Retour
Menu utilisateur
Menu

Cablage RJ45 que faire de la masse ? et coaxial oxydé ? Résolu

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 242 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Super bloggeur Env. 90 message Nord
Bonjour,

J'ai fait construire récemment. 
Avant la construction, j'avais dû insister pour que l'installation soit faite aux normes car le constructeur avait prévu de faire passer des câbles téléphoniques sur les RJ45...
Grâce à l'aide de certains sur le forum qui m'avaient parlé de la NF C 15-100, ma maison est équipée d'un réseau à paires torsadées de Grade 3.

J'ai rencontré des soucis avec une prise qui ne se synchronisait qu'à 100mbps au lieu de 1000mbps (dommage, avec la fibre !). Avec avoir tout démonté moi-même (car l'électricien, après être passé plusieurs fois, me certifiait qu'il ne voyait pas de problèmes avec son testeur), j'ai vu qu'il avait relié le câble de masse sur le même connecteur que la paire orange (n°2 - câblage effectué en EIA-TIA 568B). Après avoir dégagé la masse de cet emplacement et l'avoir laissée non connectée, la prise fonctionne correctement.

1ère question : le montage initial était-il conforme ?

J'en ai profité pour comparer le câblage avec d'autre prises qui, elles, fonctionnaient correctement. Et sur celles-ci, aucune masse de reliée, que ce soit côté prise murale et boîtier de communication. Au niveau de certaines prises murales, la masse est enroulée autour du feuillard.

- Au niveau des connecteurs muraux, la masse n'est pas raccordée (mais je ne vois pas non plus d'espace prévu sur le socle pour l'y raccorder) :




- Au niveau de socles recevant les connecteurs du côté du boitier de communication, on voit qu'ils sont bien raccordés à la terre  :




Par contre, les connecteurs de brassage n'ont pas non plus la masse reliée (elle est au centre)







En cherchant sur le net, je lis des infos contradictoires sur le fait de devoir ou non relier la masse. Sachant que les câbles posés sont du F/FTP de grade 3.

Question 2 : Que pensez-vous de cette installation ? La masse doit-elle être reliée ? Si oui, comment ?

Question 3 : j'avais aussi signalé à l'électricien avant réception avoir reçu une petite châtaine en manipulant les câbles, sans que ça ne se reproduise depuis. Je ne sais pas s'il est intervenu sur ce point ou si c'était juste de l'électricité statique. Est-il possible de contrôler ? est-ce que ça peut-être dû au fait que la masse ne soit pas reliée ?

Question 4 : question subsidiaire pour finir. J'ai fait poser des prises coaxiales. J'ai l'impression que les connecteurs TV sont oxydés, qu'en pensez-vous ? Faut-il les faire changer ?





Merci d'avance pour vos réponses.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +5 ans.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 90
Dept : Nord
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...

Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
 
Membre utile Env. 400 message Maine Et Loire
Bonjour,
Le mieux est de tout relier à la masse, mais il faut les bonnes connexion dans le tableau de com et les prises dans les pièces. Apparemment ce n'est pas le cas chez toi, donc met à la masse ce qui peut l'être. Le câble de masse doit être enroulé autour du feuillard et ne doit pas etre en contact avec les paires. Pour répondre à la première question le montage n'était pas conforme.

Les prises coaxiales ne devraient pas être oxydé. Si tu peux les faire changer sans frais alors fait le ou autrement il faudra supprimer le dépôt d'oxydation en grattant.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 30 message Meurthe Et Moselle
Salut
Pour les RJ 45 pas de masse a relié en particulier, effectivement il y avait une faute au montage, une paire ne doit pas toucher la masse ou l isolant.
Pour du neuf c'est vachement oxydé quand meme la prise TV
Pour la chataigne peu etre qu'il n'avait pas relié la masse encore on conseille toujours de se décharger pour toucher du cablage, selon le temp et les personnes/habits, on cumule toujours un peu d'électricité.
mais vu qu'on a toujours un peu de charge naturelle il faut se décharger avant de toucher c est mieux ;)
Messages : Env. 30
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre utile Env. 500 message Essonne
Bonjour,

Citation: Le mieux est de tout relier à la masse, mais il faut les bonnes connexion dans le tableau de com et les prises dans les pièces. Apparemment ce n'est pas le cas chez toi, donc met à la masse ce qui peut l'être. Le câble de masse doit être enroulé autour du feuillard et ne doit pas être en contact avec les paires. Pour répondre à la première question le montage n'était pas conforme.


Oui , pour le premier montage , le problème des électriciens est qu'il leur faut une solution pour connecter ce qui ressemble a une tresse de masse à tout prix a la terre !!
Bien sur mettre le fil de masse sur un des 8 fils du câble réseau est une aberration sans nom.
Celui ci devrait s'abstenir de câbler du réseau, cr n'est pas conforme oui mais surtout complètement idiot

Non les câbles type FTP (du feuillard autour des 4 paire) on cet écran électrostatique pour minimiser d'éventuelles interférences électromagnétiques (radio) .
Les prises RJ45 étant en plastic, les socles sur les PC également, on ne voit aucun intérêt a relier le feuillard a la terre ?? pourquoi faire ?? si non créer d’éventuels courants de boucles de terre.
Le câble Ethernet (ANSI/EIA/TIA) a été créé parfaitement flottant et non blindé par ses concepteurs et en dehors d'environnement particulièrement sévères il n'y a pas besoin de blindage. La mise a la terre est une manie d'électricien  parfaitement justifiée en électricité, mais complètement inutile voir contre productive pour des câbles réseau ..
Voir ce lien édifiant :
https://electronics.stackexc[...]ot-grounded

Pour ma part je n'installe que du câble réseau UTP (cat6 ou cat6a) et prises rj45 UTP cat6 ou cat6a et tout est toujours parfaitement OK ;
Conclusion : la mise a la terre ne sert a rien (de plus impossible dans mon cas ce qui est parfaitement conforme)
Le blindage est avantageusement remplacé par la torsade normalisée de chacune des paires , et il est inutile dans 99% des cas ..
a PLUS
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Super bloggeur Env. 90 message Nord
Merci beaucoup à tous pour vos réponses très claires !
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 90
Dept : Nord
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le jeudi 31 octobre 2024 à 19h50
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis cablage informatiqueArtisan
Devis cablage informatique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide : installation d'un VDI
Guide : installation d'un VDI
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Les bonnes idées électricité
Les bonnes idées électricité
Les membres du forum postent des idées et votent pour les idées des autres. Découvrez les meilleures idées !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir