Bonjour,

J'aurai quelques questions pour être sur d'avoir bien compris la liaison équipotentielle principale et secondaire en salle de bain :

1/ Faut-il mettre à la terre :

- Une fenêtre alu dans la salle de bain posée en tunnel donc au contact de la brique / du placo et de l'isolant uniquement ? Si oui, une idée de comment l'accrocher (vu que la fenêtre est en tunnel je ne peux pas mettre une cosse dans la tranche par exemple ?)

- le support métallique d'un receveur de douche encastré qui, du coup, n'est pas en contact avec l'eau (sauf lorsqu'on aura une fuite...) ?

Si le receveur est en acier émaillé, faut-il lui aussi le mettre à la terre, ou son support suffit ? ou ça dépend du matériau qui fait le contact entre le support et le receveur (j'imagine qu'un support de receveur avec une bande de caoutchouc changerait la donne par exemple) ?

Et si j'ai bien compris, rien pour une baignoire ou un receveur de douche en acrylique/résine/pierre, ni pour les robinets/barres/bondes de douche/vasque/baignoire, c'est bien ça ?

2/ Pour cette mise à la terre, c'est bien du 2,5mm2 ? Le fil peut-il être "nu" (ni gainé, ni câblé) ?

3/ Les prises de courant à coté de la vasque, ou le boitier DCL au plafond ils sont déjà reliés la liaison équipotentielle principale, est-ce qu'il faut les lier à cette liaison secondaire ? Si oui, comment est-ce que je m'y prends? Je peux faire ça au tableau ?

Merci.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 700
Dept : Var
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Photographe Env. 700 message Var
Bon pour le receveur, j'ai cru comprendre qu'il fallait que je laisse le fil en attente au minimum, mais j'aimerai bien avoir la confirmation de si je dois la brancher ou pas (et si quelqu'un se sent de répondre aux autres questions, qu'il n'hésite pas )
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 700
Dept : Var
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

1a/ Oui
1b/ Si pas accessible non.
1c/ Oui
2/ 2,5² si gainé 4² si nu
3a/ oui
3b/ oui
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Photographe Env. 700 message Var
Donc pour le receveur en acier émaillé il faut le mettre à la terre ? mais comment, j'imagine que si je visse dedans pour fixer une cosse il va éclater... ?

Pareil pour la fenêtre, une idée de comment fixer qqchose vu qu'elle est dans le mur ? Elle ne déborde pas dans le doublage, donc je fais quoi, je casse un bout de mur pour glisser ma cosse ?
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 700
Dept : Var
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le dimanche 15 décembre 2024 à 20h21
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
2

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir