Retour
Menu utilisateur
Menu

Aide pour dimensionnement tableau divisionnaire cuisine été

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 137 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 200 message Gard
Bonjour à tous,

je souhaite installer un tableau divisionnaire dans ma future cuisine d’été qui se situe à environ 25 m du tableau principal.

Dans ce tableau divisionnaire, je souhaite installer :
- un frigo
- 1 circuit prise
- 1 circuit éclairage
- le départ pour le tableau du local piscine (pompe bassin 50m3 + éclairage bassin)

Et j'hésite a mettre une petite plaque de cuisson.

De ce que j’ai lu (et compris...) normalement il me faudrait du 10mm2 mais j’ai déjà un câble en 6mm2, est ce que ça peut passer ? Par exemple si je ne met pas de plaque de cuisson.

D’autre part, si je met dans mon tableau principal un disjoncteur 16A qui pars vers ce tableau divisionnaire, quel type d’inter Différentiel dois-je utiliser dans le tableau divisionnaire ?
Type A ? AC ? Peu importe ?? 40A ??

Merci par avance de votre aide

Cordialement
Messages : Env. 200
Dept : Gard
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Normativement tout est possible.

Tout dépend de la puissance maximale dont vous voulez disposer :

- 6mm2 protégé par un disjoncteur 32A au départ pour 7kW maxi et interrupteur différentiel 30mA 40A type A à l'arrivée.

- 10mm2 protégé par un disjoncteur 40A au départ pour 9kw maxi et interrupteur différentiel 30mA 40A type A à l'arrivée.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 200 message Gard
Merci beaucoup pour votre réponse
Avec 25 m de longueur vous pensez que ça passe en 6mm2 ?
Merci
Messages : Env. 200
Dept : Gard
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
En tirant le maxi soit 32A vous aurez une chute de tension maxi de 2,7% dans la liaison ce qui reste acceptable

Cela manquera juste d’evolutivité
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 200 message Gard
Un grand merci pour vos infos
Messages : Env. 200
Dept : Gard
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis avant-hier à 23h14
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir