privatif.
Ils n'entrent pas dans cette logique là.
Sur ce point on pourrait dire que c'est administratif.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Vallauris (6)
Je ne vois pas ce qu'un disjoncteur extérieur change à la délivrance d'un tension nominale dans une maison.S'il y a chute de tension sur la longueur,elle existe avec ou sans disjoncteur extérieur.Je m'attendais à un argument concernant l'arret immédiat de la foudre.Mais alors pourquoi cette barrière des 30m..Avec le réchauffement climatique de plus en plus d'orages et donc de promenades la nuit sous la pluie.Decidemment il faut trouver un moyen de supprimer ce disjoncteur pour le renvoyer dans la maison.
Messages : Env. 10
De : Vallauris (6)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Si le disjoncteur est dans la maison, ENEDIS prend un charge l'installation en amont du disjoncteur

De 0m à 30m la liaison se fait systématiquement avec un 25² alu.
C'est standard pour ENEDIS

Au delà de 30m, il faut augmenter la section du câble, pour maintenir une chute de tension maxi correcte.
Supposons que la maison soit à 100m.
Pour rester dans une chute de tension acceptable, il faudra faire une liaison en 95² alu.
ENEDIS ne veut pas à avoir à gérer ce genre de raccordement sur mesure.

C'est comme cela depuis des années chez EDF, puis ERDF, puis ENEDIS.
Cela ne changera pas.

Il n'y a aucun moyen pour supprimer le disjoncteur extérieur si plus de 30m.
Au mieux assurez vous qu'il soit sélectif (ce qui retarde les déclenchements pour défaut d'isolement)
Voire un non différentiel (ce qui supprimer les déclenchements pour défaut d'isolement) mais cela impose quelques contraintes dans la liaison.
Eventuellement, mettez un différentiel instantané à l'intérieur (même si la sélectivité ne sera pas bonne avec les 30mA)

Mais vous ne pourrez pas faire mieux.
Carminas
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +5 ans.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Hello


Etonnant de voir tous ces cas où il faut souvent réarmer le DB.


Perso, une fois sur les 25 dernières années (et c'était ma faute)


@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Salut
prècision Enedis ne met plus et ça depuis plusieurs années de disjoncteur NON différentiel, la C14100 l'interdit
cela m'a été confirmé il y a 5 ans maintenant
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Merci pour l'info
Je sais qu'autrefois cela se faisait moyennant signature d'un doc qui disait qu'on s'engageait à mettre une protection différentielle en aval.
Ils ont du supprimer cette tolérance (les cas que j'ai en tête datent un peu).
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Pour en revenir au disjoncteur de branchement en limite de propriété et à la question initiale, vous ne pouvez pas le supprimer en le remplaçant par une barrette de connexion :
- il matérialise la séparation entre l'installation ENEDIS en limite de propriété et l'installation privative.
- il permet de mettre hors tension votre installation privative.
- il assure une protection contre les surintensités du câble qui alimente votre logement.
- il contrôle que vous ne dépassez pas la puissance de votre abonnement (sauf si vous avez un compteur Linky).
- il assure une protection contre les défauts d'isolement > 500mA.

et de plus :
- il ne vous appartient pas.
- c'est interdit d'y toucher.
- il y a danger de mort si vous intervenez dessus car vous n'avez pas le moyen de couper le courant en amont.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Carminas a écrit:Merci pour l'info
Je sais qu'autrefois cela se faisait moyennant signature d'un doc qui disait qu'on s'engageait à mettre une protection différentielle en aval.
Ils ont du supprimer cette tolérance (les cas que j'ai en tête datent un peu).

salut
et oui, comme souvent cette signature n'était pas respectée donc supprimée 
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Hello


Bizarre, je viens de lire que c'est toujours d'actualité (vu ce jour sur la 14-100 : 5.1.6)


@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Rfco a écrit:Hello


Bizarre, je viens de lire que c'est toujours d'actualité (vu ce jour sur la 14-100 : 5.1.6)


@+

salut
c'est pour ça qu'ils ont refusé un disjoncteur  extérieur  non différentiel sur un branchement neuf il y a de ça 5 ans, ils ont enlevé le non différentiel pour y mettre un différentiel et ça à la mise sous tension. 
Exactement ils ont gentiment inversé les 2 disjoncteurs, en disant qu'il n'était plus autorisé de mettre un non différentiel au départ du câble.
Ce n'est pas lu sur un papier mais du vécu sur un chantier.
le consuel avait accepté l'installation avec le non différentiel extérieur et le 500 mA à l'intérieur le câble entre les 2 n'ayant pas de fil relié à la terre, là cela ne serait pas passer
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Et pourtant, rien n'interdit de mettre un non différentiel si la liaison est de classe II.


@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Ne pas se fier aux croyances, la norme est là.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Vallauris (6)
Ce disjoncteur est sans doute permis puisque vendu sur internet par Enesis 337euros en triphase
Messages : Env. 10
De : Vallauris (6)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Il peut être utilisé pour d'autres usages.
Donc le fait qu'il soit vendu ne prouve pas grand chose
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le samedi 16 novembre 2024 à 06h18
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir