Retour
Menu utilisateur
Menu

Évacuations des eaux usées en vide sanitaire

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 243 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 100 message Yvelines
Bonjour,

hier le plombier à repris, nous avions fait un point sur le chantier fin juillet, il n'avait rien noté, et après les vacances il a tout oublié visiblement...

Il a fait l'évacuation en sortie du VS au niveau des fondations, au nord... quand le tout à l'égout est au sud. 
Il a sorti l'arrivée d'eau avec alors que tous les réseaux sont déjà sorti a 10m de la (juste sous la clarinette)
Il a percé les sorties pour les robinets extérieurs par l'intérieur en faisant éclater le crépit neuf
Il a posé des clarinettes sans vannes alors que je voulais des vannes

Je ne sais pas trop ce que je peux imposer pour le vide sanitaire... Pour l'instant j'ai les eaux vannes qui se baladent en 50, et qui se jettent je pense dans les eaux usées. sans séparation.

Le passage d'un refend est fait en 100, donc j'ai le 50 qui se jette dans un 100 qui repart en 50 après le passage du refend (?!)

Est ce que quelqu'un peut m’aiguiller sur la DTU 60.1 que je ne trouve pas ?

Y a t il une recommandation sur le diamètre de l'arrivée d'eau aussi ? Je crois que c'est du 20...

Merci de votre aide
AAMOI9103
Messages : Env. 100
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis vrd / fosse septique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de terrassiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les terrassiers, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
 
Env. 100 message Yvelines
Je viens d'échanger avec le plombier comme il y a un évent sur la ligne d'eau il me dit qu'il n'est pas nécessaire de séparer les lignes eaux vannes et usées, que les siphons ne seront pas siphonnés grâce à ca...
Il a raison ?
AAMOI9103
Messages : Env. 100
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Bonjour

Attention, d'après ce que je lis, il fait n'importe quoi.
prenez des photos et postez les ici.
Mais son travail a pas l'air d'être clair.
«Il est un plaisir plus grand que celui de tuer, c'est celui de laisser la vie.»
James Oliver Curwood "Chasseur repenti".
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 100 message Yvelines
Je n'étais pas habillé pour aller dans le vs
Je tacherai d'en prendre ce week end.
AAMOI9103
Messages : Env. 100
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 500 message Rhone
Salut

C'est une blague

"Le passage d'un refend est fait en 100, donc j'ai le 50 qui se jette dans un 100 qui repart en 50 après le passage du refend (?!)"
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
ben.23 a écrit:Bonjour,

hier le plombier à repris, nous avions fait un point sur le chantier fin juillet, il n'avait rien noté, et après les vacances il a tout oublié visiblement...

Il a fait l'évacuation en sortie du VS au niveau des fondations, au nord... quand le tout à l'égout est au sud.

C'est une question de "bon sens", mais il a pris le mauvais...
Des coudes partout, de la perte de pente et des mètres en plus de tranchée, des longueurs de tubes supplémentaires pour r'attraper l'égout au sud.


Il a sorti l'arrivée d'eau avec alors que tous les réseaux sont déjà sorti a 10m de la (juste sous la clarinette)

Bien vu... sauf si il est aveugle.


Il a percé les sorties pour les robinets extérieurs par l'intérieur en faisant éclater le crépit neuf

Faut lui faire reprendre le crépi, mais comme les retouches se voient toujours, il devra refaire toute la façade.                                            

Il a posé des clarinettes sans vannes alors que je voulais des vannes

J'espère qu'il a au moins mis des vannes de coupures générales en amont des nourrices, faute de mini-vannes.

Je ne sais pas trop ce que je peux imposer pour le vide sanitaire... Pour l'instant j'ai les eaux vannes qui se baladent en 50, et qui se jettent je pense dans les eaux usées. sans séparation.

DTU 60.1 P-1-1-2 - 2012
Réseaux évacuation : "L'évacuation des eaux usées ménagères et des eaux vannes se fait dans des conduites et des colonnes de chute séparées"


Le passage d'un refend est fait en 100, donc j'ai le 50 qui se jette dans un 100 qui repart en 50 après le passage du refend (?!)

Alors là, j'attend les photos, si c'est a quoi je pense, faudra les mettre en post-it sur le forum.

Est ce que quelqu'un peut m’aiguiller sur la DTU 60.1 que je ne trouve pas ?

Les DTU sont payants, pas possible de les publier mais si tu as besoin d'infos par MP..

Y a t il une recommandation sur le diamètre de l'arrivée d'eau aussi ? Je crois que c'est du 20...

Si c'est du PEhd de 20/14 c'est trop juste pour alimenter une habitation, il faut au minimum de 25/19.

Merci de votre aide
«Il est un plaisir plus grand que celui de tuer, c'est celui de laisser la vie.»
James Oliver Curwood "Chasseur repenti".
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 100 message Yvelines
Bonsoir,

bon, j'ai rampé dans le vide sanitaire (30cm..) au premier refend il passe la sortie évier lave vaisselle en 100 et tout droit jusqu'à la sortie, dessus descendent les eaux vannes et les WC sur des tuyaux différents. J'avais mal vu.
Je l'ai eu au tel aussi.
Il n'avait pas assez de hauteur pour sortir du VS au bon endroit donc il faudra un coude et descendre jusqu'au tout à l'égout en longeant la maison.
J'ai demandé du 32mm au bon endroit, et les vannes sur les clarinettes...
Il va reprendre (les trou) et mettre des rosaces.

on va dire que c'est ok.
AAMOI9103
Messages : Env. 100
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le mardi 05 novembre 2024 à 07h49
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VRDArtisan
Devis VRD
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir