Retour
Menu utilisateur
Menu
 
Env. 10 message Gard
J'ai une plaque de cuisson à induction. Il y a deux feux. Un branchement (en 2.5 carré) sur 2 phases différentes est possible, + neutre et terre.
Quel interrupteur ou disjoncteur choisir à mettre sur le tableau de répartition?
Merci de vos réponses.
sorgel
Messages : Env. 10
Dept : Gard
Ancienneté : + de 8 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Un interrupteur différentiel 30mA type A tetra suivi d'un disjoncteur tri ou tetra 20A courbe C.

En supposant que votre installation soit triphasée bien sûr.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 500 message Essonne
sorgel a écrit:J'ai une plaque de cuisson à induction. Il y a deux feux. Un branchement (en 2.5 carré) sur 2 phases différentes est possible, + neutre et terre.
Quel interrupteur ou disjoncteur choisir à mettre sur le tableau de répartition?
Merci de vos réponses.
sorgel


Je pense que sur votre notice, il y a un descriptif précis pour le branchement en monophasé, avec des ponts à réaliser entre les phases ( les ponts sont généralement fourni avec la plaque ).
Sans le modèle de la plaque ce n'est pas facile d'être plus précis.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Gard
Pour répondre à Carminas
Ma maison a 2 niveaux. Il y a un tableau électrique par niveau. Chaque niveau est protégé par un interrupteur différentiel triphasé en tête, de 40 A pour le niveau concerné. Je ne pense pas qu'il faille rajouter un autre différentiel uniquement pour ma table de cuisson? Merci de confirmer.

Pour répondre à MrBapt
Je ne retrouve pas de notice. Il y a bien un schéma de branchement, soit en mono, soit en tri. Je reproduis maladroitement celui en tri(en mono, il est indiqué de réunir les 2 fils de phase).

400 V 2L 1N
1 ----- L1 ___ (les traits sont des segments verticaux ou horizontaux qui se croisent)
2 ----- L2 ___ /
/ /
3 220,230 v
N ----- N __/___/__

/ ----- PE / (sur cette ligne, le / est une flèche dirigée vers le bas cerclée dans un rond)
Messages : Env. 10
Dept : Gard
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 500 message Essonne
Hello,

Ok installation de ta maison en tri donc !

Dans ce cas, comme indiqué, phase 1 sur borne 1, phase 2 sur borne 2 et neutre sur neutre.
Tu auras une phase non utilisé, normal avec une deux feux. Ce n'est pas très équilibré mais bon ..

Sauf si tu as déjà une ligne existante en mono ... Tu peux la conserver ( mais prévoir un ampérage plus haut. Quelle puissance chaque feu ?, Et quelle section de câble existante ? )

Pour le disjoncteur comme tu peux l'installer en tri prend ce que te conseilles carminas.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +5 ans.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Vous pouvez vous raccorder à un différentiel existant s'il n'est pas surchargé.
Il doit obligatoirement être de type A
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Gard
Pour résumer, en tenant compte de vos remarques:
Je raccorde la plaque de cuisson sur un disjoncteur tétrapolaire 20 A. Ce dernier sera lui même protégé par un interrupteur tri différentiel 40 A (de type A) en tête de tableau,qui reçoit l'alimentation du compteur tri edf. Mon installation n'est pas surchargée, je n'ai pas de chauffage électrique, sauf un sèche serviette 700W. Je n'ai qu'un seul autre appareil en tri, une pompe de jardin sur forage. L'alimentation de la plaque de cuisson avait été prévue au départ avec deux circuits trois fils N+P+T indépendants, sur 2 phases distinctes, en 2,5 carrés. La puissance des feux de la plaque est de environ 2.5 ou 2.7 kw pour chacun Il s'agit d'une maison ancienne qui a été rénovée par mes soins.
Je vous remercie de toutes vos précieuses réponses.
Messages : Env. 10
Dept : Gard
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
MrBapt a écrit:Hello,

Ok installation de ta maison en tri donc !

Dans ce cas, comme indiqué, phase 1 sur borne 1, phase 2 sur borne 2 et neutre sur neutre.
Tu auras une phase non utilisé, normal avec une deux feux. Ce n'est pas très équilibré mais bon ..


En reprenant la dernière phrase il y a une possibilité pour équilibrer le tout.
Avez-vous un four électrique monophasé?
Si oui prendre les 2 autres phases pour la plaque de cuisson. Ainsi les appareils gros consommateurs susceptibles de fonctionner en même temps consommerons sur les 3 phases.
par exemple: four actuellement sur la phase2--> brancher la plaque sur les phases 1 et 3
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

De toute façon l'équilibrage par appareil importe peu.

Ce qu'il faut effectivement voir c'est la répartition des gros appareils consommateur sur les 3 phases de l'ensemble de l'installation, si nécessaire en tenant compte des habitudes d'usage.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le jeudi 12 décembre 2024 à 15h36
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir