Retour
Menu utilisateur
Menu

Remise au norme conduit de cheminée

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 167 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre super utile Env. 5000 message Haute Garonne
Bonjour à tous,

J'ai à la maison une cheminée contemporaine de 12kw.
Sa sortie de fumée est en 230 mm vers l'arrière.
Puis vient un T de purge, et puis partant vers le haut, une gaine annelée du genre Tenliss double peau, passant donc sur une demi-hauteur du RDC puis l'étage dans un caisson en placo et isolation laine de roche et couverture alu, puis enfin le passage plafond de l'étage vers combles via un tube rigide isolé de 230 mm jusqu'à la toiture.

Il me semble que les gaines annelées ne sont plus autorisées hors boisseaux, donc j'aimerais remettre ça sur les clous.

De plus, je voudrais casser le caisson placo de l'étage et mettre le tubage à nu. Si je ne me trompes pas, en intérieur le tubage doit être au moins à double peau (isolé donc) afin d'éviter les brûlures.

Le souci c'est que du tubage 230 mm isolé coûte super cher et en plus ça fait 280 mm de diamètre extérieur et je ne suis pas sûr que ça passe derrière la cheminée.

Je voudrais donc savoir si je peux monter en 230mm simple paroi au RDC, puis réduire à 200 mm isolé au niveau de l'étage (tube apparent) et revenir en 230 mm isolé dans les combles?

Question bonus, si je souhaite mettre un tube émaillé simple paroi 200mm (plus joli) à l'étage en apparent, existe-il des "astuces" (protection diverse) afin que ça soit autorisé dans l'habitation?

Merci d'avance pour vos retours.

A+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis cheminée du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-18-devis_cheminee.php
 
Membre super utile Env. 4000 message Maine Et Loire
 Bonjour

 La section du conduit doit être constante et de même forme sur toute la hauteur .

 Donc : isolé 230 sur toute la hauteur .
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Haute Garonne
500 XT a écrit: Bonjour

 La section du conduit doit être constante et de même forme sur toute la hauteur .

 Donc : isolé 230 sur toute la hauteur .

bonjour,
merci pour votre retour.
j'avais entendu parler qu'on pouvait se permettre une réduction d'une taille sur une installation. Mais entre les "on dit" et le DTU...il y a peut-être des divergences.
merci en tout cas pour votre retour.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Maine Et Loire
Bonjour

 La réduction se pose généralement au plafond :

 230 jusqu'au plafond ensuite réduction à 200 si la note de calcul le permet .

 Plus on réduit la section...plus le tirage va augmenter .

 et il reste le dernier tube en 230 à raccorder , s'il faisait 200 pas de problème !
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Haute Garonne
500 XT a écrit:Bonjour

 La réduction se pose généralement au plafond :

 230 jusqu'au plafond ensuite réduction à 200 si la note de calcul le permet .

 Plus on réduit la section...plus le tirage va augmenter .

 et il reste le dernier tube en 230 à raccorder , s'il faisait 200 pas de problème !

effectivement, dans mon cas ça serait une réduction 200 puis une augmentation 230 pour se raccorder aux combles.
c'est pour ça que j'ai posé la seconde question à savoir de mettre du 230mm simple paroi et de "protéger" la zone habitée de l'étage pour éviter les brulures.
Si je pose autour (15 cm minimum) du conduit à l'étage un sorte de grillage moderne ou plaque semi-perforée (avec des formes un peu design) afin d'éviter les curieux de poser leur main, ça ne passerait pas?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Maine Et Loire
 Bonjour

 Je viens de potasser le DTU .....

 Utilisation d'un conduit métallique simple paroi en intérieur....la température des produits de combustion

 ne doit  pas dépasser 160° !
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Haute Garonne
500 XT a écrit: Bonjour

 Je viens de potasser le DTU .....

 Utilisation d'un conduit métallique simple paroi en intérieur....la température des produits de combustion

 ne doit  pas dépasser 160° !


Hello,
Merci d'avoir regardé.
Je suis assez étonné. C'est la dernière version?
Ça veut dire qu'il n'y a pas de contrainte sur la température même du tubage?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Maine Et Loire
 Bonjour

 C'est la dernière version , j'attends la nouvelle depuis 2012 ! elle n'est pas encore terminée .

En gros ça veut dire que si les températures des fumées de l'appareil dépassent 160 °

 le conduit ne peut pas être installé , donc pas de distance de sécurité .

 Pour un conduit isolé à l'étage , la température de la surface extérieure du conduit ne doit dépasser 50°

 et pour les combles , c'est 90° .
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Haute Garonne
500 XT a écrit: Bonjour

 C'est la dernière version , j'attends la nouvelle depuis 2012 ! elle n'est pas encore terminée .

En gros ça veut dire que si les températures des fumées de l'appareil dépassent 160 °

 le conduit ne peut pas être installé , donc pas de distance de sécurité .

 Pour un conduit isolé à l'étage , la température de la surface extérieure du conduit ne doit dépasser 50°

 et pour les combles , c'est 90° .


Pardon, j'avais lu trop vite , j'ai cru que c'était les produits combustibles ( autour du tubage) qui ne devaient pas dépasser 160°.

Ça reste clair donc va falloir isoler.
Je vais reprendre des mesures pour voir si un tube de 280 de diamètre extérieur passe...

Merci en tout cas.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis le mardi 31 décembre 2024 à 08h11
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos poeles
Photos poeles
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
2
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir