Retour
Menu utilisateur
Menu

Différentiel pour un élément du tableau ? Résolu

Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 176 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 20 message Seine Maritime
Bonjour, je me pose une question suite à une observation sur l'installation électrique de mes parents (refaite par mon père entre 2012 et 2015).

Il y a un petit compteur qui compte l'énergie consommée par le cumulus, la chaudière, la VMC, etc, un Delta Dore TyWatt 30.
Celui-ci est protégé par un disjoncteur 2A mais par aucun différentiel 30mA. Comme c'est un élément entièrement en plastique, avec toutes les connections derrière le plastron du tableau, doit il être protégé par un différentiel ?

Je suis allé chercher dans la NF C15-100 je n'ai pas vraiment trouvé. La question vaut également pour tout ce qui est horloge de fil pilote, etc.

Merci d'avance.
Messages : Env. 20
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 7 ans
Sujet résolu !
 
Env. 2000 message Sarthe
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
Non pas besoin, il est de toute facon protégé par le 500mA de tete
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 20 message Seine Maritime
Merci, quel article de la norme permet de le dire ?
Messages : Env. 20
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
Norme NF 15-100 sur les classes d'isolation (classe 2)
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 13 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir