Retour
Menu utilisateur
Menu

Avis tableau électrique

Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 241 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Haute Saone
Bonjour,

je souhaiterais avoir un avis sur le tableau électrique que je compte réaliser dans ma maison.


1ére tête de rangée 1 diff 40a 30m  type a
1 dij 16a, ligne 1.5 mm pour 6 prise salon/salle à manger
1 dij 20a, ligne 2.5 pour 5 prise crédence + micro onde
1 dij 10a, ligne 1.5 pour hotte
1 dij 32a, ligne 6 pour plaque
1 dij 20a, ligne 2.5 pour four
1 dij 20a, ligne 2.5 pour lave vaiselle
1 dij 16a, ligne 1.5 pour prise salle de bain et l'entrée  + séche serviette 1000w
1 dij 20a ligne 2.5 prise machine à laver qui se situe dans la salle de bain
1 dij 10a, ligne 1.5 pour 20 spot led 4/5w pour salon/salle à manger, l'entrée + cuisine
1 dij 10a, ligne 1.5 pour luminaire salle de bain
1 dij 10a, ligne 1.5 pour luminaire chambre n°1
1 dij 10a, ligne 1.5 3 prise chambre n°1

2éme rangée 1 dif 40a 30m type a
1 dij 16a ligne 1.5 prise salle de bain de l'étage
1 dij 10a ligne 1.5 luminaire salle de bain de l'étage
1 dij 16a ligne 1.5 7 prise chambre N° 2 et 3 + palier
1 dij 10a ligne 1.5 luminaire chambre n°1 +2 + 3 + 4 et palier
1 dij 10a ligne 1.5 3 prise chambre n° 4 ( ou je met sur même ligne que chambre n°1 sachant que la chambre n°4 se situe à l'étage et que c'est une chambre d'ami ? )
1 dij 10a ligne 1.5 chauffage electrique chambre n°4

3éme rangée 1 diff 40a 30m type a
1 dij 20a ligne 2.5 chaudière
1 dij 20a ligne 2.5 prise machine à laver dans le garage
1 dij 10a ligne 1.5 prise moteur de porte de garage
1 dij 10a luminaire terrasse + luminaire terrasse situé de l'autre coté de la maison + luminaire garage
1 dij 10a ligne 1.5 prise terasse
1 dij 2a ligne 1.5 moteur VMC
1 dij 10a ligne 1.5 pour prise dans le grenier afin de alimenter l'ampli de l'antenne ou je peux la raccorder à une autre ligne ?


merci d'avance pour votre avis ou même la rectification d'une ou plusieurs erreurs

Cordialement

Julien
Messages : Env. 20
Dept : Haute Saone
Ancienneté : + de 5 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Je suppose que c'est pour un logement neuf ou une rénovation totale.
Je vous répond donc par rapport à la dernière version de la norme

Non conformités
- Les 3 ID sont trop chargés. A passer en 63A.
- Vous avez 25 disjoncteurs et c'est 8 disjoncteurs maxi par ID. Il faudra donc 4 ID
- Le sèche serviette doit être sur un circuit dédié
- Les circuits extérieurs non attenants au batiments (je ne sais pas si c'est le cas) doivent être sous un ID dédié à l'extérieur

Remarques facultatives
- Vous n'avez pas d'obligation de dédier des circuits pour hotte, luminaire sdb, prise sdb, luminaire chambre 1, prise ampli antenne. Mais vous pouvez laisser comme cela si vous le préférez
- Pour une chaudière du 1,5² 10A est suffisant
- Pour les chambres, vous avez mis les 3 minis prévues par la norme, mais c'est peu si on veut éviter les multiprises, peu esthétiques et pas toujours sécurisantes, car les usages potentiels sont nombreux : lampe de chevet, radio réveil, lampe de bureau, TV, décodeur, ordinateur, hifi ou enceinte wifi, console de jeu, téléphone fixe, chargeurs divers, aspirateur (ma fille vous dirais épilateur)... Dans la dernière chambre que j'ai faite, j'en ai mis 12 (bon OK j'ai poussé le bouchon un peu loin et elle était grande, mais on doit pouvoir trouver un juste milieu).
Pensez au prises double (par exemple de chaque côté du lit).
- Pas de sèche linge ?
- Attention au respect des volumes pour le lave-linge dans la sdb
Carminas
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +5 ans.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Haute Saone
Bonjour,

merci pour votre réponse,
Je vais essayer de réduire le nombre de disjoncteur et passer sur 3 id 63a
Tout les réseaux extérieur sont sur les façades de la maison donc pas besoin de id extérieur ?
Concernant le sèche serviette je connais cette norme malheureusement lors de la rénovation de la salle de bain le sèche serviette a dû trouver un autre emplacement et à moin de faire de gros dégât je n'ai pas pu me relier autre part qu'une prise.

Merci pour le conseil des prises dans les chambre, c'est vrais qu'une chambre d'ado peu vite devenir une usine.

Pour le sèche linge je vais en rajouter une dans le garage ( bien vu, merci )

Concernant les points lumineux je reste dans les normes ? Je sais que les led consomment rien mais il me semblait que un nombre de point lumineux était limité par ligne ?

Merci
Messages : Env. 20
Dept : Haute Saone
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Donc pas besoin d'ID extérieur

Pour le sèche serviette, si vous etes en rénovation et que vous ne pouvez pas faire autrement, laissez comme cela.

Le nombre de points d'éclairage alimentés par un même circuit en 1,5² est limité à huit.
Un point d'éclaire c'est un DCL ou un câble pour éclairage qui sort du mur ou du plafond.
Sachant que dans le cas particulier de spots ou de bandeaux lumineux, on compte un point d'éclairage par tranche de 300 VA dans la même pièce.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Haute Saone
Si mes calculs sont bons, je peux mettre jusqu'à 48 spots de 5w donc en effet nous sommes large
Messages : Env. 20
Dept : Haute Saone
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Non vous pouvez mettre 60 spots x 5 = 300W par point d'éclairage, et vous avez 8 point d'éclairage par circuit.
Donc 480 spot de 5W par circuit, c'est encore plus large car vous avez oublié un zéro en route.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Haute Saone
Ah en effet, en soit je pourrais avoir un seul disjoncteur pour toute la maison, je pense tout de même rester sur 1 disjoncteur par étages
Messages : Env. 20
Dept : Haute Saone
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Non par ce que c'est "dans la même pièce"
Et cela ne concerne que les spots. Pas les points d'éclairage classiques.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Haute Saone
Merci pour toutes ces précision !
Messages : Env. 20
Dept : Haute Saone
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
... et dernier aspect normatif, il faut un minimum de 2 circuits d'éclairage (sauf pour les studios).
L'idée étant que si un circuit d'éclairage saute, tout le logement ne soit pas dans le noir.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Haute Saone
Ah encore merci pour ce détail intéressant
Messages : Env. 20
Dept : Haute Saone
Ancienneté : + de 5 ans
En cache depuis le mercredi 11 décembre 2024 à 15h24
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir