Triphasé et mise en sécurité/conformité d'un tableau électrique

Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 288 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 70 message Haute Garonne
Bonjour à tous,

Contexte: maison individuelle "tout électrique" du milieu des années 1970, alimentation en triphasé (abonnement 18kVA), boitier de fusibles. A priori, on est sur du neutre commun, et je ne sais pas encore s'il est possible d'appairer phases et neutres.

Dans le cadre d'une rénovation partielle de l'installation, limitée au tableau électrique, (sans tirer de nouveaux circuits) pouvez-vous m'indiquer si ce que j'écris ci-dessous est correct:

* Hypothèse 1: Phases et neutres sont parfaitement appairables. Alors on peut réaliser une véritable mise en CONFORMITE du tableau de répartition

* Hypothèse 2: Phases et neutres ne sont absolument pas appairables. Une mise en conformité du tableau n'est pas possible. On se contentera donc d'une mise en SECURITE, notamment avec l'ajout d'un (seul et unique because neutre commun) ID, et remplacement des fusibles par des disjoncteurs de calibre appropriés (qui ne sectionneront que les phases), en faisant au mieux en fonction des contraintes techniques de l'installation.

* Hypothèse 3: Certaines phases et neutres sont appairables, d'autres non. Alors on peut réaliser une mise en SECURITE plus poussée, (mais qui n'est pas pour autant une mise en CONFORMITE) avec ID et disjoncteurs sectionnant Phase et Neutres pour les circuits appairés, et tous les autres circuits regroupés sous un seul ID, les disjoncteurs en aval de ce dernier ne sectionnant que les phases.

Est-ce correct ?

Merci d'avance à vous tous pour vos conseils !
Bernie31
Messages : Env. 70
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Oui c'est correct

Vous avez une variante de la solution 3 c'est de n'avoir que des ID tetra derrières lequels vous aurez des circuit avec neutre appairés et d'autres non.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 70 message Haute Garonne
Bonjour,

Merci Carminas pour cette confirmation et cette précision supplémentaire pour l'hypothèse 3 .
Je reviendrai d'ici quelques jours avec des schémas en lien notamment avec l'hypothèse 2.
A bientôt.
Messages : Env. 70
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Je vous donne 2 exemples pour traiter les neutre communs
Voir à chaque fois en bas à droite

Aucune n'est pas parfaite

Pour celle-ci le neutre n'est pas coupé



Pour celle-ci les 3 circuits ne sont pas indépendants
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Pour compléter j'ajoute des exemples de tableaux faits uniquement avec des ID tetra





Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 70 message Haute Garonne
Génial, merci beaucoup Carminas.
Messages : Env. 70
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 70 message Haute Garonne
Bonsoir,

Après pas mal de travail de repérage des conducteurs et des neutres, je pense procéder à la mise en conformité du tableau en mettant en oeuvre le schéma de l'image ci-dessous.
Pensez-vous que cette organisation est correcte ?
Merci à vous,
Bernie31

Messages : Env. 70
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Cela me semble pas mal

Quelques remarques/idées
- Vous avez réparti les radiateurs sur plusieurs ID, cela suppose que vous n'utilisiez pas le fil pilote des radiateurs
- Les 2 PC tableau ne sont pas obligatoires (mais pas interdites non plus)
- Chez Legrand si vous voulez des ID 63A peignables en 2 modules, vous pouvez utiliser les références 4 116 50 et 4 116 51 avec la borne de raccordement 4 052 09
- Un ID 40A peut s'alimenter en 10²
- Depuis 2015 il est également autorisé de faire une alimentation d'ID 63A en direct avec du 10² (pas de repiquage) 
- Je n'arrive pas à lire la réf du disj 2A, il faut que ce soit  4 067 80
- Je suppose que vous faites avec les circuits existants car je ne vois ne lave-vaisselle ni sèches linge
- Si cela vous arrange pour mettre un peigne tetra 4 052 00 (sinon il faudra couper l'autre), vous pouvez mettre le disj 2A sous un autre ID
- Prévoir d'acheter un bornier de phase en plus  0 048 16
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 70 message Haute Garonne
Merci beaucoup Carminas pour cette analyse!

Quelques précisions ci-dessous:
* radiateurs: pas de fils pilotes (installation des années 1970). Mais on a un circuit par radiateur (avec le neutre en marron pour les radiateurs...)
* PC tableau: par expérience, je trouve cela pratique, même si l'usage est plutôt occasionnel
* ID 63A 2 modules et bornes: merci du conseil
* alimentation ID 63A: je pensais qu'il fallait nécessairement du 16mm2, même sans repiquage. Du coup, comme je n'ai pas de repiquage sur les phases, je peux mettre du 10mm2 partout ? (sauf peut-être la jonction des neutres entre les 2 tableaux qui restera en 16mm2?)
* Disj 2A: effectivement, j'ai mis la référence 0092821 par erreur, au lieu de 092891. Mais je vais changer pour 406780 (quelle différence avec 092891 ?)
* circuits existants: eh oui... on fait au mieux
* peigne 4P: oui, je ne savais pas si le peigne 4P 405201 9 modules était sécable ou non. Du coup, je vais suivre le conseil de mettre le Disj 2A sous un autre ID
* et pour le bornier: merci du conseil. j'avais noté ce besoin. De même que je mettre une réhausse.

Merci encore !
Messages : Env. 70
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
4/ Il faudra que vous ayez du 16² entre le DB est les borniers et entre les 2 borniers de neutre
Pour le reste cela peut être du 10².
Je vous joins l'extrait de la norme associé



5/ A la réflexion, je pense que c'est la même chose.
L'une doit être la référence grand public et l'autre la référence pro

7/ C'est secable et si on ne veut pas couper c'est vendu avec une protection pour 3 dents. Mais pas pour 5.
Vous avez donc le choix
- soit 105201 et couper 5 dents
- soit 105200 et mettre le disj 2A ailleurs
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 70 message Haute Garonne
Merci Carminas pour toutes ces précisions.
je n'ai plus qu'à passer de la théorie à la pratique!
Messages : Env. 70
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le samedi 21 décembre 2024 à 07h41
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
3
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir