comme on peut le voir sur ce croquis, les fers tors à la base de la semelle sont "recourbés" à leur extrémité. A quoi cela sert-il?

Merci d'avance pour vos réponses.
Messages : Env. 60

Ancienneté : + de 5 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis travaux du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : http://www.forumconstruire.com/construire/devis.php
 
Membre super utile Env. 1000 message Ardennes
Sur les bords le béton doit être soumis à davantage de tension (zone de traction) et cela vient renforcer le béton à moindre coût pour que les bords ne cassent pas et que l'acier reste ancré lors de la traction.

Professeur Grenouille expert en rien mais cela devrait suffire... Particularité : Grenouille aimant l'air pur sans méthane.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +5 ans.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Ardennes
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 60 message
Ah ok...c'est donc juste une raison de cout, donc si je double le feraillage (deux couches de feraille,espacée de 10cm, au lieu d'une), je diminue d'autant le risque de rupture par traction?
Messages : Env. 60

Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Ardennes
Cela va dépendre de plusieurs paramètres à vue d'oeil. SI l'épaisseur de la semelle est importante et que la traction s'exerce sur un bas de semelle important (large et donc haute) pourquoi pas ? Il faut calculer l'effort que l'acier devra faire et donc plutôt que de mettre du 10 mm on peut mettre du 12 mm par exemple ?

Au dessus du bas de la semelle il y aura de la compression (au dessus de la zone neutre) et le béton est plus résistant à la compression.

Je dirais que quitte à doubler il faut le faire en bas mais qu'il y ait assez de béton pour noyer le tout et bien vibrer. Mettre l'acier en zone neutre ne sert pas (ni traction ni compression)
Professeur Grenouille expert en rien mais cela devrait suffire... Particularité : Grenouille aimant l'air pur sans méthane.
Edité 4 fois, la dernière fois il y a +5 ans.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Ardennes
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Ardennes
Professeur Grenouille expert en rien mais cela devrait suffire... Particularité : Grenouille aimant l'air pur sans méthane.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Ardennes
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 7000 message 06 (6)
Bonjour

Les aciers rouge et bleu, c'est pour que les barres soient ancrées dans le béton de la fondation. Si elles n'étaient pas assez ancrées, et qu'un effort de traction survient (par exemple une poussée de côté sur le poteau), l'acier qui serait tendu pourrait "glisser" en dehors du béton de semelle.
En fait, l'ancrage est un principe à respecter de façon générale.
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis hier à 09h06
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Demandez des devis aux artisans de votre région en 5 mnArtisan
Demandez des devis aux artisans de votre région en ...
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
+100 guides sur la construction et les travaux
+100 guides sur la construction et les travaux
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
+ 1 400 000 de photos de maisons !
+ 1 400 000 de photos de maisons !
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
1
personne
surveille ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir