Bonjour à tous,

Je fini de rénover mon appartement et j'ai eu une petite surprise par Enedis lors de la demande de raccordement.

L'ancien compteur et disjoncteur sont en triphasés (ils se trouvent dans les communs, à 3m de ma porte d'entrée).
Avant qu'Enedis passe j'ai passé dans une gaine ICTA un 2*16mm2 de ma GTL jusqu'au tableau de répartition (qui se trouve à proximité du linky et disjoncteur) en passant dans le faux plafond de mon appartement.

J'ai contacté Enedis pour repasser en monophasé et une fois sur place, ils m'ont envoyés une personne afin d'estimer les travaux et m'a dit qu'il fallait repasser un autre cable (2 x 16mm2) du tableau jusqu'à ma GTL en passant dans une goulotte ou fourreau ik10... en apparent au niveau du plafond.

Je suis en train de chercher comment solutionner mon problème, il me faudrait 9m de goulotte IK10 pour arriver jusqu'à ma GTL en longeant le mur des communs, ces goulottes coutent un bras, j'ai vu que les fourreaux étaient un peu moins cher, ais-je le droit de fixer un fourreau au plafond et ensuite faire un coffrage par dessus pour que ce soit plus esthétique?

Avez vous d'autres idées?
Picto recompense Membre sympa
Messages : Env. 300
Dept : Marne
Ancienneté : + de 7 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Si le disjoncteur est dans les communs, je ne vois pas ce que vient faire ENEDIS dans la liaison privative jusqu'à votre appartement ?
Ou alors c'était juste du conseil

Ceci dit, si je comprend bien vous avez :
- compteur
- disjoncteur de branchement
- tableau de répartition
dans les communs

Du coup vous avez quoi dans votre GTL ?

Mais si c'est bien cela, il faut un dispositif de coupure générale dans le logement ce qui oblige effectivement à faire un aller retour en 2x16² pour faire disjoncteur de branchement --> dispositif de coupure dans la GTL --> tableau de répartition.
Un R2V en apparent suffit, vous pouvez ensuite ajouter toutes les protections que vous souhaitez : goulotte, gaine ICTA...

Mais ça c'est le problème du consuel pas d'ENEDIS
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 300 message Seine Maritime
Carminas

A priori, je comprend qu'il y a deplacement du compteur et disjoncteur abonne depuis les communs vers la gtl dans le logement.

Ricounou
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre sympa Env. 300 message Marne
Oui c'est bien cela.
Etant donné que je veux du monophasé à la place du triphasé, Enedis me dit qu'il faut tout remettre en ordre et donc installer Linky + disjoncteur à l'intérieur de mon logement.
Du coup il me demande de faire une liaison 2x16mm2 entre le tableau de repartition dans les communs et ma GTL où ils mettront le Linky et disjoncteur monophasé.
Picto recompense Membre sympa
Messages : Env. 300
Dept : Marne
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre sympa Env. 300 message Marne
Voici ce qu'Enedis attend de moi :



Est-ce que cette goulotte la irait :

https://www.sonepar.fr/micha[...]204450.html
Picto recompense Membre sympa
Messages : Env. 300
Dept : Marne
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Qu'est ce que vous appelez "le tableau de répartition" ?
Celui avec les circuits de votre logement ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre sympa Env. 300 message Marne
Le répartiteur d'étage pardon.
Picto recompense Membre sympa
Messages : Env. 300
Dept : Marne
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre sympa Env. 300 message Marne
Le répartiteur d'étage pardon
Picto recompense Membre sympa
Messages : Env. 300
Dept : Marne
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Ok mais alors pourquoi 2 câble en 2x16² ?

C'est juste parce que le 1er ne convient pas car il n'a pas un cheminement adapté ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
chamakh51 a écrit:

Est-ce que cette goulotte la irait :

https://www.sonepar.fr/micha[...]204450.html



Les goulottes GPC sont de goulottes pour façade
Pas sûr qu'ils acceptent cela

Prenez de la goulotte comme ils demandent
Par exemple :
https://www.domomat.com/3534[...]01782.html?
https://www.materielelectrique.com/goulotte-40x60x1500-sans-logo-p-115687.html

Cela vous coutera certe un peu plus cher, mais vous serez conforme à leur exigence.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Je me rend compte que la 2ème que je vous ai mise n'est qu'IK07 hors elle est prévue pour l'alimentation des panneau de contrôle ENEDIS ???
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre sympa Env. 300 message Marne
@carminas

Ils me demandent un câble 2x16mm2 et non pas 2 câbles.

Ils veulent un ik10 entre le répartiteur d'étage et ma GTL.
Picto recompense Membre sympa
Messages : Env. 300
Dept : Marne
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
J'ai bien compris
Cela veut dire que les fils 16² sous gaine que vous avez posé en faux plafond ne servent à rien

Le 1er lien c'est une goulotte IK10 (en mettant les agrafes tous les 50cm)
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre sympa Env. 300 message Marne
Oui c'est celà... 8m de 2x16mm2 qui ne servent à rien car passe dans une goulotte icta et impossible de le récupérer, beaucoup trop rigide avec 2 virages...

Effectivement 17e c'est déjà mieux que ce que j'avais trouvé, je voyais du 30e le mètre CryingCryingCrying
Picto recompense Membre sympa
Messages : Env. 300
Dept : Marne
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Et vous pouvez télécharger le certificat IK10 sur le site d'IBOCO
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre sympa Env. 300 message Marne
Il me servira à quoi ce certificat?
Picto recompense Membre sympa
Messages : Env. 300
Dept : Marne
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Si jamais ENEDIS vous demandait la preuve qu'elle est bien IK10
Je le ne pense pas, mais au cas où :
https://www.iboco.fr/-/media[...]le_ta-g.pdf
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre sympa Env. 300 message Marne
Ça marche merci.

J'ai fait le tour des pros par téléphone pour avoir des tarifs de goulotte ik10 et yesss électrique m'a donné un tarif de 57e ttc pour les 6m de goulotte ik10... Ça me paraît peu cher par rapport aux autres. Je verrais à 13h30 cette référence.
Picto recompense Membre sympa
Messages : Env. 300
Dept : Marne
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre sympa Env. 300 message Marne
Carminas a écrit:Je me rend compte que la 2ème que je vous ai mise n'est qu'IK07 hors elle est prévue pour l'alimentation des panneau de contrôle ENEDIS ???


À priori sur certaines goulottes ik07 ou ik08 il faut ajouter des Agrafes de maintien de fil pour qu'elles soient considérés comme ik10.
Picto recompense Membre sympa
Messages : Env. 300
Dept : Marne
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Si vous lisez bien le certificat de conformité, c'est ce qu'ils indiquent pour la goulotte IBOCO
Mais à environ 15EUR le sachet de 25 agrafes, ce n'est pas ce qui vous ruinera le plus.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le samedi 16 novembre 2024 à 01h25
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir