Température de chauffe eau sanitaire

Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 211 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Haute Garonne
Bonjour,

Je me pose quelques questions sur mon installation, j'ai l'impression que ma chaudière chauffe anormalement.
Voici mon setup:
- j'ai une maison qui date de 2013, RT2012
- une chaudière gaz Egalis Condens GVSC14-4M
- avec ça, j'ai un préparateur solaire SK300RC
- j'ai désactivé le circulateur qui chauffe l'eau du ballon depuis les panneaux solaires pour un problème annexe.

- Ma chaudière gaz chauffe donc: 
--> mon réseau de chauffage radiateurs classique, pas de problème particulier
--> mon eau dans le ballon via un échangeur thermique (i.e un tuyau dans lequel passe l'eau chaude de la chaudière en circuit fermé et qui chauffe le ballon par convection, si je ne dis pas de bêtise)

Le bouton qui permet de régler directement sur ma chaudière la température d'eau sanitaire n'a pas d'effet. Jusque là ça me semble logique, vu que la chaudière ne chauffe pas "directement" l'eau sanitaire. 

Première chose qui me chiffonne, dans les plans sur ballon solaire, je vois: 
M: point de mesure ECS (sonde de température)
M1: point de mesure 1 pour la sonde de la régulation de température ECS de la chaudière

J'ai bien l'impression que le fil qui relie ma chaudière au ballon est connecté en M, je me serais attendu à du M1, impossible de savoir s'il y a une différence.

Ce qui m'embête le plus, c'est que lorsque je prends une douche par exemple, et donc que je tire une certaine quantité d'eau chaude, ma chaudière se déclenche et se met à chauffer le sanitaire pendant des heures (je dirais 5 ou 6h). La durée m'étonne déjà un peu.
La température de chauffe côté chaudière reste entre 85 et 89°C pendant toute cette durée. Je ne sais pas si c'est normal mais cette valeur me semble sacrément haute, et c'est systématique. 
Pour finir, dans ces conditions, la pression de la chaudière monte à plus de 3 bars. On m'a déjà fait changer le vase d'expansion, rien n'y fait. La seule chose qu'on m'a dite, c'est que le vase n'est pas fait pour tenir des températures aussi hautes, ce qui ne m'aide pas beaucoup.

D'où mes questions
Une température de chauffe aussi haute est elle normale dans ma configuration ? 
Y'a-t-il quelque chose qui vous saute aux yeux dans ce que je décris ?

 Je ne sais plus quoi regarder. Pour couronner, le circulateur de la chaudière se met à faire un bruit d'enfer, tout le temps de la chauffe. Un bonheur

Merci de votre aide ! 
Messages : Env. 10
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un chauffe-eau thermodynamique...

Allez dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
 
Env. 60000 message
Une chaudière qui chauffe un ballon solaire c'est dommage ! Stocker de la chaleur payante est dommage car plus le ballon est chaud plus ses déperditions augmentent.

Malheureusement cela doit être une chaudière chauffage seul transformer avec une vanne directionnelle 3 voies pour diriger le départ chauffé vers l'échangeur ballon.


Au vu de la température de depart je pencherais pour
- soit un problème de débit de retour.

- soit un mauvais dimensionnement de l'échangeur du ballon solaire par rapport à la chaudière ( chaudière trop puissante par rapport à l'echangeur)

Je doute que cet échangeur fasse la hauteur totale de la cuve. Les solaires avec échangeur chaudière ont en général un petit échangeur sur le haut du ballon
Messages : Env. 60000

 
Membre utile Env. 2000 message Lyon (69)
Bonjour.
Si la chaudière est sur l’échangeur du haut ( rs2 / vs2 sur la doc ) il faut effectivement la sonde ECS chaudière en M1.
Pas etonnant qu'elle tourne longtemps , la sonde est plus bassse.....
A priori , c'est un doigt de gant , tu dois pouvoir la déplacer facilement.
Mais tu ne chaufferas que la partie supérieure de ton ballon.


Concernant la température de ta chaudière en mode ECS , faut éplucher la doc de celle ci afin de la diminuer le plus possible.

J'avais une config un peu différente : chaudière sur échangeur solaire d'un chauffe eau thermodynamique ( en vas )mais sonde ECS au dessus. j'avais réglé de mémoire le départ a 58°C.C'est un peu plus long a chauffer mais ça condense du début a la fin du cycle.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 19 ans
En cache depuis le lundi 09 décembre 2024 à 16h08
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chauffe-eau thermodynamiqueArtisan
Devis chauffe-eau thermodynamique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir