Retour
Menu utilisateur
Menu

Avis Tableau divisionnaire pour agrandissement maison

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 154 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Membre utile Env. 500 message Seine Maritime
Bonjour,

Je me tourne vers vous afin d'avoir avis et conseils.

J'ai balayé pas mal de sujet / textes / normes mais on fini par s'y perdre

Donc dans les faits :

- Maison principale (plainpied 85 m² de 2015 )
- Agrandissement avec étage  ( 2 x 45 m²) :
RDC : cuisine 10m², cellier 5m² et garage de 30m²
Étage : Suite parentale de 30m² (chambre / dressing / Sdb) + Pièce "débarras" 11m² + couloir

La cuisine et son électroménager son déplacés de la maison principale VERS l'agrandissement.
Le ballon thermodynamique / LL / SL reste dans la maison.

Maison principale :

3 Chambres avec chacunes : 3 PC / 1PL / 1 Radiateur 1000w
SdB : 2 PC / 2 PL / 1 sèche serviette 500w
Salon / Salle a manger : 6 PC / 2 PL / 2 radiateur : 15000w et 1000w
Cellier : 4 PC / ballon thermodynamique / LL / SL / Congel / 1PL

=> l'ensemble de la cuisine est supprimée de la maison


---------------------------------------------------------------------------

Agrandissement :

( PC : prise de courant / PL : point lumineux )

RDC :

Cuisine :

- 6 PC sur plan de travail
- 1 PC Réfrigérateur
- 1 PC Hotte
- 1 PC four
- 1 PC plaques induction (6mm²)
- 1 PC Lave vaisselle

- 1 PL principale
- 6 PL type spot LED au dessus du plan de travail

- 1 Alim Volet Roulant

Cellier :

- 4 PC
- 1 PC pour ECS 80L
- 1 Radiateur 500w

- 1 PL

Garage ( chauffé car isolé ):

- 6 PC
- 1 PC dédiée Voiture elec (6 mm²)
- 2 Radiateurs 1000 W
- 1 Alim porte de garage

 - 4 PL type plafonniers LED

Étage :


Chambre :

- 6 PC
- 1 radiateur 1000W

 - 2 PL

- 3 Alim volets roulant

Dressing :

- 2 PL

SdB :

- 2 PC
- 1 Seche serviette 500w

- 1 PL

Débarras :

- 4 PC
- 1 radiateur 1000W

- 1 PL

Couloir :

- 2 PC

---------------------------------------------------------------------
J’essaie d'être le plus précis possible afin d'avoir les bonnes infos et que ce soit plus facile pour tout le monde

Mon disjoncteur de branchement EDF est un DB90 30/45/60A 500mA réglé sur 45A.

Donc pour alimenter mon agrandissement je suis parti sur :

Départ du tableau principale : disjoncteur 63A pour protéger mon divisionnaire
Distance entre les 2 tableaux : 22m
Câble tableau principale => Divisionnaire : 25 mm²

Et le tableau Divisionnaire réparti comme ceci :






Est ce que je suis complétement à la ramasse ou illogique dans l'ensemble ?

La section de câble pour alimenter le divisionnaire est-elle correcte ou surdimensionnée ?

(j'étais parti sur 25 mm² a cause de la prise (ou wallbox) pour voiture Électrique, il est impossible a l'heure actuelle de savoir dans quelle mesure cela va monter en puissance, et en toute logique, plus on a de puissance dispo plus ça charge vite)

Le disjoncteur de protection du divisionnaire est-il correct ?

Autres remarques ?

Merci par avance.

(désolé pour le roman )
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

En supposant que le disjoncteur EDF soit proche du tableau principal du 3G16² suffit jusqu'à 27m pour 60A (maxi possible) et en respectant une chute de tension maxi de 2%.
Inutile de vous embêter avec du 25².

Le lave-vaisselle doit être sur un circuit dédié

Si vous envisagez un programmateur ou un gestionnaire d'énergie pour vos radiateurs, il est impératif qu'ils soient sous le même interrupteur différentiel (donc pas possible de les mettre dans des tableaux différents si vous voulez qu'ils soeint gérés ensemble)

Pour le reste OK.
Pour les 2 différentiels 40A, peut être les passer en 63A pour que ce soit évolutif ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 500 message Seine Maritime
Bonjour et merci pour votre réponse.

Effectivement le disjoncteur EDF est collé au tableau principal.

C'est noté pour le LV je vais le mettre a côté.

Pour le 16² c'est ce que j'avais prévu au départ Puis j'ai eu le doute...

Sur mon tableau principal je garde quand même le 63A pour alimenter le divisionnaire ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui c'est ce qu'il faut si vous voulez disposez de la puissance maximum possible de l'abonnement.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 500 message Seine Maritime
Ok OK ça marche

Bon ça me conforte dans mes différents choix.

Un avis extérieur est toujours bienvenue

Encore merci à vous.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le dimanche 15 décembre 2024 à 09h31
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
1
personne
surveille ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir