Retour
Menu utilisateur
Menu

Préconisation Etude de sol, argile aléa moyen, drainage ?

Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 507 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
5
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre utile Env. 600 message Doubs
Bonjour,

Je viens de recevoir le rapport de mon étude de sol.


Citation: Les investigations ont permis d’identifier au droit des sondages, de haut en bas sous une légère couche de terre végétale :
des limons argileux marron clair, reconnus jusqu’à 0,8 m de profondeur au droit de TR2,
des argiles limoneuses marron, de compacité globalement moyenne, avec des passages métriques de faible compacité vers 4 m, rencontrées jusqu’à la base des sondages à 5 m de profondeur et probablement jusqu’à la base des essais pénétromètriques PN1 et PN2.


Nous préconisons une solution de fondations superficielles de type semelle filante ou isolées ancrée d’au moins 0,3 m dans les argiles à argiles limoneuses en place et non remaniées, et descendue au minimum à 1,2 m de profondeur par rapport au niveau du terrain actuel et fini.
Cette profondeur est nécessaire afin de limiter les variations d’état hydrique au niveau des sols d’assise des fondations, notamment en raison des risques de mouvements différentiels en période de sécheresse et de la sensibilité marquée des argiles du site.
Dans ces conditions, la mise hors-gel minimale de 1 m (0,9 m + correction altimétrique) par rapport au niveau fini périphérique à la maison sera respectée.


Compte tenu de la nature des sols de surface (sols argileux sensibles au retrait), nous
recommandons de réaliser un plancher porté par les fondations.

Les sols étant sensibles aux variations hydriques, l’ensemble des dispositions
constructives suivantes devront être respectées pour s’affranchir des risques de
mouvement différentiel des fondations :
 Profondeur minimale d’assise des fondations à 1,2 m sous le niveau fini extérieur du terrain
et 0,5 m par rapport au niveau bas du vide sanitaire.
 Fondations coulées en pleine fouille avec des parois des fouilles verticales.
 Rigidification de la construction conformément au DTU 20.1.
 Récupération des eaux de toiture par chéneaux et rejet des eaux pluviales dans un
collecteur étanche, ou dans un fossé suffisamment éloigné des fondations.
 Aucun dispositif d’infiltration d’eau dans les terrains de la parcelle ne doit être réalisé à proximité de la construction (<10m).
 Aucun arbre ne doit se situer à une distance de la maison inférieure à 1,5 fois sa hauteur prévisible à maturité. Dans le cas contraire, on mettra en place des écrans anti-racines.
 Les canalisations seront aussi flexibles que possible avec des entrées et des sorties qui s’effectueront de la manière la plus directe possible (de préférence perpendiculairement au bâtiment).
 l’infiltration des eaux par le sol est à proscrire à proximité du projet, du fait de la faible perméabilité des sols en place. Des préconisations devront être prises pour éviter tout apport d’eau dans le sol (par exemple veiller à l’étanchéité des réseaux, aux descentes eaux pluviales….).
 Prévoir de protéger le vide sanitaire par un film polyane recouvert d’une couche de 5 cm de sable ou bien tout simplement par un béton de propreté afin d’éviter la dessiccation des sols.




On ne parle pas de drainage ni d'imperméabilisation du vide sanitaire, donc pas besoin on est d'accord ?
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +5 ans.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de VRD...

Allez dans la section devis vrd / fosse septique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de terrassiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les terrassiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
 
Membre utile Env. 600 message Doubs
  Doublon..
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Rennes (35)
On est d'accord
Géotechnicien
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 600 message Doubs
Merci, j'ai également demandé confirmation à l'entreprise qui a fait l'étude.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Saint-jeannet (6)
totototo1983 a écrit:
Citation: Cette profondeur est nécessaire afin de limiter les variations d’état hydrique au niveau des sols d’assise des fondations, notamment en raison des risques de mouvements différentiels en période de sécheresse et de la sensibilité marquée des argiles du site.


On ne parle pas de drainage ni d'imperméabilisation du vide sanitaire, donc pas besoin on est d'accord ?

+1
on est dans l'exemple même ou il n'en faut surtout pas.
... un bon exemple pour ceux qui font des drainages au pif "parce qu’il y a de l'eau".
(pour l'imperméabilisation du VS, il n'y a aucune raison de le faire, quelque soit le sol ou autre.)
Débrouille toi pour que ces pierres n'arrivent jamais au chantier. Pas d'pierre, pas d'construction. Pas d'construction, pas d'palais. Pas d'palais... pas d'palais.

Astérix Et Obélix : Mission Cléopâtre
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Saint-jeannet (6)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 600 message Doubs
Il y'a juste un paragraphe qui peut porter à confusion tout en bas (et encore) dans la partie "exécution"
Je pense que c'est une précaution à prendre pendant la construction, je vais quand même attendre la réponse de l'entreprise pour être sur... Mais bon je pense que s'il avait fallu un drain ils auraient mentionné "mettre un drain périphérique" enfin j'espère..

Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Rhone
Bonjour,

En fait, il ne faut pas ajouter d'eau, mais pas non plus en enlever.
Donc les eaux pluviales (tout ce que vous allez récupérer de la toiture, terrasse et autres) doivent être infiltrées à plus de 10m de la maison.
Mais il ne faut pas non plus drainer les eaux qui sont autour de la maison.
Totalement inutile, donc complètement indispensable !
Mon récit d'autoconstruction : Un p'tit coin de verdure au milieu de nulle part
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 20 message Dordogne
Bonjour,
Après signature de CCMI, je me suis rendu compte que dans la notice, le post drainage était non compris dans le prix et dans la colonne cout des ouvrages et fournitures non compris dans le prix convenu le poste assainissement des fondations :sans objet.

Conclusion :Mr(sans étude de sol) ne vous inquiété pas le drainage reste exceptionnel.

Le constructeur n avait pas fait réaliser d'étude des sol et nous avons décidé ensemble et dès le départ compte tenu du risque mouvement de terrain du aux argiles de fondation à 1.20m sur vide sanitaire.
Après réflexion et renseignement sur drainage ou pas de terrain argileux, j'ai fait a mes frais(1600 E) réaliser une étude de sol G2 AVP qui confirme la profondeur de 1.20m de fondation et la nécessité du VS et qui indique la nécessité de drainage.

J ai passer l étude de sol à mon conducteur de travaux pour lui demander un conseil sur la mise en oeuvre du drainage.Il me répond que nous nous rencontrerons sur place avec mon terrassier(hors CCMI) que nous déciderons en accord avec l'étude de sol de la mise en oeuvre et précisse qu'il me laissera voir avec le terrassier les conditions financiéres...
Simplement je me questionne sur le bien fondé de la notice et de la colone non compris cochée et montant sans objet.Hors il semble trés certainement que l'assainissement de nos fondations et obligatoire.
Puis je inviter le constructeur à voir la partie finaciére du drainnage avec le terrassier?
En vous remerciant par avance.
Messages : Env. 20
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 20 message Dordogne
Extrait etude de sol pour info:
Drainage
Au regard du contexte hydrogéologique et de la topographie du site, il sera essentiel de gérer les eaux de ruissellement et d'infiltration.
Cette gestion devra se faire par le biais d'un système de drainage péri ou semi périmétrique conforme au DTU 20.1 Annexe A de préférence déporté puisque nous sommes en milieu argileux. Les drains seront de type routiers (à l'exception des drains agricoles) associés à un exutoire parfaitement dimensionné ou éventuellement par des systèmes de modelés de surface avec noues de récupération.
Cette remarque peut être importante dès la phase terrassement. Nous sommes en effet en milieu peu
perméable, et sans disposition particulière, les plateformes terrassées et même remblayées risquent se transformer en « piscines ».
Dans tous les cas, il peut s'avérer très opportun de mettre en place des terrasses ou trottoirs
périphériques afin de limiter au maximum les venues d'eaux au niveau des futures assises de fondation.
Dès la fin du coulage des infrastructures (et non pas la fin du chantier comme c'est souvent le cas), il faudra éviter que les eaux de ruissellement ou d'infiltration s'accumulent et stagnent autour des fondations ou en sous face du dallage. Cela risquerait de réduire les caractéristiques mécaniques des sols d'assise.


Pour information, la mauvaise gestion des eaux de ruissellement et d'infiltration en phase chantier est l'une des premières causes de sinistre sur les projets fondés superficiellement, les désordres apparaissant avant les deux premières années de l'ouvrage.

- Préventions vis-à-vis de sols argileux
Difficile, dès la phase d'avant-projet, de définir toutes les mesures à prendre en compte vis-à-vis de sols d'assise argileux comme cela va être le cas. Néanmoins, il nous semble opportun de rappeler les mesures définies dans les PPR (Plan de Prévention des Risques), notamment au niveau des distances vis-à-vis de la végétation environnante (arbres à haut jet), qui sont livrées en annexe C.
. D'après la carte d'aléa retrait-gonflement des argiles du BRGM (sources
www.georisques.gouv.fr ; www.argiles.fr), la parcelle se situe en zone de sensibilité
d'aléa Fort.
Hydrogéologie
Aucun niveau de nappe n'a été mis en évidence lors de nos investigations. Même à -7.20 m, les
sondages sont restés secs.
Précisons que cette observation a été réalisée peu de temps après la fin des sondages. Cette donnée ne permet pas d'apprécier la présence d'une éventuelle nappe saisonnière, ou même de simples venues d'eau n'apparaissant, par exemple, qu'en période hivernale ou simplement très pluvieuse.
Pour plus de précisions, seule une étude spécifique menée par un bureau d'étude hydrogéologique
pourrait permettre de déterminer les niveaux d'eau remarquables au droit du projet (NPHE notamment).
Nous sommes en présence de sols de type Argile très plastique (A4 suivant le GTR 92). Ces
matériaux sont probablement gonflants (si l'on souhaite s'en assurer, il faudrait alors procéder
à un prélèvement d'échantillon intact et faire un essai à l'oedomètre en laboratoire), ils sont
également très sensibles au retrait en cas de sécheresse prononcée et à l'excès d'eau en
période hivernale.
· A partir de -1.20 m, une argile rouille, aux caractéristiques mécaniques plus ordinaires est
traversée. A cette profondeur, le matériau est protégé des aléas climatiques.
Nous enregistrons alors 2.0 MPa de résistances dynamiques, ce qui est acceptable.
Quelques rares silex sont reconnus çà et là, mais ils sont en nombre relativement faible.
· Au-delà de -2.00 m environ, la densité de silex augmente, nous obtenons alors une argile à
silex. Les caractéristiques mécaniques sont d'un niveau plus satisfaisant avec 3.0 et 5.0 MPa
de résistances dynamiques relevées.
Aucun substratum n'est reconnu lors de nos investigations, même à -7.20 m de profondeur.
Messages : Env. 20
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Saint-jeannet (6)
Débrouille toi pour que ces pierres n'arrivent jamais au chantier. Pas d'pierre, pas d'construction. Pas d'construction, pas d'palais. Pas d'palais... pas d'palais.

Astérix Et Obélix : Mission Cléopâtre
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Saint-jeannet (6)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 600 message Gard
Je vois que mygeo écrit les mêmes paragraphes mot pour mot dans ces études.
Mon rapport est très ressemblant au votre sauf que nous il demande de descendre a 2,5m
On va surement faire une étude contradictoire car je ne pense pas qu'il soit utile de descendre plus bas qu'1m20 en cas d'argile Alea fort
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Gard
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 20 message Dordogne
Bonjour patty alors quelle decission pour vos fondation et drainage?
Quand à moi aprés contact avec la Sté étude de sol, nous allons sur 3 côtés réaliser un drain à une distance de 5 ml des fondation, le tout en terminaison dans un puissard.Quand au côté en limite, lui ne sera pas drainer.
Messages : Env. 20
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 6 ans
En cache depuis le mercredi 13 novembre 2024 à 15h50
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fosse septiqueArtisan
Devis fosse septique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir