Retour
Menu utilisateur
Menu

Mon conduit poujoulat se trouve trop près d'un bord de plafond en placo de mon étage

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 320 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre utile Env. 2000 message Bosgouet (27)
Bonjour,

Je vais faire installer un poêle Hase samedi prochain.
Avant que l'artisan intervienne et suite au RDV technique, j'ai mis en conformité certains aspects de mon conduit Poujoulat. Notamment dans le grenier.

Tout d'abord, j'ai dégagé la laine de verre qui était collée au conduit, puis déposé le support de fixation (j’ai au préalable étayé le conduit dans le salon !). Suite à cela, j'ai vérifié que le placo constituant mon plafond à l'étage n’est pas trop proche du conduit et est bien à une distance de 8cm minimum (sauf que je n'ai pas pu remplir à 100% cette condition, je m’expliquerai plus tard sur la raison). Puis j'ai placé une plaque de distance de sécurité Poujoulat en galva.

Ensuite, pour parfaire l'isolation autour du conduit, j'ai placé une coquille isolante "coqisol". J'ai pu remettre la laine de verre autour de la coquille sans avoir de ponts thermiques.



Suite à la mise en place de la coquille, il fallait que je remonte le support de fixation du conduit (qui initialement était fixé sur les solives). Pour ce faire, d'un côté, j'ai fixé un rail placo (montant 48) sur le mur en parpaing et de l'autre, j'ai fabriqué un support avec des rails placo afin de pouvoir placer le support de fixation.







Cela tient très bien ! En tout cas, cela résiste à mes 80 kg !

Concernant la souche de cheminée, j'avais des liteaux trop proches du conduit. J'ai donc coupé les liteaux afin de respecter la distance de 8cm.





J'ai passé 6 heures dans le grenier dimanche à faire ça !

Mais au moins, je sais que tout est aux normes.........enfin presque.

Souvenez-vous, je vous avais dit que j'avais coupé le placo de mon plafond d'étage afin qu'il respecte un espacement de 8cm. Sauf que je n'ai pas pu le faire sur tout le pourtour. En effet, j’ai un côté où je suis à 4cm et je ne peux aller plus loin, car sinon j’arrive dans une chambre (et donc en dehors du coffre en placo du conduit Poujoulat. Je ne sais quoi faire pour ce problème.

Voici un schéma du problème :




Auriez-vous des idées de solution, peut-être un produit qui permettrait de protéger ce bout de placo ?

En vous remerciant par avance.
Arnaud
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Bosgouet (27)
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis cheminée du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-18-devis_cheminee.php
 
Membre super utile Env. 4000 message Maine Et Loire
 Bonjour

 Pour isoler : laine de roche + alu en 30 ou 40 mm .

 Pour modifier l'angle du tuyau , il faut déposer le tuyau au dessus du raccord à 15° et poser un tuyau plus court .

 C'est la gamme domestique et il y a 4 ou 5 longueurs

 Ou poser la ventilation haute du coffrage dans la chambre avec une grille verticale .
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Bosgouet (27)
Bonsoir,

Merci pour ta réponse.

Donc si je comprend bien, il y a plusieurs solutions ?

Soit 1, 2 ou 3 ?

1. Pour isoler : laine de roche + alu en 30 ou 40 mm .

2. Pour modifier l'angle du tuyau , il faut déposer le tuyau au dessus du raccord à 15° et poser un tuyau plus court.

3. Ou poser la ventilation haute du coffrage dans la chambre avec une grille verticale .

Merci pour ta confirmation et bonne soirée
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Bosgouet (27)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Maine Et Loire
 Bonjour

 Pour moi je prends la 1 , mais c'est pour moi !

 Pour un client : 2 ou 3 .

 Si je n'ai pas posé le conduit : la 3

 Pour la 3 : la ventilation haute est obligatoire et cela permet de chauffer la chambre .
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Bosgouet (27)
OK, encore merci pour ce détail d'explication.

Je pense appliquer la solution 1 (j'ai encore une plaque de firerock de 40mm) et 3 (car obligatoire dans tous les cas).

La 2, je ne peux pas l'appliquer car cela va désaxer mon conduit d'arrivée au plafond de mon salon.

Pour la solution 1, le pare-vapeur alu vers le conduit ? Il peux être en contact ? (au final je vais surtout protéger l'angle du placo)

Pour la solution 3, il faut une taille de grille particulière ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Bosgouet (27)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Maine Et Loire
 La surface minimum de la grille doit être de 20 cm² , libre de passage .

 Pour récupérer de l'air chaud , il faut du 15 X 30 cm , ça donne 320 cm² de passage .
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Bosgouet (27)
Ok merci.

Pour la solution 1, le pare-vapeur alu vers le conduit ? Il peux être en contact ? (au final je vais surtout protéger l'angle du placo)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Bosgouet (27)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Bosgouet (27)
Bonjour,

Bon finalement, j'ai réussi à avoir les 8cm de distance de sécurité.

Le placo qui sert de coffrage est une cloison en still, soit une plaque de BA13, 45mm d'isolant et à nouveau une plaque de BA13. J'ai donc coupé sur 30cm à intérrieur du coffrage le BA13 + l'isolant. De ce faite, la distante entre le tubage et le murs sont à 8cm sur une hauteur d'une 30ène de centimètre !

J'ai aussi ajouté une grille d'aération basse et haute de 19.5cm x 6cm. Je ne récupérerait pas l'air chaud, mais tant pis. une grille de 15x30 dans une chambre ça fait un peu gros et moche esthétiquement.

Notre poêle sera un poêle d'appoint, on chauffe déjà avec une aérothermie.

Encore merci à 500XT pour ses conseils.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Bosgouet (27)
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis le jeudi 14 novembre 2024 à 13h26
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis installation poeleArtisan
Devis installation poele
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de cheminées
Photos de cheminées
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir