Diamètre tubes multicouches pour radiateurs

Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 294 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 100 message Aube
Bonjour , je modifie mon circuit de chauffage et je souhaite passer de l'acier au multicouche .

J'ai cru comprendre que le diamètre des tubes était important à déterminer en fonction des longueur de tuyau , je vous joint donc un schéma afin que vous puissiez m'aider .

Merci d'avance .

Bruno

Messages : Env. 100
Dept : Aube
Ancienneté : + de 7 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de plomberie...

Allez dans la section devis plomberie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-14-devis_plomberie.php
 
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
Bonjour,

Déjà pour un meilleur réglage il serait bon de faire partir chaque radiateur de la chaudière. Cela rend moins complexe le dimensionnement des tuyaux
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 100 message Aube
Les départs et retours indiqués en diamètre 34 sur mon schéma sont reliés directement à la chaudière .
Messages : Env. 100
Dept : Aube
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
Oui non mais mom conseil était de faire partir 2 tube pour chaque radiateur plutôt qu'un gros qu'il faut diminuer ensuite. C'est bien plus facile à régler en température et dimensionne
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 100 message Aube
Disons que je n'avais pas prévu de tout changer non plus . Si je repars de mes tubes en 34 avec du 26 et que je distribue en 16 ou en 20 ça pourrait le faire ?
Messages : Env. 100
Dept : Aube
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 60000 message
Quelle est la puissance de chaque radiateur ?
Quel est la température qui va circuler dans les radiateurs ?

À partir de là on pourra estimer un delta T et vous dire précisément le débit à fournir à chaque radiateur donc la section à prévoir
Messages : Env. 60000

 
Env. 100 message Aube
Les radiateurs sont en acier , en partant du haut les deux des chambre font 100/40cm donc des 1500w et celui de la cuisine fait 140/60cm donc 2500w.
La chaudière envoie de l'eau a environ 60°c.
Messages : Env. 100
Dept : Aube
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 60000 message
Vous êtes sur de vouloir garder ces 60 degrés ? (Faible débit dans ce cas) ou vous voulez anticiper une éventuelle rénovation de l'isolation ? ( Vous partiriez sur un plus grand debit qui faudra freiner avec les vannes d'équilibrage de chaque radiateur)

Pour la deuxième hypothèse un départ d'eau à 50 sera retenu
Messages : Env. 60000

 
Env. 100 message Aube
L'isolation est également en train d'être revue (isolation par l'intérieur 100mm de ldv + BA13).
Je pourrai donc baisser la température de départ chaudière à terme ? J'imagine que ça veut dire moins de conso ? Et du coup niveau tuyaux ?
Messages : Env. 100
Dept : Aube
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 60000 message
À delta T 15 (radiateur haute température) 60 degré
Il faut 1,43l/min pour passer 1500w soit une section cuivre interne en 10mm soit du 12 externe cuivre

Pour le radiateur de 2500w il faut 2,39l/min soit une section cuivre interne 12 mm soit 14mm externe en cuivre.

Pour les 3 radiateurs il faut 5,25L/min soit du 16 mm cuivre interne (18mm externe)


A 50 degre radiateurs moyenne température donc delta T 8
1500w a besoin de 2,68L/min donc du 12 mm interne et 14 externe

2500w a besoin de 4,47 l/min soit du 16mm externe et 14 interne

Les 3 radiateurs ont besoin en depart chaudière de 9,83L/min soit en cuivre du 22 externe et donc 20 interne.

Voilà pourquoi les sections ne sont pas les mêmes en fonction des températures maxi de départ chaudière
Messages : Env. 60000

 
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Bonsoir ,
Les tubes de 34 =26 ,les radiateurs en 20 c'est tout bon 
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 60000 message
Absolument pas ! Il va se retrouver en sur-débit donc un delta T petit sur la chaudière.
Le rendement de la chaudière sera mauvais et les radiateurs auront un mauvais échange

Il va falloir decoupler au niveau de la chaudière car elle sera surdimensionnée
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +5 ans.
Messages : Env. 60000

 
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Il existe des coudes qu'on place sur le retour ,ça s'appelle des 
coudes de réglage justement pour le débit , on fait comment
en remplacement chaudière sur une ancienne installation en 
acier en 11/2 on dépose tout ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 60000 message
On découple
Messages : Env. 60000

 
Env. 100 message Aube
Les tubes d'arrivée en 34 sont des tubes acier (donc 30 interne si je ne me trompe pas )

Si je fais la synthèse de vos commentaires il faudrait donc du 20 ext (16 int. ) pour le 2500W et du 16 ext. (12 int. ) pour les 2 1500W (pour un départ à 50°C)

Je "distribue" en 26 ext. (donc 22 int. )

et on est bon ?

Question subsidiaire du coup : Comment effectuer le réglage via les vis des coudes sur les retours ? (je veux dire comment savoir quelle ouverture donner ? Je ne sais pas si je suis clair ... )
Messages : Env. 100
Dept : Aube
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Bonjour ,
le tube acier 26/34 , tu prolonge en multi de 26ext puis te 20/26/20 et tu branches
tes 3 radiateurs en 20ext ,les coudes de réglages servent a équilibrer le débit
par exemple si ton radiateur en bout de ligne manque de débit tu fermes 
un peu le précédent et ainsi de suite , mais a mon avis pas besoin de réglage ,
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 60000 message
À mon avis la chaudière est surpuissante. Découplage avec bouteille ou court cycle.

Au choix
Messages : Env. 60000

 
Env. 100 message Aube
Chaudevant pourrais-tu être plus explicite s'il te plait , je suis novice moi tu sais
Messages : Env. 100
Dept : Aube
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 60000 message
La chaudière fait au moins 20kw

Il y a 5kw de radiateurs installés donc au 15 kw qu'il faut gérer. (Sauf si chaudière à gaz modulante) mais j'en doute.

Donc il faut faire circuler le primaire (circulateur chaudière) vers une bouteille d'au moins 100L. Puis depuis la bouteille repartir sur un circuit secondaire (deuxième circulateur) avec la section que j'ai donné vers les radiateurs.

Et là on améliore le rendement chaudière

Sinon elle va fonctionner mais en court cycle (on/off)
Messages : Env. 60000

 
Env. 100 message Aube
Tu veux dire comme un "ballon tampon " ? Je dois avouer que je n'avais pas prévu de telles modifs surtout qu'il semblerait que les chaudières fioul soient interdites prochainement donc comme on compte passer a une chaudière pellets dans les années à venir je souhaite pour l'instant juste raccorder les radiateurs que j'ai dû déplacer sans pour autant revoir tout mon circuit de chauffage.
Messages : Env. 100
Dept : Aube
Ancienneté : + de 7 ans
En cache depuis le lundi 09 décembre 2024 à 13h09
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir