Comment mesurer l'épaisseur d'un crépi ?

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 363 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 300 message Calvados
Bonjour,

J'ai réceptionné ma maison le 08 Avril dernier, j'ai fais intervenir un expert en bâtiment le lendemain pour envoyer mes réserves complémentaires dans les 8 jous légaux.

L'expert a relevé que le crépi n'est pas conforme au DTU car pas suffisament épais, 6mm à 100mm relevés sur 7 points de mesures tout autours de la maison. Quand il pleut, je vois par endroit le spectre des parpaings.
L'expert a effectué les mesures en plaçant une reglette au bas du mur là où se termine le crépis. Selon lui, il faudrait gratter tout le crépi autours de la maison et le refaire.

Sans réponses du constructeur, nous nous sommes déplacés dans leurs bureaux et le chef de chantier nous a indiqué que la façon dont l'expert avait effectué ses mesures n'étaient pas bonnes et nous a indiqué qu'il fallait effectuer des perçages dans le crépi à plusieurs endroits pour mesurer. Après plusieurs relances, le constructeur nous a répondu fin mai par courrier en indiquant pour cette réseve "Non recevable" sans explications.

Nous avons répondu 3 jours après en maintenant cette réserve et en demandant des justificatifs.

Ma question est : comment fait-on pour mesurer l'épaisseur d'un crépi ?
Le crépi doit-il être d'une épaisseur minimale de 15 mm comme il est indiqué sur le DTU 26.1 ?

note : maison en parpaing, endruit gratté.

Merci
Messages : Env. 300
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 8 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de facade...

Allez dans la section devis facades - enduits du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de enduiseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les enduiseurs, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-62-devis_facades_enduits.php
 
Env. 7000 message 06 (6)
De mémoire, le DTU donne une épaisseur moyenne mini, et des minis absolus à ne pas dépasser. Si c'est un enduit avec avis technique, il faut se référer aux avis techniques.

Le moyen de vérifier précisément l'épaisseur, c'est le petit trou. On est certain de ce qu'on mesure, mais ce n'est valable qu'à l'endroit de la mesure.
Et c'est "destructif". Après il faut reboucher, et quid si des infiltrations ou des dégradations se propageraient à partir de là ?

Essayer de mesurer davantage en partant d'une zone nue, et en tirant une règle ou en faisant une visée, ce n'est qu'approximatif.

En fait, il faudrait combiner les deux : des trous formant repères et une règle placée entre les trous. Cela balaierait une plus large surface.

Dans tous les cas, il y a la tolérance de planitude de la maçonnerie, ce qui peut donner lieu à des discussions sur l'épaisseur de l'enduit ...
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 300 message Calvados
Bonjour,

Merci pour votre réponse.
Le constructeur aurait donc raison, mesurer en faisant des trous dans l'enduit à différents endroits ?

Toutefois, le crépis qui se termine en bas des murs entre 6 et 10mm, il devrait pourtant être identique en épaisseur partout ?
Messages : Env. 300
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, un enduit mal fait ou pas assez épais cela se voit, ( donc une photo) et vous risquez d'avoir des infiltrations d'eau, ce n'est pas uniquement une question d'aspect,
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 7000 message 06 (6)
Cela se voit, pas toujours. Il y a des artistes qui savent faire un bel enduit, sans défaut visible, et plus mince que la normale. Par exemple 6 à 8 mm.

En pied de mur, l'enduit n'est pas représentatif de la partie courante : il peut être aminci "en mourant", ou au contraire il peut y avoir une petite accumulation d'épaisseur.
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 400 message Seine Et Marne
Bonjour,

La mesure de l’épaisseur du crépi doit se faire par sondages à différents endroits de la façade.

Mesurer en pied de mur n’a pas de sens pour les raisons déjà indiquées.

L’importance de l’épaisseur d’enduit et son imperméabilisation  en découlent partiellement. Les spectres de joints de maçonnerie  peuvent avoir de multiples causes et pas seulement comme on a tendance à le penser rapidement une épaisseur insuffisante d’enduit. Cette page vous brosse un portrait rapide des différentes causes possibles.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 8 ans
En cache depuis le mardi 17 décembre 2024 à 09h04
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis enduits, crépis de facadeArtisan
Devis enduits, crépis de facade
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide enduit, bardage et parement
Guide enduit, bardage et parement
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos d'enduits
Photos d'enduits
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir