Retour
Menu utilisateur
Menu

Utilisation de 4X25 à la place de 2X50?

Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 234 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Bloggeur Env. 40 message Friville Escarbotin (80) (80)
Est il possible d'utiliser un câble en 4X25 avec 2 conducteurs reliés par paire à la place d'un 2X50?.
Auto constructeur sur la somme, tacheron à ces heures perdues.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 40
De : Friville Escarbotin (80) (80)
Ancienneté : + de 19 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Bonjour.
Non, ce n'est pas autorisé.
Carminas va passer confimer...
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
avatar : "Warming Stripes", comprendre le réchauffement climatique https://showyourstripes.info/
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
De : Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Oui les conducteurs en parallèle ne sont pas autorisés dans un pareil cas.
Le risque est que l'un se desserre et ne soit plus opérationnel et que toute l'intensité passe par un seul câble.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Salut
mais en industriel c'est largement utilisé le fait de doubler les fils mais pas n'importe comment, cosses serties et raccordées sur une barrette de cuivre, c'est assez complexe et cela prend beaucoup de place.
je ne connais pas l'article C15100 qui l'interdit en habitat
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Je ne pense pas que ce soit formellement interdit.
Ce sont plus les conditions de mises en oeuvre citées qui ne sont en général par réunies en habitat.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Carminas a écrit:Bonjour

Je ne pense pas que ce soit formellement interdit.
Ce sont plus les conditions de mises en oeuvre citées qui ne sont en général par réunies en habitat.

salut
exact!! en habitat cela devient compliqué ne serait ce que pour avoir la pince à sertir du 25 mm² 
et la mise en place de 2 armoires pour le raccordement des fils, il y a d'autre problèmes d'ordre électriques en raccordant 2 fils ensembles issus d'un même câble. 
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 6 ans
 
Bloggeur Env. 40 message Friville Escarbotin (80) (80)
Merci de vos réponses donc 2X50MM, une gaine TCP de 90mm c'est bon pour le consuel?
Auto constructeur sur la somme, tacheron à ces heures perdues.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 40
De : Friville Escarbotin (80) (80)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Il ne vérifie pas cela.
Mais oui il faut au moins celà pour cette section
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
Bonjour,

parental25 a écrit:Salut
mais en industriel c'est largement utilisé le fait de doubler les fils mais pas n'importe comment, cosses serties et raccordées sur une barrette de cuivre, c'est assez complexe et cela prend beaucoup de place.
je ne connais pas l'article C15100 qui l'interdit en habitat


en indus, il y a généralement une équipe de maintenance qui contrôle et surveille les installations , tout comme le passage du bureau de contrôle
il n'y a rien de tout cela en domestique, c'est pour cela que la mise en parallèle de conducteurs est prohibée
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
phil-decuivre a écrit:Bonjour,



en indus, il y a généralement une équipe de maintenance qui contrôle et surveille les installations , tout comme le passage du bureau de contrôle
il n'y a rien de tout cela en domestique, c'est pour cela que la mise en parallèle de conducteurs est prohibée

salut
NON, la norme C15100 ne l'interdit pas donc si pas interdit = autorisé mais dans certaines conditions de mise en oeuvre
le plus que j'ai fait c'est 8 fils de 300 mm² alu par phase et 4 fils de 300 mm² alu pour le neutre (centre commercial, tranfo 20 kVA 400 volts privé) 
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
phil-decuivre a écrit:Bonjour,



en indus, il y a généralement une équipe de maintenance qui contrôle et surveille les installations , tout comme le passage du bureau de contrôle
il n'y a rien de tout cela en domestique, c'est pour cela que la mise en parallèle de conducteurs est prohibée

salut
NON, la norme C15100 ne l'interdit pas donc si pas interdit = autorisé mais dans certaines conditions de mise en oeuvre
le plus que j'ai fait c'est 8 fils de 300 mm² alu par phase et 4 fils de 300 mm² alu pour le neutre (centre commercial, tranfo 20 kVA 400 volts privé) 
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 500 message Essonne
parental25 a écrit:
phil-decuivre a écrit:Bonjour,



en indus, il y a généralement une équipe de maintenance qui contrôle et surveille les installations , tout comme le passage du bureau de contrôle
il n'y a rien de tout cela en domestique, c'est pour cela que la mise en parallèle de conducteurs est prohibée

salut
NON, la norme C15100 ne l'interdit pas donc si pas interdit = autorisé mais dans certaines conditions de mise en oeuvre
le plus que j'ai fait c'est 8 fils de 300 mm² alu par phase et 4 fils de 300 mm² alu pour le neutre (centre commercial, tranfo 20 kVA 400 volts privé) 


ça par contre, c'est interdit, voir article de la NFC15-100 523.6 qui précise que le nombre de conducteur max par phase est de 4.
Donc à 8 par phase, c'est strictement interdit ... il fallait que votre BE calcule cela soit en câble encore plus gros ( mais effectivement ensuite la mise en oeuvre ... ), soit en gaine à barre.
Et ceci sans compter les problèmes de neutre réduit ^^


Ensuite, pour la demande de Fabien80, en premier lieu quand on met des câbles ou fils en parallèle, on utilise jamais du câble multifilaire ( cas du 4x25 VS 2x50 ) - en parallèle les câbles doivent être positionné selon des règles de symétrie particulières ...

De plus, il ne suffit pas de diviser la section par 2 car on passe 2 fois plus de câbles ... des règles de calcul existent.

Bref, c'est pour cela que ça ne se fait pas en habitat. De plus, les disjoncteurs abonnés ne sont pas prévu pour recevoir plusieurs conducteurs par phase.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
MrBapt a écrit:

ça par contre, c'est interdit, voir article de la NFC15-100 523.6 qui précise que le nombre de conducteur max par phase est de 4.
Donc à 8 par phase, c'est strictement interdit ... il fallait que votre BE calcule cela soit en câble encore plus gros ( mais effectivement ensuite la mise en oeuvre ... ), soit en gaine à barre.
Et ceci sans compter les problèmes de neutre réduit ^^

 

salut
c'est une recommandation pas une interdiction d'allez au delà de 4. 
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
MrBapt a écrit:

ça par contre, c'est interdit, voir article de la NFC15-100 523.6 qui précise que le nombre de conducteur max par phase est de 4.
Donc à 8 par phase, c'est strictement interdit ... il fallait que votre BE calcule cela soit en câble encore plus gros ( mais effectivement ensuite la mise en oeuvre ... ), soit en gaine à barre.
Et ceci sans compter les problèmes de neutre réduit ^^

 

salut
c'est une recommandation pas une interdiction d'allez au delà de 4. 
enfin à l'époque avant 2000 
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 700 message Ain
parental25 a écrit:
MrBapt a écrit:

ça par contre, c'est interdit, voir article de la NFC15-100 523.6 qui précise que le nombre de conducteur max par phase est de 4.
Donc à 8 par phase, c'est strictement interdit ... il fallait que votre BE calcule cela soit en câble encore plus gros ( mais effectivement ensuite la mise en oeuvre ... ), soit en gaine à barre.
Et ceci sans compter les problèmes de neutre réduit ^^

 

salut
c'est une recommandation pas une interdiction d'allez au delà de 4. 
enfin à l'époque avant 2000 

Bonjour,
En effet, la norme NF C 15-100 n'est pas si stricte ..... mais au délà de 4 câbles en parallèle le calcul de dimensionnement est très pénalisant. 
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Ain
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 500 message Essonne
Thierry 01 a écrit:
Bonjour,
En effet, la norme NF C 15-100 n'est pas si stricte ..... mais au délà de 4 câbles en parallèle le calcul de dimensionnement est très pénalisant. 


Si si elle est si stricte et au dessus de 4 câbles par phase c'est tellement pénalisant que c'est interdit
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis hier à 22h51
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir