Problème réglage radiateurs sur pac Atlantic extensa duo avec plancher chauffant.

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 348 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 60 message Loire
Bonjour, je cherche de l’aide concernant le réglage de la pac Atlantic.
Le problème que j’ai, c’est que ma pompe à chaleur tourne alors qu’il fait bon dehors 24°c, et mon plancher chauffant est à l’arrêt (circuit chauffage 1 arrêt)
A l’étage j’ai des radiateurs mais ils sont en position arrêt. Pourquoi la pompe tourne t-elle ?!
J’ai mis en consigne de chauffe 21°c sur le thermostat.
Hier encore j’ai relevé ma conso en Kw j’ai consommé 24Kw alors que personne n’était à la maison, d’habitude je tourne à 10Kw. Ou est le problème ?
Merci pour votre aide 😉
Messages : Env. 60
Dept : Loire
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis pompe à chaleur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre utile Env. 2000 message Deux Sevres (79) (79)
Bonjour. comme répondu ici: https://www.forumconstruire.com/construire/topic-318341_star[...]41_start-90.php#5599199

Peut être que c'est parce que vous avez une PAC double service qui s'occupe de la production d'eau chaude ?
...mais 24kw ça serait énorme pour l'ECS en 1 journée... (je consomme env 50kw/mois pour l'ECS sur les mois d'automne)
comment faite vous pour mesurer votre conso PAC ?
la PAC n'a t'elle pas un mode rafraichissement qui serait activé ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Deux Sevres (79) (79)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 60 message Loire
Oui c'est la pac ATLANTIC extensa duo avec production de L'ecs que j'ai programmé de 14h00 à 16h00 les heures les plus chaudes de la journée. Pas de fonction rafraîchissement, quand j'ai marqué 24kw de consommation c'est toute la consommation électrique du foyer par jour. Mais comme indiqué, d'habitude je consomme en tout dans les 10kw par jour. Depuis qu'il fait un peu plus froid le circuit de chauffage 2 (chauffage a l'étage classique) qui tourne même quand j'ai les robinets thermostatiques fermés. Je comprends pas comment je pourrais régler la Pac pour éviter qu'elle tourne pour rien.
Messages : Env. 60
Dept : Loire
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Deux Sevres (79) (79)
Bonjour,
Si vous n'avez pas de compteur intelligent qui vous donne la conso électrique par type de conso (ECS, Chauffage, prise, Auxiliaire etc...) comment pouvez vous affirmer que c'est votre PAC qui consomme plus que d'habitude ???

Voici comment fonctionne l'ECS.
Lorsque vous réglez une plage horaire (14/16 pour vous), votre eau va chauffer jusqu'à atteindre la température de consigne du mode CONFORT.(ex 55°C)...mais hors de cette plage, votre PAC va maintenir une température d'ECS à la température définie en mode REDUIT.
(tous ces paramètres sont à régler dans votre PAC)
Par ailleurs, vous avez un Delta T (également paramétable) qui par défaut est sur 7°C.
Voici quelques exemples
Si votre température CONFORT est à 55°C et votre DeltaT à 7, alors lorsque votre PAC se trouve dans une plage horaire ECS Confort, elle chauffe l'eau jusqu'à 55, puis attend qu'elle retombe à 48 (55-7) pour se mettre à rechauffer l'eau jusqu'à 55).
Si votre température REDUIT est à 40°C (et votre DeltaT à 7), alors lorsque votre PAC se trouve dans une plage horaire ECS REDUIT, elle chauffe l'eau jusqu'à 40, puis attend qu'elle retombe à 33 (40-7) pour se mettre à rechauffer l'eau jusqu'à 40).

Vous voyez bien là que votre PAC ne chauffe pas l'eau que lorsqu'elle est en mode ECS Confort.
IL faut donc que vous trouviez la meilleure configuration selon votre mode de vie, et selon la perte de température de votre ballon (selon qu'il soit dans la maison ou dans le garage, la déperdition n'est pas la même)

Autre remarque:
Il ne faut surtout pas fermer les robinets sur vos chauffages sauf si vous en avez au moins 1 qui reste ouvert (Sdb par exemple);
Ce ne sont pas les robinets qui commandent la PAC, ce sont les sondes de températures (interne et externe). Donc Si la PAC se déclenche en mode chauffage, c'est qu'une consigne est atteinte.
Si la PAC tourne, ce n'est donc pas pour rien...

il y a pas mal d'exemple de configuration de l'ECS sur ce forum. vous pouvez vous en inspirer
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Deux Sevres (79) (79)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 60 message Loire
Bonjour bibiforum et merci pour la réponse. J'avais bien régler la PAC pour le ballon ECS avec le delta etc... en fouillant sur plein de forums technique dont forum construire. J'ai même régler le chauffage, mais à l'étage se sont juste des radiateurs à eau sur le second circuit de la PAC. Sur les modes du second circuit je peux choisir soit mode protection, automatique réduit et confort.
Je sais que la conso vient du circuit 2 car quand je le mets en mode protection, je consomme moitié moins en kw par jour.
Et des que je mets en mode réduit j'entends la pac se déclencher alors qu'il fait 20°c dans les chambres du haut.
Je sais pas comment je pourrais régler ça.
Messages : Env. 60
Dept : Loire
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Deux Sevres (79) (79)
OK.
En appuyant sur le "i" de ta PAC, elle t'indique l'état de chaque circuit (ex Circuit chauffage 1 = Pas de demande / Circuit chauffage 2 = Fonctionnement / Charge ECS active ) etc...)
Si ton circuit 2 est en chauffe elle te le dit, et si ça chauffe, c'est forcément qu'elle reçoit l'ordre de le faire (la consigne de chauffe est atteinte ou dépassé pour le circuit 2).
Tu as combien de module de commande/d'ambiance dans ta maison.
Normalement, tu en as 1 pour le bas et 1 autre pour l'étage.
Quelle température de consigne sur chacun ?
As tu une sonde de température externe (car elle influence la PAC en anticipation de chauffe)
Bref, tout ça est paramétrable, mais il faut déjà s'assurer que c'est bien le chauffage qui se déclenche.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Deux Sevres (79) (79)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 60 message Loire
C'est bien le chauffage qui se déclenche, ecs chargé, circuit 1 arrêt (chauffage au sol en bas température d'ambiance atteinte) circuit 2 en chauffe (mais j'ai mis mode réduit au lieu de confort) en revanche pas de sonde d'ambiance à l'étage. Juste de simples radiateurs basse température avec robinets thermostatiques. Ils sont sur 2 et il fait 20 dans les chambres. Si je mets les robinets à 1 les chauffages sont froids mais la PAC tourne toujours pour le circuit 2. Avec une sonde A l'étage ça règlerait peut être le problème. Mais peut on en installer une sonde sans fil sur la pac ATLANTIC alfea extensa duo + ? Après il y a peut être une optimisation des réglages ?
Messages : Env. 60
Dept : Loire
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Trainel (10)
Bonjour Messieurs,

j'ai également un PAC Alfea duo 6kw qui a 6 ans maison RT2012 115m2.
et je n'arrive pas a trouver les bon réglages pour alimenter mes radiateurs correctement.

La pac fonctionnée correctement au début mais je me rends compte que les radiateurs sont à moitié froid en bas.

hors cet été je les ai démontés pour les nettoyer.  

l'eau de purge est clair. 

T° de confort 21.5
T° reduit 20°

sonde ambiance T55 influence ambiance 50%

circulateur réglé entre 4-7 et sur loi d'eau

pente de courbe réglé sur 0.92
translation 0 ° c

t° de consigne de départ min 17° ( à quoi cela correspond exactement?)
t° de consigne max 52°

Avec de température de cet hiver à moins -5 j'ai à peine 18°c dans la maison.

Avez vous des conseilles sur les réglages de celle ci .
J'ai tenté de faire un équilibrage pour que les radiateurs de l'étage chauffe.
mais je ne suis pas optimum c'est sur.
Messages : Env. 10
De : Trainel (10)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 6000 message Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour
Ta consigne ( sur quel matériel ? thermostat d'ambiance, pac ?° doit être l'eau au départ de la PAC ( sur radiateurs au mini 50° pour un retour de 45°)
La courbe à 0.9 c'est pour des radiateurs ayant un forte surface de chauffe, j'avais 1.2 pour 9 radiateurs 8489 W. puis 0.9 pour 14420 W .

A mon avis c'est là ton souci
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Conflans En Jarnisy (54)
Ancienneté : + de 7 ans
En cache depuis le mercredi 11 décembre 2024 à 11h17
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos aérothermie
Photos aérothermie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir