Bonjour à tous,

J'ai  un cumulus triphasé dont je  viens de changer le contacteur. Il fonctionne en marche forcée mais quand il est en automatique dès que l'impulsion edf est donnée il fait disjoncter mon disjoncteur de tête de ligne.
J'ai rechanger le contacteur pensant à un défaut. Le nouveau fait la meme chose.
Je ne comprend pas!
Quelqu'un aurait un conseil ou une solution?
Est ce que celà peut provenir du cumulus dont la résistance a été changée par un professionnel?
Est ce que celà peut provenir d'un soucis impulsion EDF?
Tout à démarré par le disjonteur EDF qui a disjoncté. Ensuite conséquence plus de cumulus et contacteur HS.
Le chauffagiste m'a diagnostiqué la résistance (datant de 2ans et demie) Changée ainsi que le contacteur je me retrouve dans la situation décrite précedemment!!
Cordialement et merci pour les eventuelles réponses..
Messages : Env. 10
Dept : Nord
Ancienneté : + de 5 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour



Ce qui est bizarre c’est qu’il fonctionne en marche forcée

Si vous coupez le disjoncteur tri du chauffe-eau, est ce que le phénomène se produit ?
Le 20A ou le 16A ou le 10A, pas le 2A
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,si ça fonctionne en marche forcée,on peut éliminer un pb.sur le cumulus.Cela ne pourrait donc venir que du circuit de commande du contacteur.Avez vous bien repéré la câblage lors du changement du contacteur?Il n'y a pas eu d'intervention d'EDF au niveau du compteur?.
Ce serait bien d'avoir une photo de votre tableau surtout la partie concernant le chauffe eau.Bonne soirée.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le samedi 02 novembre 2024 à 12h35
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir