Retour
Menu utilisateur
Menu

Respect des normes 2019 en rénovation ? Résolu

Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 374 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
Bonjour,
je fais rénover un appartement de 1970 et je veux mettre dans la cuisine 4 prises sur la crédence  entre meubles hauts et meubles bas ... le truc banal en 2019.

L'électricien me dit si je fais le travail c'est une nouvelle ligne et pas de branchement sur la 20A ou la 32A existante. Et une autre ligne pour les lumières sous les meubles hauts.  L'électricien me précise, si c'est vous qui faites le travail vous faites comme vous voulez, vous êtes chez vous.

La question est simple, en cas de rénovation, un électricien doit-il obligatoirement respecter les normes 2019 ?

Merci pour vos réponses.

Ps) je trouve fort de café que la 32A ne puisse pas servir pour le plaque de cuisson et pour le four ... qu'en pensez-vous ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 8 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Bordeaux (33)
Emile73 a écrit:

La question est simple, en cas de rénovation, un électricien doit-il obligatoirement respecter les normes 2019 ?


sur les travaux qu'il réalise : oui
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Salut
en rénovation partielle la prise 32 A peut être commune pour la plaque et le four, c'est autorisé par la C15100 ( on le fait bien pour une cuisinière tout électrique)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Les parties refaites à neuf doivent être conformes à la norme en vigueur.

Les circuits four et plaques sont des circuits spécialisés, ils ne peuvent pas être utilisés pour un autre usage.

Il faut donc bien tirer un nouveau circuit pour vos prises cuisine.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
Citation: en rénovation partielle la prise 32 A peut être commune pour la plaque et le four, c'est autorisé par la C15100 ( on le fait bien pour une cuisinière tout électrique)

Bonsoir,
OK, merci pour vos réponses. Le 32A pour plaques cuisson + four ... c'est déjà ça.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Juste une précision sur four et plaque ensemble
Ce n'est pas autorisé par la NF C15-100, mais c'est accepté dans le cadre d'une mise en sécurité d'un logement qui ne possède qu'un seul circuit 6mm2 pour les 2 usages
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
Bonjour,
ouf je respire ...quoi que ? Entre nous ... mais juste qu'entre nous Laugh

Ça incite vachement à faire du "déclaré" made in "pro" ... la sécurité oui, mais le made in "protectionniste" à outrance ... il ne faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 500 message Essonne
Ton électricien à raison ...
Si tu prends un pro, c'est justement pour avoir un travail de qualité, sécurisé, et pas un bricolage dangereux.

Le but d'un disjoncteur, c'est de protéger la ligne et les terminaux qui sont en aval de ce dernier.
Avec un disjoncteur en 32A, tu ne protèges ni ton câble en 2.5mm², ni ton socle de prise qui supporte au maximum 16A, ni ton appareil ...
Bref, ton disjoncteur ne sert à rien.

Pour le four, vu qu'ils fonctionnent tous très bien en 16A, il me parait plus judicieux et sécurisant de le raccorder sur une prise 16A.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Seine Saint Denis
Mon papa était électricien et je dois dire qu’il est important que les normes soient respectées. Ce n’est pas seulement une question d’être conforme à ce que la loi stipule. C’est aussi une sécurité pour vous afin d’éviter les risques d’incendie. Un accident peut vite arriver et autant respecter les normes pour vous protéger.
Messages : Env. 10
Dept : Seine Saint Denis
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
Bonsoir,
ma mémé "électricienne" disait que c'est beaucoup plus sécure les blocs multiprises à la "françaises"  ... c'est le nom de l'astuce dans les autres pays Biggrin

Je mets une photo pour les plus anciens qui ne connaitraient pas la carabistouille


Ps) et là c'est le TOP du TOP avec un disjoncteur intégré ... si on tire trop

Les donneurs de leçon ...est-ce que vous vous rendez compte ... je vous laisse me faire en réponse la prochaine pirouette 'sécuritaire".

Vous me prenez vraiment pour un perdreau de l'année ... je suis pour la sécurité 

Question naïve, un 32A ne peut pas être utilisé en 20A avec un disjoncteur judicieusement installé ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 500 message Essonne
Emile73 a écrit:
Question naïve, un 32A ne peut pas être utilisé en 20A avec un disjoncteur judicieusement installé ?


ça dépend...

Tu le mets ou ton disjoncteur 20A judicieusement installé ?
Avant ou après ta prise murale 16A ? ( dans le tableau ou sur ta triplette avec des interrupteurs ? )

Un disjoncteur sur une crédence de cuisine, c'est pas folichon
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
Bonjour,
peu importe où ... en respectant la réglementation Biggrin

J'adore quand on tourne autour du pot
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 500 message Essonne
Dans ce cas, protège ton câble en 2,5 et met le en amont ( donc sur le tableau )
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
Citation: Dans ce cas, protège ton câble en 2,5 et met le en amont ( donc sur le tableau )

Bonsoir,
merci je n'avais pas pensé à ça
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 8 ans
En cache depuis le mercredi 18 décembre 2024 à 17h35
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir