Retour
Menu utilisateur
Menu

Une disconnection simple pour eau de pluie

Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 3.203 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 200 message Yonne
Bonjour à tous,
toujours à la recherche de mon système de plomberie pour relier l'eau de pluie à la maison (WC et LL) je vous présente une solution au brouillon. Les 2 réseaux sont déconnectés mais si il n'ya plus d'eau de pluie dans la cuve, un flexible permet d'envoyer de l'eau de ville à la place. La pompe est alors physiquement déconnectée. Qu'en pensez vous par rapport à la disconnection totale des 2 réseaux ville / pluie. Même si la pompe n'est plus connectée, on utilise quand même des tuyau "eau de pluie" pour eau de ville...[img][/img]
Messages : Env. 200
Dept : Yonne
Ancienneté : + de 19 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de récuparateur d'eau de pluie...

Allez dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-43-devis_recuperation_des_eaux_de_pluie.php
 
Env. 700 message Noyal Sur Seiche (35) (35)
Ca revient à mettre une vanne trois voies, le débranchement manuel en plus.
comme tu l'indique, le risque de contamination est toujours présent (du point de vue de la réglementation) même avec un anti-retour.
- Terrain ok (Noyal Chatillon/Seiche).
- crédit signé 3,20% (3,29 teg) sur 15 ans.
- permis de construire obtenus le 12/07/06
- chantier démarré le 12/09/06
- Maison livrée le 20/07/07
- En avant les travaux réservés.
Messages : Env. 700
De : Noyal Sur Seiche (35) (35)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 200 message Yonne
Salut 2020, donc tu me conseillerais plutôt la disconnection totale et injection d'eau de ville dans la cuve en cas de manque...(étant entendu que je ne pars pas sur un groupe de disconnection hors de prix)
Messages : Env. 200
Dept : Yonne
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 2000 message Lievin (62)
Vérifié les normes mais je pense qu'un disconnecteur est obligatoire pour ce genre d'installation.

Toutes eaux sorties du réseau ou étrangère ne doit pas pouvoir être réintroduit dans le réseau.
Cas des installation de sécurité incendie par exemple ou encore des réseaux glycolés, les réseaux de chauffage d'une certaine puissance ect...
Notre site qui tente de raconter la construction de notre maison
http://www.lamaisonduvertbocage.com
Le post sur la maison :
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=18186
Messages : Env. 2000
De : Lievin (62)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 700 message Noyal Sur Seiche (35) (35)
proffou a écrit:Salut 2020, donc tu me conseillerais plutôt la disconnection totale et injection d'eau de ville dans la cuve en cas de manque...(étant entendu que je ne pars pas sur un groupe de disconnection hors de prix)


Je ne conseil rien car je suis dans le même cas que toi : je cherche la solution la plus simple tous en restant dans la légalité (après tous c'est de la santé de ma famille qu'il est question).
Pour le moment je regarde ce que m'a conseillé mon plombier un système a base de réservoir intermédiaire qui permet une coupure permanente de la partie canalisation EP du reste du réseau.

j'ai exposé mon projet ici, mais je n'ai pas trop de réaction Sad
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-38309.php
- Terrain ok (Noyal Chatillon/Seiche).
- crédit signé 3,20% (3,29 teg) sur 15 ans.
- permis de construire obtenus le 12/07/06
- chantier démarré le 12/09/06
- Maison livrée le 20/07/07
- En avant les travaux réservés.
Messages : Env. 700
De : Noyal Sur Seiche (35) (35)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 700 message Noyal Sur Seiche (35) (35)
proffou a écrit:Salut 2020, donc tu me conseillerais plutôt la disconnection totale et injection d'eau de ville dans la cuve en cas de manque...(étant entendu que je ne pars pas sur un groupe de disconnection hors de prix)


Je ne conseil rien car je suis dans le même cas que toi : je cherche la solution la plus simple tous en restant dans la légalité (après tous c'est de la santé de ma famille qu'il est question).
Pour le moment je regarde ce que m'a conseillé mon plombier un système a base de réservoir intermédiaire qui permet une coupure permanente de la partie canalisation EP du reste du réseau.

j'ai exposé mon projet ici, mais je n'ai pas trop de réaction Sad
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-38309.php
- Terrain ok (Noyal Chatillon/Seiche).
- crédit signé 3,20% (3,29 teg) sur 15 ans.
- permis de construire obtenus le 12/07/06
- chantier démarré le 12/09/06
- Maison livrée le 20/07/07
- En avant les travaux réservés.
Messages : Env. 700
De : Noyal Sur Seiche (35) (35)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 200 message Yonne
Oui en effet je viens de voir ton sujet, mais franchement ça m'a l'air compliqué. Pour ma part je crois que je vais en effet rester egalement dans les normes et laisser mes 2 réseaux completement indépendants. En cas de manque d'eau, un simple tuyau me permettra d'envoyer l'eau de ville d'un robinet vers une regard eau de pluie et donc dans la cuve juste pour tenir jusqu'aux prochaines pluies.
Rien est encore decidé et je suis ouvert à tous les conseils ....
Messages : Env. 200
Dept : Yonne
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 500 message Orchies (59)
Je sais pas si il est trop tard mais moi j'utilise :

Clapet anti-pollution 78 mm avec 2 prises de pression.
Raccordement MF 20x27 mm (écrou tournant 20x27 mm toutes positions), pression maxi 16 bars, température maxi 100°C, modèle court longueur 58 mm.
Le clapet anti-pollution est obligatoire après compteur.


Les plus
Permet le remplacement d'un compteur entraxe 170 mm par un compteur entraxe 110 mm plus ce clapet (58 mm) - Clapet anti-pollution NF type EA : évite le retour des eaux de l'utilisateur vers le réseau de la ville lors d'une dépression du réseau de ville - Equipé de prises de pression pour permetre le contrôle de pressio de part et d'autre du clapet.



9,35 € chez Leroy Merlin


Voila Wink
Messages : Env. 500
De : Orchies (59)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 300 message Sud-ouest
Bonjour ,

dachin59 a écrit:Je sais pas si il est trop tard mais moi j'utilise :

Clapet anti-pollution 78 mm avec 2 prises de pression.

mais ça ne résout en rien le problème de disconnexion .... Blush

proffou a écrit:Pour ma part je crois que je vais en effet rester egalement dans les normes et laisser mes 2 réseaux completement indépendants. En cas de manque d'eau, un simple tuyau me permettra d'envoyer l'eau de ville d'un robinet vers une regard eau de pluie et donc dans la cuve juste pour tenir jusqu'aux prochaines pluies.

ben pour moi ça reste la solution le plus sûre et la plus simple ....
Rolleyes
en sachant aussi qu'avec une installation bien dimensionnée , ça reste un reccours très occasionnel , très rare ...........
Rolleyes

2020 ,
j'avais vu ton schéma , mais j'y connais pas grand chose en électronique , contacteurs , etc ...... Blush

cordialement Wink
L'écoleau vous salue

> mon blog \"spécial eau\" :
http://ec-eau-logis.over-blog.net/
Messages : Env. 300
De : Sud-ouest
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 700 message Noyal Sur Seiche (35) (35)
l'écoleau a écrit:
2020 ,
j'avais vu ton schéma , mais j'y connais pas grand chose en électronique , contacteurs , etc ...... Blush

cordialement Wink


Salut

Bah ce n'est pas grave j'était parti dans un délire.

je vais revenir à une solution plus simple :
Une arrivée d'eau de ville dans la cuve EP (sans aucun contact avec l'eau de la cuve) et une commande d'ouverture mécanique du robinet par un flotteur quans l'eau atteint un niveau critique.
Tous cela pour maintenir un minimum pour alimenter la pompe d'aspiration.
J'ai repéré un système agricole en inox pour alimenter les abreuvoirs extérieur cela devrais faire l'affaire.
- Terrain ok (Noyal Chatillon/Seiche).
- crédit signé 3,20% (3,29 teg) sur 15 ans.
- permis de construire obtenus le 12/07/06
- chantier démarré le 12/09/06
- Maison livrée le 20/07/07
- En avant les travaux réservés.
Messages : Env. 700
De : Noyal Sur Seiche (35) (35)
Ancienneté : + de 19 ans
En cache depuis hier à 03h22
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis récupération eaux de pluieArtisan
Devis récupération eaux de pluie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le guide de la récupération d'eau de pluie
Le guide de la récupération d'eau de pluie
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos arrosage
Photos arrosage
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Guide : le béton drainant
Guide : le béton drainant
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir