Retour
Menu utilisateur
Menu

Choix parafoudre Schneider : R9PLC ou PRD40r ? Résolu

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 369 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Puy De Dome
Bonjour à tous,

Dans le cadre de la rénovation électrique d'une vieille ferme (résidence principale), je souhaiterai investir dans un parafoudre Schneider Electric pour sécuriser l'installation. Quelques informations préalables :

Alimentation électrique : aérienne
Département : Puy-de-Dôme (Ng = 2,8)
Localisation : zone forestière de moyenne montagne (950m), à flanc de colline (pas de sommets particuliers aux alentours), la maison n'est pas proéminente, isolée (3 autres maisons dans le hameau)
Équipements à protéger : électroménager, ordinateurs, box internet (fibre)...


L'utilisation de l'outil de sélection de parafoudre proposé par Schneider m'a tout d'abord dirigé vers ce qui semble être le standard en résidentiel : Resi9 XP 10kA 1P N (R9PLC)


Cependant, de nombreuses lectures m'ont amené à évaluer un risque "moyen", c'est à dire peu de chance de foudroiement direct mais significatif via les lignes aériennes. Les avis préconisent alors des caractéristiques (Imax et In) plus importantes que celles proposées par le R9PLC, ce qui m'oriente plutôt vers la gamme "tertiaire" Acti9 et en particulier le modèle iQuick PRD40r 1P N (A9L16292) ... (cf. ce tableau)

Le PRD40r semble donc plus robuste que le R9PLC (meilleur Imax et In) et présente l'intérêt de proposer des cartouches débrochables. Ses valeurs Icu et Isccr sont plus importantes mais, si j'ai bien compris, ce n'est pas problématique (surdimensionnement). Cependant, il présente une valeur Up supérieure en mode différentiel (2,5 kV) correspondant à une moins bonne protection des appareils électroniques pour ce mode de protection.


Plusieurs questions se posent alors :

1) Mon évaluation du risque "moyen" est-elle correcte ? Si non, quelles valeurs de Imax préconiseriez-vous dans mon cas ?
2) Le modèle R9PLC est-il suffisant malgré ses faibles valeurs de In/Imax ?
3) Le modèle PRD40r est-il néanmoins utilisable, malgré son possible surdimensionnement ?
4) La valeur Up (2,5 kV en mode différentiel) du modèle PRD40r constitue-t-il un risque significatif qui requerrait l'utilisation d'un second parafoudre plus sélectif en aval ?
5) Quel parafoudre choisiriez-vous et pourquoi ? (réponse non-limitée aux deux modèles sus-mentionnés)

6) Question subsidiaire : Est-il fréquent / normal de voir un flash électrique dans les prises de la maison lors d'un coup de foudre proche ?



Merci d'avance !
Messages : Env. 10
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 5 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 100 message Rhone
1/ alors pour l'analyse des risque foudre selon le guide C15-443, il te faut :

- NK = Niveau kéraunique départemental : selon NF C 15-100 - annexe A de la partie 4 ( NK= 10*NG = 28 pour toi).

- LBT = longueur de ligne BT aérienne alimentant l'installation en km (maxi 0,5) : selon données ENEDIS (Pour toi je retiendrais donc 0,5 selon tes dires)

- S = situation du bâtiment  =
  + 0 (complètement entouré d'autre structure)
  + 0,5 (quelques autres structures à proximité) (VALEUR RETENUE)
  + 0,75 (terrain plat ou découvert)
  + 1 (bâtiment sur une crête, en site montagneux ou à proximité d'un plan d'eau)

- M = prix du matériel estimé par rapport au cout du système de parafoudre =
  + 1 (prix faible)
  + 2 (prix moyen) (VALEUR RETENUE)
  + 3 (prix élevé)

- I = cout de l'indisponibilité du matériel =
  + 1 (indisponibilité sans incidence) (VALEUR RETENUE si pas de télétravail ou d'atelier d'artisan ou d'autre activité économique)
  + 2 (indisponibilité entrainant une interruption partielle de l'activité)
  + 3 (indisponibilité entrainant une indisponibilité totale de l'activité)

- P = conséquence de l'indisponibilité sur la santé et/ou la sécurité des personnes =
  + 0 (sans incidence)  (VALEUR RETENU si pas de matériel électrique vital)
  + 5 (avec incidence)

Le résultat de l'analyse de risque étant donné grace aux formules suivantes
- F= Nk x (1,6 + 2xLBT + S) Pour toi ça donne F=87
- G = M + I + P    Pour toi G= 3

Avec le tableau suivant tu saura si l'installation est recommandée, obligatoire, utile ou non... : https://framapic.org/NZAwIZz5Dhhk/B5OeiKGNh1YT.JPG  
Dans ton cas, si tu veux respecter cette norme, c'est obligatoire .

après il faut choisir le parafoudre, là ça se complique ! Mais il faut retenir que la valeur nominale de décharge (In) est recommandée au minimum à
- 5kA si F est inférieur ou égal à 40
- 10 kA si F est compris entre 40 et 80
- 20 kA si F est supérieur à 80
Donc 20kA pour toi
De plus si ce que tu cherche à protéger est composé d'électronique (box, ordi, électroménager). Il faut prendre Up maxi de 1,5kV.

2/ Non, à cause de l'In trop petit

3/ Il est pas mal mais un Up un peut élevé en mode différentiel

4/ Up correspond à la surtension que le parafoudre laisse passer dans ton installation lors d'un foudroiement. Les circuits électronique sont prévus pour résister  jusqu'à 1,5kV. Il faut donc éviter de dépasser cette valeur

5/ Chez Schneider : le A9L65501 qui a l'avantage d'avoir des cartouches débrochables et un contact de défaut mais qui n'a pas la protection intégrée (il faut ajouter A9F77250).

6/ Non ! si ça fait des arc, soit tu as une petite surtension et des conducteurs très proches l'un de l'autre (et le court circuit n'est pas bien loin avec tout ce que cela peut entrainer...) soit tu as des grosses surtension mais ça grillerait tout ce qui est resté branché (TV, cafetière, four,...)
A ta place je vérifierais ma prise (en coupant l'électricité), pour voir s'il n'y a rien d'anormal afin d'éviter les court-circuits (surchauffe, voir départ de feu, et au minimum disjonction)
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +5 ans.
Messages : Env. 100
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10 message Puy De Dome
Merci beaucoup X69 pour cette réponse détaillée !

En effet, avec cette méthode de calcul le risque est plus grand que je ne le pensais et le iPRD65r semble en effet un bon investissement pour avoir l'esprit tranquille, d'autant que je travaille à domicile dans l'informatique (I+3)...




Citation: 3/ Il est pas mal mais un Up un peut élevé en mode commun


Je présume que tu voulais dire "en mode différentiel", à moins que tu considères 1,5kV comme un peu haut (il me semble que certains parafoudre indiquent des valeurs < 1,2kV).



Citation: 6/ Non ! si ça fait des arc, soit tu as une petite surtension et des conducteurs très proches l'un de l'autre (et le court circuit n'est pas bien loin avec tout ce que cela peut entrainer...) soit tu as des grosses surtension mais ça grillerait tout ce qui est resté branché (TV, cafetière, four,...)

A ta place je vérifierais ma prise (en coupant l'électricité), pour voir s'il n'y a rien d'anormal afin d'éviter les court-circuit (surchauffe, voir départ de feu, et au minimum disjonction)


L'installation est assez ancienne (le tableau est en cours remplacement) mais les circuits prises sont globalement "ok", je vais quand même vérifier cela au cas par cas.

Cela dit, ce n'est arrivé qu'une fois lors d'un gros orage et lorsqu'un éclair s'est abattu non loin. Je crois que le phénomène de flash a été global à la maison (ma compagne l'a également vu dans une autre pièce) et j'ai également ressenti de l'électricité statique dans l'objet que je tenais en main, donc je pense que l'éclair est tombé très près ! Mais étrangement, aucun appareil branché n'a subit de dommages, ce qui est en effet surprenant...


(dit comme cela, le parafoudre 65kA prend tout son sens ! )
Messages : Env. 10
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 100 message Rhone
Bonjour,

Oui il fallait comprendre mode différentiel ( j'édite ma réponse). 1,5kV c'est déjà bien, il n'y a pas si longtemps que des parafoudre 20kA permettent d'atteindre 1,5kV.

Des étincelles sur un coup de foudre, ça, ça peut arriver (j'ai déjà vu des câbles qui était sortis de la cloisons, des cloisons noirci avec décollement du papier peint, des appareillages cramés,...) Tu as eu de la chance de ne pas griller d'appareils elec.
Messages : Env. 100
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10 message Puy De Dome
C'est ce que je me suis dit !

Merci encore pour les réponses, je marque le sujet comme résolu...
Messages : Env. 10
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 90 message Haute Garonne
Bonsoir je vois que le sujet est clos mais auriez vous une photo de l'installation de votre disjoncteur ?
Je vous remercie d'avance
Messages : Env. 90
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 2000 message Haute Savoie
clacroix a écrit:Bonsoir je vois que le sujet est clos mais auriez vous une photo de l'installation de votre disjoncteur ?
Je vous remercie d'avance


Bonsoir,
Merci d'avoir déterré ce sujet, je dois revoir ma protection en fonction des éléments ci-dessus.
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 4 ans
En cache depuis le lundi 16 décembre 2024 à 15h53
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir