Retour
Menu utilisateur
Menu

Goulotte & compteur dans garage = condensation ?

Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 215 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 30 message Haute Garonne
Bonjour,

Est-ce "vraiment" problématique de faire circuler quelques gaines dans un garage (non isolé pour l'instant) sous une goulotte pendant 4m avant d'arriver à la GTL. Cette goulotte provient jusqu’à une boîte de dérivation qui alimente les chambres.

Comme le compteur est dans le garage, je dois percer le mur pour passer les gaines. J’ai déjà percé 3 trous qui font passer chacun une dizaine de gaines. Mais ce n’est pas suffisant, à cause du réseau communication et de la domotique (en IPX800) il reste quelques gaines à passer. Je ne souhaite pas faire plus de trous pour ne pas impacter la structure, il y a déjà d’autres trous pour la VMC et la hotte.

Les bouchons aux extrémités des gaines sont suffisant pour empêcher la condensation?

J'ai pensé à :
1) une goulotte "isolé", et je me demande si c'est vraiment utile en volume non chauffé.
2) faire passer plusieurs câbles RJ45 dans des gaines en 32 (la NF C 15-100 dit 1 câble par gaine...): quid du consuel et de si jamais je veux changer un câble. Mais apparemment c'est souvent pratiqué quand il y a de la domotique.
3) déporter le tableau VDI+une partie de la domotique (uniquement les entrée vers l'IPX-800 du coup) dans un compteur à l'intérieur. Autorisé ? Pas trop usine à gaz?

Sinon est-ce vous avez d'autres idées?

Merci
Messages : Env. 30
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 8 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 30 message Haute Garonne
Bonjour,

J'ai finalement trouvé une solution.
Je fais arriver les gaines jusqu'à la goulotte, puis je fais passer les fils sans gaine dans la goulotte

De ce fait le pont thermique est coupé car la gaine ne circule plus dans la zone froide. 

Je vais quand même bouchonner les gaines dès leur entrée dans la goulotte pour vraiment couper le pont thermique. Pour l'arrivée dans la goulotte je vais utiliser des bouchons silicone étanche "clipsable". Parce-que enfiler un bouchon étanche au milieu de plusieurs fils qui vont d'un côté au tableau (5.60m) pour redescendre jusqu'aux prises/éclairages (4m) ce n'est pas ce qu'il y a de plus pratique (quand ce n'est pas nécessaire, je ne mets pas de dominos intermédiaire, même si le fil passe par des boites intermédiaires). Je sais que en pratique beaucoup font avec du silicone/mastik mais en théorie c'est interdit (gaine condamnée/mauvaise résistance au feu/cohabitation chimique avec les autres matériaux).
Par contre je n'ai pas de retour sur ce bouchon clipsable, je ne sais pas si c'est bien étanche. J'ai juste vu que ça prenait un peu de place dans la boite. Mais je vais l'utiliser principalement pour la jonction gaine/goulotte. Dans le prises, c'est souvent la fin du circuit, donc je mets un bouchon silicone classique qu'on perce.
Sinon j'ai envisagé le scotch à la sortie de la gaine pour assurer l'étancheite, mais même problématique que pour le silicone/mastik (le scotch s'enlève peut être un peu plus facilement. 

Par contre ça va être vite de désordre dans la goulotte, je pense que je vais attacher les fils provenant d'une même gaine entre eux, et rajouter un max d'étiquette.



Messages : Env. 30
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 30 message Haute Garonne
Est-ce que je peux mettre plusieurs circuits courant fort dans une goulotte qui sont protégés par des disjoncteurs différentiels différents ?
Pour les gaines c'est clair dans la NF C 15-100, c'est obligatoirement même différentiel, mais rien pour les goulottes c'est plus ambigu, à part la séparation des courant/faible fort.

Normalement ça ne devrait pas être le cas, c'est juste une zone de la maison, donc je vais les regrouper tous sous le même différentiel. Mais si par exemple je veux faire passer des fils pour allumer une lumière extérieure, qui est sur un différentiel dédié à l'extérieur...

Merci
Messages : Env. 30
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Aucun problème, tant pour les gaines que pour les goulottes.
Je ne sais pas ou vous avez vu cela dans la NF C15-100 pour les gaines ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le lundi 16 décembre 2024 à 13h00
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir