Bonjour,
je viens d'installer un parafoudre, ci joint en photo

Est ce que le branchement est ok ? Parafoudre Schneider Resi9 XP.

Mon tableau se situe à 4m00 du compteur Linky. A votre avis, je déplace le parafoudre directement après le linky pour une meilleure efficacité ? merci

Messages : Env. 60
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 60 message Puy De Dome
Personne ?? Unsure
Messages : Env. 60
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 500 message Essonne
Hello,

Non ton branchement ne va pas.
La tu l'as raccordé derrière ton 30mA, il faut que le parafoudre soit raccordé directement en amont des différentiels, donc directement sur tes borniers de connexions bleus et rouge.
profite en pour resserrer toutes les vis de tes borniers, c'est de la m*rde ces machins la et ça passe son temps à se desserrer ( et à brûler donc ).

De plus, ton parafoudre doit être au plus proche de ta barrette de terre, et normativement à moins de 50cm ( mais plus il est proche, mieux c'est ).
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 60 message Puy De Dome
Ok pour la distance et merci pour le conseil de serrage.

Mais pour le raccordement, je ne vois en quoi il diffère du tuto Schneider , sauf la distance peut etre qui sépare le raccordement aux borniers, sans passer par la barrette



Messages : Env. 60
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 500 message Essonne
Ben si justement.

Sur ton tableau, tu es d'accord que tu as raccordé le parafoudre sur le peigne, situé en aval du différentiel ( donc derrière le différentiel ).

Sur le tuto schneider, les fils vont sur les borniers, en amont donc des différentiels.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 60 message Puy De Dome
Ok , merci pour la réponse. Je vais le déplacer au plus près du Linky et de la terre
Messages : Env. 60
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 500 message Essonne
Hello,

Pas besoin de le mettre plus proche du Linky, surtout en dehors du tableau.
Il faut juste que tu recoupes ton peigne, ou que tu le déplaces sur un rang libre, pour le raccorder sur les borniers bleus et rouge
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le samedi 09 novembre 2024 à 21h55
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir