Retour
Menu utilisateur
Menu

Le fil de repiquage du différentiel de chauffage a surchauffé… Résolu

Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 247 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Essonne
Bonjour,

Propriétaire de ma maison (tout électrique) de 1981 depuis 6 ans, je m'adresse à vous à propos d'un souci que je rencontre sur l'installation électrique que j'ai rénovée lors de notre première année dans la maison et au fur et à mesure des travaux suivants. Au début, je ne comptais que traiter les points du diagnostic électrique un à un, puis, je me suis rendu compte d'autres écarts avec la norme (13 prises sur un même circuit, dont une pour un radiateur par exemple…), puis de bricolages franchement dangereux (une jonction de deux portions d’un même circuit avec du 1,5mm2 alors que le reste du circuit est en 2,5mm2 par exemple…), puis du sous-dimensionnement de mon tableau de distribution. J'ai donc fini par remplacer le tableau de distribution, tirer des circuits supplémentaires dans toute la maison au fur et à mesure des différents travaux, et remettre tout çà à la norme au fur et à mesure. Comme il me restait encore quelques points à régler, je n’ai encore jamais fait contrôler mon installation par un professionnel. Je pensais avoir fait les choses bien mais il semblerait que j’ai commis une erreur quelque part.





En effet, en ouvrant mon tableau de distribution il y a quelques jours, et en contrôlant de près chaque élément, je suis tombé de très haut en constatant que le fil de phase de repiquage (50 cm) entre le peigne vertical du tableau principal et l’interrupteur différentiel du chauffage (déporté dans un second tableau juste en dessous) avait très fortement chauffé.









Je ne suis pas capable de dire quand cela s’est passé ni sur combien de temps car la mise en place de ce fil date d’il y a 5 ans et je n’ai contrôlé visuellement que de loin jusqu’ici (c’est une erreur je m’en rends compte). L’isolant du fil de phase a fondu à proximité du bornier « source » du peigne vertical (et sur 5 à 10 cm de long) et l’isolant du neutre de ce même repiquage commençait à fondre également à son contact… J’ai l’impression d’être passé très près de la catastrophe, même si je sais qu’il y a un certain nombre de sécurités qui allaient jouer en cas de court-circuit. Le bornier du peigne vertical a commencé à fondre un peu aussi. Après cette très mauvaise surprise, j’ai pris le temps de vérifier le reste du tableau de très près pour vérifier qu’aucun autre élément n’était touché par ce genre de problème. J’ai ensuite retiré les 2 fils touchés, ce qui fait que mon interrupteur différentiel pour l’alimentation du chauffage n’est, pour l’instant, plus alimenté. Je sais que je dois remplacer le peigne vertical et ces fils de repiquage.

Le problème est que je ne trouve pas d’explication qui me satisfasse et que je crains que cela ne se reproduise. Pour moi, l’explication la plus plausible serait que le serrage du fil de repiquage sur l’interrupteur différentiel « source » était peut-être défectueux et que le mauvais contact aurait provoqué la surchauffe. En effet, pour tout autre problème de surintensité, l’interrupteur différentiel 30mA 63A « destination » et l’interrupteur différentiel général 500mA (réglé à 60A) doivent couvrir ces cas. Le fil en question est du H07V-K. Malheureusement, je n’ai pas de preuve sur le fil ou sous forme de facture s’il s’agit de 10mm2 ou 16mm2. En le mesurant au pied à coulisse, j’obtiens 7,3mm de diamètre. Donc je peux déduire au vu de ce que je trouve sur internet qu’il s’agit très certainement de 16mm2. Je constate cependant qu’une règle de la norme semble m’être passée au-dessus de la tête : je n’ai pas cossé ce fil avant de le serrer dans les borniers. Je constate cependant que les fils reliant l’interrupteur différentiel 500mA général au peigne vertical du tableau de distribution sont également du H07V-K du même diamètre, non cossé, et qu’il n’a aucune trace de détérioration. Lorsque j’ai retiré le fil fondu du bornier « source », il m’a été très difficile de le desserrer. Je ne peux cependant pas déduire que le serrage étant bon car la surchauffe semble avoir un peu soudé le fil au bornier. On peut aussi clairement constater de l’oxydation sur ce fil alors que la pièce où la GTL se trouve n’est pas spécialement humide. Autre information, j’ai muni ce fil d’une pince ampérométrique pour mesurer la consommation électrique de mon chauffage





Au vu de cette description et de ces photos, que pensez-vous de mes déductions ? Un mauvais serrage (que j’ai du mal à croire car j’avais bien vérifié au moment de l’installation, mais je n’avais pas contrôlé depuis 5 ans…) suffirait-il à expliquer ? Le fait que je n’ai pas mis de cosses ? Une surintensité ET un interrupteur différentiel de chauffage défectueux (j’ai encore plus de mal à y croire). Je suis preneur de vos remarques avant de me lancer dans le remplacement du peigne vertical et le remplacement des fils de repiquage (que je compte cosser cette fois-ci évidemment).

Merci à tous

Sirhchcud
Messages : Env. 10
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 5 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Ne cherchez pas trop.
C'est la manifestation habituelle d'un mauvais serrage.
La surface de contact diminue alors ce qui avec une forte intensité produit un échauffement.

Il faut systématiquement refaire les serrage 2 à 3 mois après l'installation initiale.

En principe sur le vertical, ce sont des bornes à cage et les cosses ne sont pas obligatoires pour du souple. Mais cela ne peut pas faire de mal.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Essonne
Bonjour Carminas et merci de votre réponse. Je n'avais effectivement pas refait les serrages au bout de 2 à 3 mois. çà me servira de leçon. Merci encore et bonne journée.
Messages : Env. 10
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 5 ans
En cache depuis le lundi 09 décembre 2024 à 18h20
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir