Doutes sur conformité installation électrique

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 221 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 20 message Yvelines
Bonjour à tous,
 
La rénovation de notre maison 1930 comprend la réfection totale de l’électricité et la création d’un réseau de communication.
Nous nous interrogeons sur l’installation électrique et vous serions reconnaissants de nous donner votre avis sur le tableau électrique.
Nous avons déjà identifié quelques points qui nous semblent hors normes NFC 15-100 (dernière version).
 
1 - Réserve de 20% non respectée. Est-ce une obligation ? Vu le tableau, combien de modules de réserve à prévoir ?
2 - Disjoncteur lumière RDC (10A) : couvre 11 DCL (max autorisé de  8 non respecté) –Obligation de rectifier ?  
3 - Disjoncteur PC cuisine (16A) : couvre 7 prises (max autorisé de 6 non respecté) –Obligation de rectifier ?   Nous devons encore démonter une prise pour voir sur le fil. Doit être en 2,5 mm2 , exact ?
4 – Disjoncteur PC bureau SDB entrée (16A) : couvre 9 prises (max autorisé de  8 non respecté). Obligation de rectifier ?
5 - Disjoncteur PC chaudière (16A) : couvre la chaudière gaz neuve/ballon/boitier sonde extérieure mais également 2 soufflants SDB d'appoint de 1000W (radiateurs ACOVA CALA AIR) OK ?
6 - Deux types de disjoncteurs : MFN xx et MFC xxC : OK ?
7 - Les étiquettes « PC tableau » et « PC CH3 Dressing » ont été inversées (étourderie, mais ça laisse penser que ça n’a pas été testé)
8 - Disjoncteur PC frigo est en fait le disjoncteur du congélateur du sous-sol. Le frigo/congélateur de la cuisine est sur le réseau PC cuisine, mais nous avons lu qu’il n’y a pas de circuit spécialisé imposé. Correct ?
9 - 1[sup]ère[/sup] ligne du tableau : serait-il possible de tout grouper sous le disjoncteur type A (et éviter le 2[sup]ème[/sup] disjoncteur type AC), pour dégager de la réserve ?
 
10 - Prises de courant tableau : serait-il plus pertinent de les placer sur le tableau de communication situé au-dessus du tableau électrique (alimentation d’un switch & autre) (autre post déposé pour le boitier de communication !)
11- Piquet de terre : planté dans le sous-sol sous le tableau - doit-il être de 2m minimum (ce dont nous doutons) ? possible de tester sa conformité ? la barrette se trouve-t-elle dans le compteur ?
 
12  - autres points à soulever ?
 
13 - pas de liaison équipotentielle secondaire dans la SDB : pas besoin d’après l’électricien car baignoire en résine. OK ?
14 - DCL : quelques DCL posés sur faux plafonds (installé lors de la rénovation par la même entreprise) devaient être arrimés en prévision de lustres lourds. En voulant nettoyer une ampoule nous réalisons que le DCL  bouge. Il semble que l’arrimage a consisté à enlever la boite du DCL et viser le crochet dans un tasseau mobile, posé sur le placo  à cheval sur la découpe (voir photo). Qu’en pensez-vous ?
 
Merci beaucoup pour vos conseils.









Messages : Env. 20
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 5 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Une mise en conformité (ou mise aux normes) consiste à rendre une installation conforme à la norme NF C 15-100 en vigueur comme exigé dans un logement neuf.
Sauf à faire une rénovation totale (dépose complète de l'ancienne installation pour en refaire une à neuf), c'est souvent illusoire de faire une mise aux normes complète dans de l'existant. Mais on peut essayer de s'en rapprocher au maximum.

Dans la norme il y a des points de sécurité et des points de confort.
Sur une installation existante, il faut se focaliser essentiellement sur les points de sécurité.

Pour en revenir à vos interrogations

1/ Cette réserve est prévue pour les ajouts ultérieurs.
Pas essentiel en rénovation

2/ C'est du confort. En cas de coupure du circuit cela évite d'avoir trop de luminaire coupé d'un seul coup.
Souvent difficile à respecte en rénovation si on a gardé les circuits existants

3/ Idem. Sachant que cette règle n'existe que depuis 2015, 99% des logements en France ne la respecte pas

4/ Si le circuit est en 2,5² c'est 12 prises maxi
S'il est en 1,5² c'est 8 prises. Mais idem que 2, critère de confort.

5/ Les 2 devaient être séparés.
Une fois de plus c'est du confort cela permet d'éviter qu'une panne de l'un entraine la coupure de l'autre.
Mais je trouve ce point plus gênant

6/ Modèles à vis ou à connexion auto, pas de problème

8/ correct

9/ Aucun intérêt de faire cela.
Il est mieux d'avoir plusieurs différentiels
Et de toute façon votre type A serait surchargé.

10/ Les prises qui ne servent pas à grand chose.
Il est préférable d'en avoir près du tableau de com

11/ Pas d'obligation d'avoir une barrette ni un piquet d'ailleurs
Ce qui est essentiel c'est d'avoir une terre inférieure à 100 ohms
Peu importe comment vous l'obtenez


13/ Si pas de masse métallique dans la sdb, l'interconnexion des terres peu désormais se faire aut tableau

14/ Il manque surtout le boitier d'encastrement
L'idée du tasseau est bonne, mais c'est le boitier qui doit venir se visser dessus.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Yvelines
Bonsoir Carminas,

Merci beaucoup pour ces réponses, toujours super réactif ! Bon pas de péril en la demeure, c'est rassurant !
Ce n'est pas une mise en conformité mais bien une rénovation totale qui a été faite (mais pas de consuel, compteur non déposé) L'ancien câblage, prises et luminaires, de la maison a été totalement déposé et le réseau a été restructuré sous saignées, plinthes, faux plafonds ou BA13 en rampants, en apparent au sous-sol, suivant les contraintes de l'existant, avec nouveau tableau, nouvelles prises.. Donc, à priori une certaine marge de manœuvre pour structurer le tableau électrique dans la norme ...
 
Pour l'arrimage des DCL, il faut donc refixer les boitiers sur le placo, fixé le boitier au tasseau (à l'aide du crochet de suspension?), mais le tasseau ne devrait-il pas être fixé au plafond d'origine pour remplir sa fonction? Là, le tasseau semble juste posé sur le placo du faux plafond et donc ça reste le placo qui supporte le poids du lustre.

Merci encore !
Bonne soirée
[url=https://files.forumconstruire.com/5d0928232712c-stor-5d09282111991697635.jpg][/url]
Messages : Env. 20
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
En général pour les DCL, je fixe le tasseau et je met une vis au fond du boitier DCL qui vient se prendre sur le tasseau



Mais il y a d'autres manières de faire
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Yvelines
Effectivement, de cette façon ça fait sens. Nous allons demander à modifier l'installation en conséquence.
il nous restera à voir quoi faire avec le boitier de communication...
Mille merci !
Messages : Env. 20
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 5 ans
En cache depuis hier à 08h20
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir