Retour
Menu utilisateur
Menu

Comment shunter un interrupteur automatique 3 fils Résolu

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 227 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Sarthe
Bonjour,

J'ai un interrupteur automatique qui ne détecte plus grand chose au niveau de mon entrée. 

Je veux donc le shunter pour le remplacer par un allumage connecté hue.

Il me faut donc shunter cet interrupteur pour que le plafonnier soit tout le temps allumé.

le modèle est un zeiger (vous verrez en lien) avec 3 fils . 

Ma question est la suivante, que dois je faire pour shunter ( 1 wago ?) et laissé le circuit ferme vers la lampe du plaffonier sans faire un court circuit ?

Merci pour votre aide 

le lien du shema est celui ci 
https://media.bricoman.fr/manuel/file/664930_not.jpg

photo de la bête

Messages : Env. 10
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 5 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, erreur sur la couleur utilisait pour vos fils, poser un domino, ou un wagon entre le fils noir et celui qui est branché en L ( qui ne doit pas être de couleur bleue normalement ) poser une gaine rétractable ou du scotch  rouge sur ce fil
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Sarthe
Oui la couleur (on devine pas que c'est la phase) des fils me pose des problèmes Unsure c'et comme ca un peu partout (achat et emménagement depuis 1mois et demi) et les electriciens qui ont oeuvré avant se sont fait plaisir
pour le neutre (l'autre fil bleu) je coupe la partie conductrice et je laisse commme ca?
Messages : Env. 10
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 100 message Haute Vienne
Un wago pour l'isoler correctement serait bien mieux
Messages : Env. 100
Dept : Haute Vienne
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
florian87380 a écrit:Un wago pour l'isoler correctement serait bien mieux

oui même très conseillé 
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Sarthe
W00t merci beaucoup . j'ai fais la manip hier soir et depuis notre entrée fonctionne tout en hue avec detection automatique c'est top. merci encore pour votre aide Biggrin
Messages : Env. 10
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, Heureux de vous avoir aidé
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
En cache depuis avant-hier à 12h10
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir