Bonjour à tous,

Je suis en pleine réno, et je m'aperçois que le jus arrive par le neutre. J'ai pourtant tout bien cablé

Si dans le cas général l'inversion phase neutre ne pose pas plus de souci que ça je trouve ça dangereux. Et voudrais remettre les choses dans l'ordre.

J'ai donc l'arrivée EDF, ensuite le linky puis le disjoncteur principal, un vieu baco noir, 1 pôle protégé.

En sortie j'ai donc la phase et le neutre qui partent de ce dernier, avec phase à gauche et neutre à droite.

En testant phase/terre et neutre/terre, j'ai 0 à la phase et 230 à la terre. Donc mes câbles de sortie sont alimentée de manière inverse.

Mais comment savoir si l'inversion est faite avant le disjoncteur, ou à sa sortie ?

Pour résoudre le souci, il me suffirait d'inverser mes câbles en sortie, mais si l'inversion est faite en amont, le pôle protégé ne serait plus la phase...

Je précise que je n'ai pas touché à ce câblage, il est d'origine.

De plus mon testeur de prise m'indique bien phase neutre inversés

Merci bcp.
Messages : Env. 20
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 6 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Le disjoncteur EDF est bipolaire, donc peu importe le sens.
Inversez le raccordement de vos fils sur le DB.
De toute façon ce ne sera pas pire qu'aujourd'hui
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Cote D'or
Alors j'ai le fin mot de l'histoire. Le linky est bien câblé, avec la phase de couleur noire, et le neutre rouge. C'est pour ça que je pensais à un mauvais câblage du linky, le neutre ne doit il pas obligatoirement être en bleu ?

Et au niveau du branchement au disjoncteur, la phase part en bleu et le neutre en rouge donc inversion des couleurs. Je vais recaler cette partie puisqu'elle n'est pas sous responsabilité d'edf.
Messages : Env. 20
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Ce qui est en amont du disjoncteur, ce n'est pas votre problème.
Le neutre n'est pas toujours bleu sur la partie EDF.

D'ailleurs je ne sais même pas comment vous avez pu voir cela.
N'y touchez pas, c'est interdit et il y a danger de mort.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 700 message Gers
Soit il manque le "plomb", soit il a été enlevé. Dans les 2 cas, comme le dit carminas c'est dangereux et illégal
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Gers
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 20 message Cote D'or
J'y ai accès car la platine sur laquelle sont montés les fusibles, linky et disjoncteur n'est pas plombée.
Messages : Env. 20
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 700 message Gers
La platine est censée être plombée car il est interdit d'avoir accès à l'alimentation EDF
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Gers
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 20 message Cote D'or
Oui ba ça après je n'y peux rien. Elle ne l'était pas à l'achat, et le poseur du linky n'a pas remis de plomb.
Messages : Env. 20
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Plombé ou pas, n'ouvrez pas.
Comme déjà dit c'est ultra dangereux.
Vous faites toucher 2 de ces fils par inadvertance et vous ne serrez plus de ce monde pour venir nous le raconter.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Cote D'or
Alors je n'ai pas pour habitude d'y toucher, j'ai simplement ouvert pour voir quel câble allait où.

Niveau risque, je suis d'accord s'agissant de l'arrivée EDF, il n'y a aucune protection en amont mis à part les fusibles 400A des postes EDF, ce qui me laisse largement le temps de griller.

Je n'ai pas dit non plus que je debranchais les câbles pour voir lequel allait où.

Bref, tout est bien câblé, simplement la phase en noir et le neutre en rouge entre mon linky et DB (je pensais que toute couleur chaude était réservée à la phase), que je ne toucherai pas évidemment, et le départ du DB à mon tableau dont la phase est en bleu et le neutre en rouge (inversion des couleurs et en branchant au tableau, je me suis fié aux couleurs donc au final inversion de phase. Je vais recabler cette partie qui pour moi est bien plus dangereuse que de jeter un œil derrière un panneau sans toucher. (dangereuse pour celui qui voudrait toucher un fil bleu sans disjoncter, ce que je ne fais pas, pensant que c'est le neutre)
Messages : Env. 20
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 20 message Cote D'or
Hello.

Bon j'ai eu le fin mot de l'histoire. Un mec de chez enedis est passé.

Le branchement côté fournisseur est OK, les couleurs sont fausses, pour le neutre en tout cas (rouge pour le neutre et noir pour la phase), ce qui m'a induit en erreur. Selon lui il ne faut pas se fier aux couleurs, alors à quoi servent les normes...

J'ai donc recalé correctement en sortie et tout est OK .

Merci à vous
Messages : Env. 20
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Salut
comme déjà dit enedis n'a pas à respecter la norme C15100 cela ne les concerne pas, donc oui on ne peut pas se fier aux couleurs des fils.
par contre la norme C14100 que doit respecter enedis impose que le neutre soit toujours à gauche en sortie disjoncteur 
quand on fait ce contrôle on ne s'occupe que de la sortie gauche disjoncteur et c'est de là que commence la C15100 qui doit être respectée avec le bleu comme fil neutre et qui ne concerne donc plus enedis

pour la petite histoire du positionnement du neutre, ce qui n'est pas le cas sur les compteurs enedis.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Salut
comme déjà dit enedis n'a pas à respecter la norme C15100 cela ne les concerne pas, donc oui on ne peut pas se fier aux couleurs des fils.
par contre la norme C14100 que doit respecter enedis impose que le neutre soit toujours à gauche en sortie disjoncteur enedis.
quand on fait ce contrôle on ne s'occupe que de la sortie gauche disjoncteur et c'est de là que commence la C15100 qui doit être respectée avec le bleu comme fil neutre et qui ne concerne donc plus enedis

pour la petite histoire du positionnement du neutre: ce qui n'est pas le cas sur les compteurs enedis.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 6 ans
En cache depuis le samedi 09 novembre 2024 à 09h35
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir