Retour
Menu utilisateur
Menu

Longueur maxi des vis pour isolation thermique par l'extérieur (ITE) Résolu

Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 360 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
6
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 60 message
Bonjour,

J'ai l'intention de réaliser une isolation thermique par l'extérieur épaisseur 20cm avec des panneaux de polystyrene.

Toutefois, vu la façon dont sont installés ces panneaux (chevilles à frapper avec collerette), je me demande si une épaisseur de 20 cm d'isolation est possible?

Est ce que l'ensemble cheville/vis peut supporter un porte-à-faux de 20 cm, tout en plaquant efficacement les panneaux de polystyrene contre le mur??

Merci d'avance pour vos réponses.
Messages : Env. 60

Ancienneté : + de 5 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'isolation...

Allez dans la section devis isolation du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-12-devis_isolation.php
 
Membre super utile Env. 3000 message Haut Rhin
Bonjour,

Il faut lire les pages 3 et 4:
https://www.domus-materiaux.[...]nts_ite.pdf

La profondeur d'ancrage de la cheville étant de 35 mm, le fabricant préconise des chevilles de 235 mm pour un isolant de 200 mm. J'ai mis l'exemple de Parexlanko mais ça doit être la même chose partout.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonjour

les panneaux de 20cm seront calés-chevillés : pas de pb avec les chevilles.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Cotes D'armor
Il y a 10 ans les vis allaient jusque 30 cm de long, donc ça doit toujours exister.
Par contre ça coutait un rein :(
Si un jour on te reproche que ton travail n’est pas un travail de professionnel, dis-toi que ce sont des amateurs qui ont construit l’Arche de Noé et des professionnels qui ont construit le Titanic
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour

pour cette épaisseur d'isolant (200 mm) Hilti pour parpaings creux préconise
profondeur mini de perçage 35 mm
profondeur d'ancrage mini 25 mm
Mais bon, de toute façon il faut voir les instructions de pose du fabricant
suivant les chevilles retenues.

Le mur porteur est de quel nature : parpaings creux de 20, briques creuses, .... ?
Je ne comprends pas bien votre problème de porte à faux.
Pour moi un porte à faux suppose qu'il n'y à rien derrière le produit pour le soutenir

Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 60 message
Bonjour Lucien,

le mur est en parpaing creux sur certaines parties et en briques creuses sur d'autres.
Le porte-à-faux dont je parle est celui de la vis. En clair, on a des vis qui sortent de 20cm du mur sans autre appui (hors cheville) que l'épaisseur de polystyrene. Donc, j'imaginais qu'elles puissent se tordre facilement.
Messages : Env. 60

Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 60 message
***** a écrit:Bonjour

les panneaux de 20cm seront calés-chevillés : pas de pb avec les chevilles.

Vous voulez dire "calés entre eux", et "chevillés sur le mur", n'est ce pas?
Donc, selon vous le  "porte à faux" de la cheville serait compensé par le calage des plaques entre elles, si j'ai bien compris?
Messages : Env. 60

Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Cotes D'armor
wilparis a écrit:
***** a écrit:Bonjour

les panneaux de 20cm seront calés-chevillés : pas de pb avec les chevilles.

Vous voulez dire "calés entre eux", et "chevillés sur le mur", n'est ce pas?
Donc, selon vous le  "porte à faux" de la cheville serait compensé par le calage des plaques entre elles, si j'ai bien compris?

oui, et il y a aussi la quantité de vis, la répartition et l'espacement entre elles qui jouent.
 la dimension et qualité des vis sont aussi importantes : une 8x260 n'aura pas la même résistance qu'une 10x260 ou même une 12x260
Certaines vis d'isolation sont en acier, d'autre en fibres de verre ...
J'avais des échantillons d'une marque Suisse; il fallait vraiment forcer pour réussir à les tordre, et tordre esrt un bien grand mot.
J'avais des vis d'origine Italie, 3x fois moins chères, mais il était assez facile d'en faire un U
Si un jour on te reproche que ton travail n’est pas un travail de professionnel, dis-toi que ce sont des amateurs qui ont construit l’Arche de Noé et des professionnels qui ont construit le Titanic
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour

<Le porte-à-faux dont je parle est celui de la vis. En clair, on a des .... >
D'accord

Je crois que vous n'avez pas préciser : ce sera bien du chevillé - collé ?
car bien sur le collage intervient dans la tenue mécanique
Sinon +1 sur le diamètre et la qualité des chevilles , chez Hilti (par exemple) pour du 200
il me semble que c'est du 8 .
Après vous avez en effet un certain de chevilles à mettre par panneaux en surface courante
et voirles spécifications pour les angles.
Vous pensez le faire vous même ?

Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonjour

wilparis a écrit:
***** a écrit:Bonjour

les panneaux de 20cm seront calés-chevillés : pas de pb avec les chevilles.

Vous voulez dire "calés entre eux", et "chevillés sur le mur", n'est ce pas?
Donc, selon vous le  "porte à faux" de la cheville serait compensé par le calage des plaques entre elles, si j'ai bien compris?

"calé au mortier-colle" puis chevillés dans le mur.
voir ici   https://www.ffbatiment.fr/fe[...]RTICLE=2916

comme vous l'a suggéré John8854 hier en donnant 1 lien : vous pouvez regarder chez d'autres fabricants, vous aurez les mêmes infos : les obligations (calé-chevillé oupa )  les dimensions des vis  et profondeur d'ancrage...

ou cherchez les docs des vis, les dimensions seront données en fonction de l'épaisseur d'isolant.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
En cache depuis le lundi 04 novembre 2024 à 09h48
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis isolationArtisan
Devis isolation
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur l'isolation
Tout savoir sur l'isolation
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos cloisons et isolations
Photos cloisons et isolations
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

6
abonnés
surveillent ce sujet
Voir