Programme séchage de dalle Atlantic duo Alfea extensa duo Résolu

Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 317 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Membre utile Env. 700 message Oise
Bonjour, 

Je fais construire un pavillon neuf dans l'Oise par un constructeur. Celui ci est équipé d'une PAC Air/Eau atlantic Alfea extensa duo 8kw. 
La mise en marche de la PAC s'est bien passée début aout avec une ECS fonctionnelle. 

Il y a un circuit radiateur BT en zone 1 et le circuit du plancher chauffant en zone 2. 

Mercredi dernier on a lancé le séchage de dalle sur la zone 2 (chauffage désactivé sur la zone 1, activé sur la zone 2, et ECS activée). 

Le programme tourne en mode automatique et a bien démarré avec une consigne de 25°C comme sur le diagramme atlantic suivant 




Donc 1er jour ok, 2ème jour Ok et 3ème jour au lieu de passer à 30°C, ca a grimpé direct à 35°C, bizarre   

Ensuite, chaque jour on a bien grimpé de 5°C, jusqu'à Lundi : 50°C. 

Mardi on aurait du passé à 55°C mais non on est resté à 50°C...et aujourd'hui idem. 
Je pense donc que le palier de maintien est donc en consigne à 50°C plutôt que 55°C mais ca ne correspond pas au programme indiqué sur la notice. 

Est ce que le programme de la PAC adapte la température de la consigne en fonction de la température réelle relevée au départ de la zone? La température de départ de la zone 2 relevée est inférieure de 2 -3 degrés à la consigne (et la température de départ PAC correspond bien à la consigne PAC), du coup je me demande si le programme ne s'adapte pas mais bizarre. 

Bon je pense que 50° devrait être suffisant mais je trouve bizarre ce comportement, je ne pense pas que le programme soit intelligent pour varier sa consigne à ce point. 

Merci
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Oise
Ancienneté : + de 8 ans
Sujet résolu !
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis pompe à chaleur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre utile Env. 700 message Oise
Résolu, je me suis rendu compte dans les réglages de la partie hydraulique, chauffage de la zone 2 que la température maxi était réglée à 50 degrés. Une fois relevée à 55, la consigne est bien passé à 55 degrés avec le programme automatique.

Reste à voir comment celui ci va se poursuivre. Bon je m'inquiéte pas trop le PC devrait au moins rester à 55 degrés jusqu'à lundi
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Oise
Ancienneté : + de 8 ans
En cache depuis le mardi 19 novembre 2024 à 18h06
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos aérothermie
Photos aérothermie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir