Bonjour à tous,

Avant tout, pour que ce soit bien clair, je n'ai que peu de connaissances dans le domaine et mon objectif en venant ici n'est pas de remettre en ordre mon installation moi-même coûte que coûte. En gros, s'il faut commencer à toucher au tableau, je laisserai un professionnel s'en occuper.

Mais, avant cela, j'aimerais comprendre un minimum ce qui se passe. D'où ma venue.

Le vif du sujet : 

Pour commencer, voilà a quoi ressemble mon tableau électrique :



Jusqu'à dimanche dernier, tout allait très bien ou, en tous cas, tout semblait bien aller.

Je vais numéroter les rangées pour que ce soit plus simple :

- 1 : rangée de la ligne du haut,
- 2 : 2ème ligne du tableau, première rangée
- 3 : 2ème ligne du tableau, deuxième rangée
- 4 : rangée de la ligne du bas

Dimanche, le fer à repasser, branché dans la véranda (donc rangée 4) déconne et s'arrête. Au même moment, le robot de tonte s'arrête. Or, il est repiqué sur le réseau de prises de la véranda donc pas de doute, ça a sauté quelque part. 
Je vais vérifier au tableau : l'interrupteur différentiel de la rangée 4 a sauté. Si ma mémoire est bonne, il était le seul à avoir sauté : le disjoncteur PC véranda était resté en ON. Mais ça je n'en suis plus certain...Bref.

Je réenclenche l'inter diff 4. Après cela, je me rends compte que l'inter diff de la rangée 3 est en OFF aussi. Est-ce qu'il l'était avant que je réenclenche, je ne sais pas...

Tout fonctionne, le fer aussi , toujours sur la même prise.

Un peu plus tard, par acquis de conscience, je vais vérifier si rien a bougé au tableau : surprise, l'inter diff de la rangée 3 a sauté. Déjà 2 choses étranges :

 - Malgré que l'inter diff 3 soit sur OFF, la rangée 3 fonctionne... Les équipements reliés sont alimentés,
 - Il ne s'agit pas de la rangée de la prise du fer.

Je réenclenche. Il ne reste pas en position et l'inter diff de la rangée 1 saute ! A la deuxième tentative, il tient en position. Et je réenclenche l'inter diff de la rangée 1. Je vais voir le four : l'heure est correcte. Donc la rangée 1 est restée alimentée bien que son inter diff ait sauté. 2 nouvelles choses étranges :

 - L'inter diff 3 influe sur l'inter diff 1,
 - Malgré que l'inter diff 1 soit sur OFF, la rangée fonctionne... Les équipements reliés sont alimentés.

Hier, donc mercredi. Le matin, tout était OK au tableau. Le fer à repasser est utilisé dans la journée donc je vérifie le soir : l'inter diff  3 a sauté. Donc a priori, pas de lien avec le fer branché sur la rangée 4 (PC véranda). Même situation qu'au dessus, je réenclenche plusieurs fois pour qu'il tienne et l'inter diff 1 saute etc...

Hier soir avant de me coucher, je vérifie le tableau : tout est OK.

Ce matin en partant : rebelote, inter diff 3 tombé. Alors qu'aucun appareil a été branché ou mis en marche pendant la nuit.

Je n'y comprends rien. Ce qui me chiffonne le plus :

 - Pourquoi l'inter diff 3 se met à déconner d'un coup alors que l'épisode du fer à repasser concerne la rangée 4 (ça j'en suis sur : la prise en question est bien conditionnée par le disjoncteur PC véranda, le premier de la rangée 4) ?,
 - Pourquoi une action sur l'inter diff 3 a des conséquences sur l'inter diff 1 ? (en occurrence, enclencher inter diff 3 fait sauter inter diff 1),
 - Pourquoi les rangées sont toujours alimentées alors que les inter diff concernés sont coupés?

Désolé pour le pavé mais j'ai essayé d'être le plus clair possible.

Et merci d'avance à ceux qui s’intéresseront à mon cas.

Bonne journée.

Hugues
Messages : Env. 10
Dept : Nord
Ancienneté : + de 5 ans
Sujet résolu !
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Un interdiff saute par ce qu'il y a une fuite de courant : la quantité de courant qui arrive par la phase n'est pas identique à celle qui repart par le neutre.

Plusieurs raison possibles à cela

- le défaut d'isolement d'un appareil, la phase de l'appareil touche la carcasse qui elle même est reliée à la terre.
C'est sans doute ce qui se passe pour votre fer, mais ce n'est pas forcément permanent car cela peut dépendre de la position du cordon qui tire plus ou moins sur les fils ou de la chaleur dégagée qui peut faire fondre de l'isoler ou dilater certains composants

- un "sinistre" sur l'installation elle même : par exemple une infiltration d'eau dans une prise

- un défaut de conception de l'installation (mélange de phase et de neutre entre différentiel), mais ce genre de défaut ne survient pas d'un seul coup, en général c'est quand on est intervenu sur l'installation


Cela repond peut être à une partie de vos question.

Quand aux rangée alimenté lorsque l'interdiff est coupé, il faudrait une photo du tableau ouvert pour vous répondre, afin de voir comme est faite la liaison entre interrupteur différentiel et disjoncteurs (rien ne dit que ceux qui sont liés ensemble sont sur la même ligne, même si c'est l'usage le plus courant)
Carminas
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +5 ans.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, vous dites que s'il faut intervenir sur le tableau vous allez appeler un électricien, alors faite le car à mon avis il y a un problème du branchement en amont des  interrupteurs différentiels, il semblerait que les interrupteurs soient interconnectés


pas vu que Carminas avez répondu ( le temps de mettre le correcteur en marche ) 
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Nord
Merci pour vos réponses. Du coup si je récapitule :

- Il est bien anormal que les inter diff dépendent les uns des autres,
- Le fer à repasser est bien coupable de quelque chose sur la rangée 4 mais pas forcément à chaque fois,
- Il y'a un autre problème sur la rangée 3. Qui datait peut-être d'avant l'épisode du fer. Il était peut-être sur OFF avant. Et comme il ne coupe pas les disjoncteurs, je n'avais rien remarqué !

Conclusion : je vais mettre le fer à la benne et je vais faire passer un électricien pour l'inter connexion des interrupteurs différentiels, le saut récurrent de l'interrupteur différentiel 3 ainsi que la non action des inter diff sur les rangées.
Messages : Env. 10
Dept : Nord
Ancienneté : + de 5 ans
En cache depuis le vendredi 13 décembre 2024 à 12h45
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir