Alarme Risco Lightsys

Ce sujet comporte 42 messages et a été affiché 1.025 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
9
abonnés
surveillent ce sujet
 
Photographe Env. 100 message Isere
Bonjour !

Je suis en pleine installation de l'alarme Risco Lightsys2. Je bloque sur le câblage des sirènes (avec batteries).
Je cherche à faire le câblage le plus simple possible (pas d'autoprotection, dans l'idéal je souhaite qu'elles ne sonnent pas en cas de coupure de courant, pas de résistances ...). 

Je part donc sur le câblage suivant :



Le fonctionnement des périphériques est ok (clavier, récepteur sans-fil et télécommandes) ainsi que les 4 detecteurs.

Pour les sirènes en revanche, j'ai pas mal de doute. Je trouve énormément de câblages possibles et je préfère être sur du câblage pour éviter de perdre un tympan !

Auriez-vous une idée du câblage à mettre en place pour les 2 sirènes ?

Merci 
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
Dept : Isere
Ancienneté : + de 6 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'alarme...

Allez dans la section devis alarme du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-33-devis_alarme.php
 
Photolover Env. 300 message Isere
Excuse ma question probablement idiote, mais comment se fait-il qu'il y ait un câblage pour des récepteurs sans fil ??
Picto recompense Photolover
Messages : Env. 300
Dept : Isere
Ancienneté : + de 11 ans
 
Photographe Env. 100 message Isere
Ce sont des détecteurs filaires
J'ai le module sans-fil uniquement pour les télécommandes.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
Dept : Isere
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 80 message Var
Bonjour,

je suis egalement en train d'installer mon alarme lightsys.
Voici un schema de mon installation. J'ai une sirene Simax et une sirene exterieure Elkron.
Je ne garantie pas le cablage des sirenes car j'ai du pour l'instant desactiver les HPs car j'ai des declenchements parasistes et intempestifs de la sirene Elkron que j'essaie de resoudre.

Au plaisir d'echanger avec vous pour progresser ensemble sur l'installation.
Messages : Env. 80
Dept : Var
Ancienneté : + de 9 ans
 
Photographe Env. 100 message Isere
Bonjour pdf83
Joli schéma, bien plus propre que le mien ! Bravo pour le détecteur de fumée, je ne connaissais pas cette référence !! Je suis parti sur du netatmo en wifi du coup :(

Vous semblez plus à l'aise que moi pour la partie câblage, je ne me sens pas de mettre en place des résistances !
J'ai trouvé une autre documentation pour le câblage de la Sirex&Sirus qui semble pouvoir s'adapter également pour la Simax :

1/ Reliez la borne "AUX" (+12v) de la centrale sur la borne "+12V CHR" de la sirène
(Charge sirène).
2/ Reliez la borne "LS" de la centrale sur la borne "SIR (INPUTS)" de la sirène (-12v apparaît
en état d'alarme).
3/ Intercalez une résistance de 2,2KOhms entre les bornes "+ BELL" et "- LS" de la centrale.
4/ Reliez la borne "COM" (-12v) de la centrale sur la borne "0V" de la sirène (0v sirène).
5/ Vérifiez que les interrupteurs 1,2 et 7 de la sirène sont sur ON.

Ce câblage semble plus simple, il ne fait pas intervenir l'auto protection et nécessite que 3 câbles. Avez-vous un avis ?
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
Dept : Isere
Ancienneté : + de 6 ans
 
Photographe Env. 100 message Isere
Autre petite question, les sirènes Simax s'activent lorsque le courant depuis la centrale n'est plus transmis.
Est-il possible d'inverser le fonctionnement ? De faire en sorte que celle-ci s'active uniquement si un signal d'entrée est envoyé ?

Je comprend que cela est plus sécurisé car il permet d'éviter le sabotage, mais en cas de panne matériel de la centrale, la sirène va donc sonner ?
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
Dept : Isere
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 80 message Var
Bonjour,

Le câblage proposé me parait correct à la précision prêt qu'il n'y a pas de -12V sur le COM mais 0 V.
J'ai un ancien modelé de SIMAX (Version 1) et je n'ai pas d'interrupteur dessus.
Pour ma part je câblerais l'auto protection il ne faut qu'un fil supplémentaire et il me semble indispensable de détecter quand on déconnecte la sirène (notamment si on a une deuxième sirène qui peut donner l'alarme).
Il est également conseillé de doubler le fil de blocage pour éviter de déclenchement intempestif ou une micro-coupure d'un fil qui a terme pourrait se rompre

Ce qui active la sirène ce n'est pas le courant mais la tension appliquée sur la borne de blocage. Sii cette tension descend sous une certaine valeur il y a déclenchement de la sirène.
Sur le modèle que j'ai il n'est pas possible d'inverser le comportement.
SI vous ne souhaitez pas avoir d'autoprotection ni anti sabotage il est préférable d'avoir un Haut-parleur et non pas une sirène. Il est possible de relier un haut-parleur (entre BELL et LS) à la centrale lightsys qui peut transmettre une signal modulé au haut-parleur pour faire office de sirène (voir page 31 du manuel et p38 pour la configuration du DIP SW)
Messages : Env. 80
Dept : Var
Ancienneté : + de 9 ans
 
Photographe Env. 100 message Isere
Merci pour votre réponse très détaillée !

Pensez-vous que le problème sur le COM (0V à la place du 12V) pose un problème si je part sur ce câblage ?
Merci pour l'astuce concernant à doubler le fil de blocage.
Je ne savais pas qu'il était possible de mettre un haut parleur, j'ai choisi en fonction des avis trouvés sur internet.

Avec un enfant en bas age, j'ai peur d'un déclenchement intempestif de la SIMAX et des séquelles possibles sur lui :(

Merci
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
Dept : Isere
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 80 message Var
Bonjour,

Non le fait d'avoir 0v sur le Com est le fonctionnent normal. Donc pas de problème sur le cablage proposé.

Pour ce qui est du déclenchement intempestif vous avez la possibilité de configurer la centrale pour que le clavier sonne avant la sirène. Le temps entre le déclenchement du clavier et de la sirène est configurable : de 15s a plusieurs minutes je crois. Cela vous laisse le temps de désactiver l'alarme avant que la sirène ne sonne.
Pas contre il faut désactiver toutes les autoprotections car celles ci ne suivent pas le même schéma et déclenchent la sirène instantanément.
Messages : Env. 80
Dept : Var
Ancienneté : + de 9 ans
 
Photographe Env. 100 message Isere
Merci, je vais donc partir là dessus
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
Dept : Isere
Ancienneté : + de 6 ans
 
Photographe Env. 100 message Isere
Bonjour,

Petite question, en suivant les consignes suivantes pour le câblage :
1/ Reliez la borne “AUX” (+12v) de la centrale sur la borne “+12V CHR” de la sirène
(Charge sirène).
2/ Reliez la borne “LS” de la centrale sur la borne “SIR (INPUTS)” de la sirène (-12v apparaît
en état d’alarme).
3/ Intercalez une résistance de 2,2KOhms entre les bornes “+ BELL” et “- LS” de la centrale.
4/ Reliez la borne “COM” (-12v) de la centrale sur la borne “0V” de la sirène (0v sirène).
5/ Vérifiez que les interrupteurs 1,2 et 7 de la sirène sont sur ON.

J'arrive donc au câblage suivant :


Par contre, le point 5 (les interrupteurs), cela revient il me semble à avoir la sirène qui s'active lorsque la tension arrive et non en si celle-ci disparaît :

J'ai bien compris ? Si oui, dois-je fais un paramétrage sur la Risco pour paramétrer la sortie LS- ?

Pour la sirène intérieur SIMAX V2, j'ai la configuration suivante possible :

Je pense donc que je dois mettre sur ON les deux premiers interrupteurs ?

Encore merci 
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
Dept : Isere
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 80 message Var
Bonjour,

Je n'ai pas le manuel de la lightsys sous la main mais je pense que le signal LS- est l'opposé du signal BELL+.
Pour ce qui est de la configuration des sirènes simax et Sirius il faudrait que je regarde également les manuels.
Je jette un coup d'œil sur tout ça et je reviens vers vous.
Cdlt
Messages : Env. 80
Dept : Var
Ancienneté : + de 9 ans
 
Photographe Env. 100 message Isere
Bonjour pdf83 et merci,
C'est extrêmement gentil de votre part !! Smile
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
Dept : Isere
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 80 message Var
Bonjour,

Vu sur la notice de la lightsys2
+ BELL : à connecter au blocage par entrée positive d'une sirène auto activée (SAB)
- LS : à  connecter au blocage par entrée négative d'une sirène auto activée (SAB)

si on veut bloquer la sirène avec une tension basse (polarité négative) il faut utiliser la sortie -LS de la lightsys


Vu sur la notice de la Si-Max V2
Tension de déclenchement « INPUT 1 / 2 » : Disparition : <1VDC (positif) / >6VDC (négatif)
                                           Apparition : >6VDC (positif) / <1VDC (négatif)
Tension de réarmement « INPUT 1 / 2 » : Disparition : >6VDC (positif) / <1VDC (négatif)
                                        Apparition : <1VDC (positif) / >6VDC (négatif)

Donc en d'autres termes
polarité positive : blocage avec +12V ( en réalité si > 6V) sur la commande. Sirène si la commande tombe à 0V (en réalité si < 1V)
polarité négative : blocage avec 0V ( en réalité si < 1V) sur la commande. Sirène si la commande passe à +12V (en réalité si > 6V)
La gestion Disparition/Apparition permet d'inverser les choses.

Si on part avec une connexion sur -LS (force 0V tension de blocage/réarmement, force +12V durant une alarme/déclenchement) et que l'on reporte cela dans la table ci-dessus on obtient
Tension de déclenchement « INPUT 1 / 2 » : Disparition : <1VDC (positif) / >6VDC (négatif)
                                           Apparition : >6VDC (positif) / <1VDC (négatif)
Tension de réarmement « INPUT 1 / 2 » : Disparition : >6VDC (positif) / <1VDC (négatif)
                                        Apparition : <1VDC (positif) / >6VDC (négatif)

On voit qu’il y a donc 2 configurations possibles :
- Negatif / Disparition : SW1 = ON, SW2 = OFF
- Positif / Apparition : SW1 = OFF, SW2 = ON

Pour en être sur il faudrait faire un essai. Pour la Simax V1 que j'ai si on ne connecte pas la batterie, quand la sirène sonne, elle sonne bien moins fort qu'en utilisation normale.
Cela permet de faire des essais sans se faire casser les oreilles.
J'utilise toujours de toute façon un casque anti-bruit pour les essais
Messages : Env. 80
Dept : Var
Ancienneté : + de 9 ans
 
Photographe Env. 100 message Isere
Merci !
Les choses sont bien plus claires

Du coup, la configuration qui serait à mettre en place pour moi est la suivante :
- Positif / Apparition : SW1 = OFF, SW2 = ON

Je ne comprends pas donc la procédure qui précise :
"Vérifiez que les interrupteurs 1,2 et 7 de la sirène sont sur ON."
Cela correspond à Négatif/Apparition ce qui semble bizarre, et le switch 7 correspond à la polarité NO/NF. Une idée de la configuration à mettre ?

Merci beaucoup
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
Dept : Isere
Ancienneté : + de 6 ans
En cache depuis le lundi 16 décembre 2024 à 03h33
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Test de la caméra de surveillance Arlo Go
Test de la caméra de surveillance Arlo Go
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos portes d'entrée
Photos portes d'entrée
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
La domotique, c'est quoi ?
La domotique, c'est quoi ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

9
abonnés
surveillent ce sujet
Voir