Retour
Menu utilisateur
Menu

Retour d'expérience sur GRAF Easy one 5EH

Ce sujet comporte 62 messages et a été affiché 1.100 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
10
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre utile Env. 500 message Orléans (45)
Je lance ce petit fil afin de donner un maximum de retour d'information sur cette microstation

-Installation et mise en route En juillet 2019
-coffret dans buanderie

Tout d'abord après avoir installé avec mon terrassier cette microstation je reste super content de mon choix! système simple et fiable.

Oui besoin d’électricité mais pour moi ce n'est pas un critère de sélection pour 2 raisons, je serais autonome en énergie et au jour d'aujourd'hui sans électricité y a plus de poêle à granulé, de volet roulant, de rechargement de smartphone, de pompe à essence, d'eau dans les châteaux d'eau et par conséquent d'eau courante....

j'ai eu 2 petit soucis:

-au démarrage j'avais un plateau d'aération qui ne générait pas de bulle, après contact au SAV graf, la membrane EPDM était simplement légèrement collé car neuve, une simple pression sur l'autre membrane et le problème était résolu. Mais je pense qu'elle ce serait décoller seule avec le temps

-j'avais était prévenu (par le bureau d'études ANC) que le compresseur pouvait faire un peu de bruit car le coffret monté sur une cloison placo celle-ci rentre en résonance, j'ai tout simplement déporté le compresseur sur le sol dur et là impeccable j’entends plus rien enfin cela reste tout à fait raisonnable. Maintenant avec un coffret extérieur ou un montage dans un garage sur un mur rigide (parpaing ou brique) vous n'aurez pas ce soucis

SAV GRAF = réactivité et professionnalisme au TOP!

Ce que je peut dire à ce jour:

-Ma ventilation primaire n'étant pas terminé j'ai le tuyau qui sort au ras du sol (vers ma terrasse) et pour le moment, même avec les fortes chaleur de cet été j'ai jamais senti d'odeur désagréable mais je reviendrais sur ce point car il est peut être trop tôt mais je suis confiant car principe d'oxygénation.

-En parlant avec la société sous traitante de GRAF qui m'as validé la mise en route, il me confirme que l'espacement des vidanges est très variable selon ce que la microstation ingère ou qu'on ne respecte pas trop les règles d'utilisation (Javel, antibiotique) et qu'il voyait certain client vidangé tout les ans comme tout les 4 ans.

Je reviendrais régulièrement sur les points clefs qui sont:

-espacement des vidanges, mesure des boues.
-entretien (que je ferais moi même)
-odeurs
etc...

@suivre
Avant de produire, il faut moins consommez!
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Orléans (45)
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Pour vos travaux de VRD, le mieux pour pour être sûr de ne pas se faire arnaquer, c'est d'avoir plusieurs devis !

Conseil : allez dans la section «devis vrd / fosse septique» de ce site, vous remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de terrassiers de votre région. Comme ça pas de prise de tête, vous comparez les prix et les services et vous êtes sûr de ne pas vous faire avoir.

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php

Bonne journée !
 
Env. 100 message Haute Garonne
Bonjour, merci pour ce retour.
Je suis en train de regarder pour cette easyone. J'ai trouvé trois manuels différents sur site Graf et dans un des trois est marqué qu'elle doit se situer au minimum à 5 mètres des fondation d'une habitation. Auriez vous, svp, plus d'info concernant ceci?
Ainsi, un contrat d'entretien est t il obligatoire? Mes deux dernières questions, il y a une armoire de pilotage + une armoire métallique pour installation intérieur? et quelle est la distance entre cuve et l'armoire de pilotage chez vous? J'aimerai l'installer dans le garage.
Merci d'avance
Messages : Env. 100
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre utile Env. 500 message Orléans (45)
lenkito a écrit:Bonjour, merci pour ce retour.
Je suis en train de regarder pour cette easyone. J'ai trouvé trois manuels différents sur site Graf et dans un des trois est marqué qu'elle doit se situer au minimum à 5 mètres des fondation d'une habitation. Auriez vous, svp, plus d'info concernant ceci?
Ainsi, un contrat d'entretien est t il obligatoire? Mes deux dernières questions, il y a une armoire de pilotage + une armoire métallique pour installation intérieur? et quelle est la distance entre cuve et l'armoire de pilotage chez vous? J'aimerai l'installer dans le garage.
Merci d'avance

Bonjour,
=>5m oui je ne sais plus si ce sont les préconisations de GRAF, du spanc, ou de mon bureau d'études assainissement.
=>Contrat d'entretien, la société sous traitante qui m'as validé la mise en service m'as proposé un contrat. Mais rien d'obligatoire... pour ma part:
-j'ai acheter une éprouvette pour surveiller l'évolution de mes boues (test VB30)
-j'envisage d'avoir sous la main après la fin de la garantie ce qu'il faut pour réparer "l'élément clef du système" la pompe, bien qu’une pompe comme celle-ci doit pouvoir tenir 10 ans.
https://www.aqua-assainissem[...]la-80b.html
ou solution éco
https://www.aqua-assainissem[...]-80eco.html
-je suivrais les indications du constructeur pour le nettoyage des filtres du compresseur.

-je vais regarder de temps à autre si j'ai bien de jolie petite bulle (afin de détecter un éventuelle défaut des plateaux à membranes)

=>Armoire de pilotage intérieur métallique, oui, il suffit d'indiquer la bonne référence à la commande:


=> chez moi j'ai 20m (soit la distance maximale à respecter)

Cdlt
Avant de produire, il faut moins consommez!
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Orléans (45)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 500 message Orléans (45)
Point n°1

Je suis toujours ravie de mon choix! Aucune odeur et dépôts des eaux clarifiés, pas d'odeur à la sortie de la ventilation primaire.

Test VB30 du 25/04/2020: niveau des boues après décantation 450ml.
Selon cette évolution, si elle est constante devrait m'amener à une vidange tout les 500 jours.
Soit 963,60€ pour une période de 10 ans (tarif négocié de notre SPANC à 132€ qui comprend vidange et nettoyage

Attention ce chiffre m'est propre, est ce que la "flore" est bien installée, de plus avec COVID nous avons un ado qui est revenu à la maison...

Nous faisons très attention à ne pas y mettre de matière prohibé!


@suivre
Avant de produire, il faut moins consommez!
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Orléans (45)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 100 message Haute Garonne
Bonsoir, je vous remercie.
J'ai eu aujourd'hui le terrassier qui doit l'installer chez nous. (Nous sommes aux fondations de la maison).
Il m'a dit que l'on peut l'installer jusqu'à 1metre d'une maison. Qu'elle a un agrément où je sais pas quoi. Elle est prévue à moins de 2m chez nous, notre mettre d'oeuvre nous a jamais dit quoi que ce soit lui concernant et je connaissais pas ce système et son fonctionnement.
Bon, je serais pas tranquille tant que j'ai pas un doc officiel lui concernant.
Mais je me dit, que celui qui viendra la mettre en route doit s'assurer qu'elle est conforme....?
Pour ce qui est de la ventilation, le terrassier m'a dit que la sortie de toit n'est pas nécessaire, alors que le maître d'oeuvre en a prévu une.

Ce test VB30, vous l'effectuer tous les combien ?
Une vidange tous les 500 jours pour 2+1 personnes parrait fréquente. A voir dans le temps alors. Le terrassier m'a dit tout les 4ans souffrira alors que Graf annonce 15 mois. .....
Nous sommes 2+2 petits.
Messages : Env. 100
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Gironde
kiki_45 a écrit:Point n°1

Je suis toujours ravie de mon choix! Aucune odeur et dépôts des eaux clarifiés, pas d'odeur à la sortie de la ventilation primaire.

Test VB30 du 25/04/2020: niveau des boues après décantation 450ml.
Selon cette évolution, si elle est constante devrait m'amener à une vidange tout les 500 jours.
Soit 963,60€ pour une période de 10 ans (tarif négocié de notre SPANC à 132€ qui comprend vidange et nettoyage

Attention ce chiffre m'est propre, est ce que la "flore" est bien installée, de plus avec COVID nous avons un ado qui est revenu à la maison...

Nous faisons très attention à ne pas y mettre de matière prohibé!


@suivre

Bonjour, c'est bien que vous fassiez vous même cette vérification. Le chiffre de 500 jours reste donc assez représentatif des contraintes des microstations en général, à savoir une périodicité d'entretien assez "régulière" en comparaison avec les filtres compacts.
Toutefois, vous avez la chance d'avoir un tarif amené par le SPANC plutot raisonnable, de ce fait, le coût sur le long terme reste "limité" comparé à un tarif classique de vidange (qui serait quasiment le double en réalité).
Il faut aussi calculer le coût électrique du surpresseur d'air pour avoir un chiffre réel à ajouter à ce coût d'entretien. 
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Gironde
lenkito a écrit:Bonsoir, je vous remercie.
J'ai eu aujourd'hui le terrassier qui doit l'installer chez nous. (Nous sommes aux fondations de la maison).
Il m'a dit que l'on peut l'installer jusqu'à 1metre d'une maison. Qu'elle a un agrément où je sais pas quoi. Elle est prévue à moins de 2m chez nous, notre mettre d'oeuvre nous a jamais dit quoi que ce soit lui concernant et je connaissais pas ce système et son fonctionnement.
Bon, je serais pas tranquille tant que j'ai pas un doc officiel lui concernant.
Mais je me dit, que celui qui viendra la mettre en route doit s'assurer qu'elle est conforme....?
Pour ce qui est de la ventilation, le terrassier m'a dit que la sortie de toit n'est pas nécessaire, alors que le maître d'oeuvre en a prévu une.

Ce test VB30, vous l'effectuer tous les combien ?
Une vidange tous les 500 jours pour 2+1 personnes parrait fréquente. A voir dans le temps alors. Le terrassier m'a dit tout les 4ans souffrira alors que Graf annonce 15 mois.  .....
Nous sommes 2+2 petits.


Bonjour, attention, il y a confusion sur plusieurs termes :
- Les distances : elles sont recommandées (on joue sur les mots) dans le DTU 64-1 (norme propre à l'assainissement non collectif). Elle est de 5 m/maison, 3m/limite de clôture, 3m/arbres. Dans le cas où cette distance ne serait pas respectée, en cas de "souci" (par exemple un mur qui fissure dans quelques années) ou vous feriez venir un expert en assurance, ce dernier se cacherait derrière cette distance non respectée pour ne pas vous dédommager.
- L'agrément : C'est propre à la France, depuis 2010, les ministères de la Santé affilié à celui de l'Ecologie ont mis en place une procédure d'agrément pour chaque fabricant (français ou étranger) qui souhaiterait vendre son produit en France. Cette procédure se déroule sur plusieurs mois dans un organisme indépendant (CSTB entre autre).
A la fin, un agrément est délivré au fabricant pour son modèle XXXX pour un nombre d'Equivalents Habitants (EH) bien spécifique. Par exemple, la microstation Tartampion 6 EH a le numéro d'agrément 2018-001 ....
Ces agréments sont visibles de tous à l'adresse du ministère de l'Ecologie : 
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/agrement-des-dispositifs-de-traitement-r92.html
Vous pouvez donc cherche le modèle qui vous intéresse et lire le guide d'utilisation édité par le fabricant. Vous trouverez également un tableau d'amortissement sur 15 ans du produit agréé.


Pour la graf easy one, effectivement, le fabricant met en avant l'absence de nécessité de pose d'une ventilation haute mais préconise bien dans son guide la mise en place d'une ventilation primaire pour le renouvellement de l'air  et encore une fois, histoire de se dédouaner en cas de souci d'odeurs, il recommande de se référer au DTU 64-1 pour la ventilation secondaire :
Page 58 du guide du fabricant : http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_d_utilisation-GRAF_DISTRIBUTION_SARL-Gamme_EasyOne.pdf


- Vidange : C'est là la subtilité avec les vendeurs et la réalité du terrain. En effet, beaucoup de commerciaux vont mettre en avant une vidange "classique" comme pour une fosse toutes eaux de 3 m³. Hors, dans les microstations, il y a toujours des compartiments avec cloison de séparation, ce qui fait que les volumes de compartiments sont moindres, entrainant une accumulation de boues à vidanger plus rapide (en plus du fonctionnement aérobie qui implique une production de boue plus importante).De ce fait, et le témoignage au dessus le confirme, on se retrouve avec une fréquence de vidange (selon le nombre d'utilisateurs) bien plus rapprochée dans le temps.
Enfin, l'agrément délivré initialement par le CSTB demande à ce que la vidange soit faite lorsque le compartiment primaire est rempli à 30% de son volume, alors qu'une fosse toutes eaux classique le calcul est fait sur 50%, cela a donc une incidence et non des moindres.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 500 message Orléans (45)
lenkito a écrit:Bonsoir, je vous remercie.
J'ai eu aujourd'hui le terrassier qui doit l'installer chez nous. (Nous sommes aux fondations de la maison).
Il m'a dit que l'on peut l'installer jusqu'à 1metre d'une maison. Qu'elle a un agrément où je sais pas quoi. Elle est prévue à moins de 2m chez nous, notre mettre d'oeuvre nous a jamais dit quoi que ce soit lui concernant et je connaissais pas ce système et son fonctionnement.
Bon, je serais pas tranquille tant que j'ai pas un doc officiel lui concernant.
Mais je me dit, que celui qui viendra la mettre en route doit s'assurer qu'elle est conforme....?
Pour ce qui est de la ventilation, le terrassier m'a dit que la sortie de toit n'est pas nécessaire, alors que le maître d'oeuvre en a prévu une.

Ce test VB30, vous l'effectuer tous les combien ?
Une vidange tous les 500 jours pour 2+1 personnes parrait fréquente. A voir dans le temps alors. Le terrassier m'a dit tout les 4ans souffrira alors que Graf annonce 15 mois.  .....
Nous sommes 2+2 petits.

Bonjour,
@bboy33 vient de répondre au sujets des distances et je crois même que c'est 4m par rapport à une clôture/limite de parcelle. A votre place j’appellerais GRAF pour avoir confirmation sur ce sujet. Mais bboy33 est au top sur l'assainissement.

Concernant la conformité il y a deux contrôles:
Contrôle SPANC  qui vous délivrera un contrôle de réalisation, avant rebouchage, type de remblai etc...
et le contrôle/mise en route du constructeur celui-ci est assez sommaire et permet de déclencher les garanties constructeurs. (cuve + automate/compresseur)

Test VB30:
-je vais essayer de le faire tout les mois afin d'obtenir ma courbe d'utilisation, pour le moment je n'ai fait que 2 tests et jamais à la même heure... il faut que j'établisse mon protocole en fonction des cycles de celle-ci car celle-ci fait 2 cycles par jour et le résultat du test risque être erroné car le volume totale de la cuve n'est pas le même... là bboy33 pourrait me conseiller?

période de 24Hr (aération=>décantation=>vidange=>pause/aération=>décantation=>vidange=>pause)

vidange ts les 4 ans... j'aimerais aussi mais une fois avoir pris en considération les éléments fabricants/mon terrassier/ce forum/mon bureau d'étude/le SPANC je me suis conditionner à devoir vidanger tous les ans. Maintenant j’espère un chtouille plus
Au début de notre emménagement nous avons reçu beaucoup de monde... fallait bien inaugurer la microstation... je compte 3.5 en utilisation, est on en sous régime? la flore est elle bien en place? nous avons de la famille sous médicament (antibiotique) et comme la javel ce n'est pas top.
Avant de produire, il faut moins consommez!
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Orléans (45)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 500 message Orléans (45)
Résultat à prendre avec des pincettes car pas de protocoles de test...même heure, même jour etc...

le 06/03/2020 le VB30 me donnait un volume de boue à 400ml soit une vidange tous les 488 jours.

le 25/04/2020 le VB30 me donnait un volume de boue à 450ml soit une vidange tous les 500 jours.

Soit avec 33 jours d'intervalles de test je gagnais 12 jours en fréquence de vidange. A ce jour je pense (attention ne n'est que mon avis) fonction de la flore et/ou utilisation qu'elle à une sorte de période de fonctionnement et traitement optimale jusqu'à saturation et là il est bon de vidanger mais là j'ai aucune compétence en biologie pour affirmer des choses.
Avant de produire, il faut moins consommez!
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Orléans (45)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 500 message Orléans (45)
bboy33 a écrit:Bonjour, c'est bien que vous fassiez vous même cette vérification. Le chiffre de 500 jours reste donc assez représentatif des contraintes des microstations en général, à savoir une périodicité d'entretien assez "régulière" en comparaison avec les filtres compacts.
Toutefois, vous avez la chance d'avoir un tarif amené par le SPANC plutot raisonnable, de ce fait, le coût sur le long terme reste "limité" comparé à un tarif classique de vidange (qui serait quasiment le double en réalité).
Il faut aussi calculer le coût électrique du surpresseur d'air pour avoir un chiffre réel à ajouter à ce coût d'entretien. 

Comme je suis Autoconstructeur/maitre d’œuvre/acheteur/plombier/électricien/chauffagiste/plaquiste/peintre/etc...sur mon projet j'ai décider également de maintenir mes installations en bonne ordre de marche et en l’occurrence de suivre ma microstation
je trouve aussi ces résultats fidèles et ne suis pas étonné.
je ne serais pas forcément le bonne exemple mais je reviendrait sur mon coût globale d'installation et d'utilisation à long terme. Concernant le coût de l'électricité non plus car à terme je serais quasi autonome/photovoltaïque. Je n'ai pas encore mesuré sa consommation (mais ce sera bientôt fait) mais à vue d’œil on doit s'approcher de 1kWh par jour soit avec un tarif base à 0,1587€ = 57,92€ par an.
+1 pour mon tarif SPANC car si effectivement ce tarif est doublé + fréquence de vidange très rapprochée cela peu devenir onéreux. (je ne comparerais pas à un autre système car celui-ci convenait à mes yeux, à mes besoins et mes contraintes de projet/terrain)
Avant de produire, il faut moins consommez!
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Orléans (45)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 500 message Orléans (45)
Ah autre idée qui m'est apparu possible (attention je m'avance pas sur la réglementation) avec une micro-station:

en sortie de micro-station pourquoi ne pas ajouter une petite cuve également enterré dont la sortie de cette seconde cuve irais elle à l’exutoire.

Dans cette petite cuve ont viendrais pomper l'eau juste pour le circuit des toilettes... c'est à dire qu'on utiliserais quasiment toujours la même eau pour les toilettes???

=>ça supprime tout simplement la consommation des toilettes en eau potable
=>plus de cuve d'eau de pluie vide l'été
=>toute l'eau des WC's ne serais pas rejeter vers le milieu naturel, saturation des exutoires par temps de pluie
=>sur filière compact sortie basse, la pompe est déjà là en plus

Si vous réalisez, penser à moi pour les royal-tees! non mais mazette c'est l'idée du siècle à méditer! bisous à moi.
Avant de produire, il faut moins consommez!
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Orléans (45)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Gironde
kiki_45 a écrit:
lenkito a écrit:Bonsoir, je vous remercie.
J'ai eu aujourd'hui le terrassier qui doit l'installer chez nous. (Nous sommes aux fondations de la maison).
Il m'a dit que l'on peut l'installer jusqu'à 1metre d'une maison. Qu'elle a un agrément où je sais pas quoi. Elle est prévue à moins de 2m chez nous, notre mettre d'oeuvre nous a jamais dit quoi que ce soit lui concernant et je connaissais pas ce système et son fonctionnement.
Bon, je serais pas tranquille tant que j'ai pas un doc officiel lui concernant.
Mais je me dit, que celui qui viendra la mettre en route doit s'assurer qu'elle est conforme....?
Pour ce qui est de la ventilation, le terrassier m'a dit que la sortie de toit n'est pas nécessaire, alors que le maître d'oeuvre en a prévu une.

Ce test VB30, vous l'effectuer tous les combien ?
Une vidange tous les 500 jours pour 2+1 personnes parrait fréquente. A voir dans le temps alors. Le terrassier m'a dit tout les 4ans souffrira alors que Graf annonce 15 mois.  .....
Nous sommes 2+2 petits.

Bonjour,
@bboy33 vient de répondre au sujets des distances et je crois même que c'est 4m par rapport à une clôture/limite de parcelle. A votre place j’appellerais GRAF pour avoir confirmation sur ce sujet. Mais bboy33 est au top sur l'assainissement.

Concernant la conformité il y a deux contrôles:
Contrôle SPANC  qui vous délivrera un contrôle de réalisation, avant rebouchage, type de remblai etc...
et le contrôle/mise en route du constructeur celui-ci est assez sommaire et permet de déclencher les garanties constructeurs. (cuve + automate/compresseur)

Test VB30:
-je vais essayer de le faire tout les mois afin d'obtenir ma courbe d'utilisation, pour le moment je n'ai fait que 2 tests et jamais à la même heure... il faut que j'établisse mon protocole en fonction des cycles de celle-ci car celle-ci fait 2 cycles par jour et le résultat du test risque être erroné car le volume totale de la cuve n'est pas le même... là bboy33 pourrait me conseiller?

période de 24Hr (aération=>décantation=>vidange=>pause/aération=>décantation=>vidange=>pause)

vidange ts les 4 ans... j'aimerais aussi mais une fois avoir pris en considération les éléments fabricants/mon terrassier/ce forum/mon bureau d'étude/le SPANC je me suis conditionner à devoir vidanger tous les ans. Maintenant j’espère un chtouille plus
Au début de notre emménagement nous avons reçu beaucoup de monde... fallait bien inaugurer la microstation... je compte 3.5 en utilisation, est on en sous régime? la flore est elle bien en place? nous avons de la famille sous médicament (antibiotique) et comme la javel ce n'est pas top.


La contrainte de la graf c'est que c'est une SBR (sequentiel bach reactor) en d'autres Termes 2 compartiments dont un qui sert à la fois de decanteur primaire et aussi d'aérateur biologique. Donc en effet le test peut vite s'avérer faussé suivant quand est ce que vous faites votre prélèvement.


PS : la distance est bien de 3 mètres (minimum) entre la cuve et la clôture du voisin.


Pour la fréquence de vidange. Attention vouloir trop bien faire en visitant régulièrement peut s'avérer contre productif car vous ne laissez pas assez de temps à la flore bactérienne de se mettre réellement en place.
Qui plus est si il y a un traitement médicamenteux qui peut avoir un effet négatif sur le fonctionnement de la filière.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 100 message Haute Garonne
Bonjour, merci pour vos retours.
J'ai lu qu'en cas de non respect, les dédommagement...

Bboy33,je suis allée sur le site internet que vous avez cité, l'agrément cite le Guide d'utilisation de 96 pages - celui que vous avez mis et donc celui que j'ai trouvé auparavant. Il y a bien marqué distances 5/3/3 mètres...
En fait c'est pas recommandé, c'est explicitement écrit.

Sur le site de Graf j'ai pas trouvé ce document, il y a seulement le "Notice d’installation et d’entretien" de 17 pages avec seulement section Fouilles : "Prévoir un minimum de 50 cm autour de la / des cuve(s) et 1 m de toute construction."

C'est sûr cela que mon terrassier s'arrête alors
...? J'y crois pas et j'ai du mal à croire que mettre d'oeuvre ne peut pas savoir non plus qu'une distance c'est 5 mètres pour toutes les fosses.


La cuve est dessinée dans un angle de maison à 2,2m d'un côté et à 1,1m de l'autre côté des fondations.
Et à 3m des voisins.

Mais je crois que ça va être : vous enquietez pas, on les installe comme ça et il n'y a pas de problème.

Vous écrivez aussi que SPANC délivre un contrôle avant rebouchage et puis contrôle du constructeur. Dans ces contrôles rien par rapport aux distances? Ou ils se dégagent de toute responsabilité concernant distances...?
J'avoue je suis perdue.
Merci encore !
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Messages : Env. 100
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre utile Env. 500 message Orléans (45)
bboy33 a écrit:
kiki_45 a écrit:
lenkito a écrit:Bonsoir, je vous remercie.
J'ai eu aujourd'hui le terrassier qui doit l'installer chez nous. (Nous sommes aux fondations de la maison).
Il m'a dit que l'on peut l'installer jusqu'à 1metre d'une maison. Qu'elle a un agrément où je sais pas quoi. Elle est prévue à moins de 2m chez nous, notre mettre d'oeuvre nous a jamais dit quoi que ce soit lui concernant et je connaissais pas ce système et son fonctionnement.
Bon, je serais pas tranquille tant que j'ai pas un doc officiel lui concernant.
Mais je me dit, que celui qui viendra la mettre en route doit s'assurer qu'elle est conforme....?
Pour ce qui est de la ventilation, le terrassier m'a dit que la sortie de toit n'est pas nécessaire, alors que le maître d'oeuvre en a prévu une.

Ce test VB30, vous l'effectuer tous les combien ?
Une vidange tous les 500 jours pour 2+1 personnes parrait fréquente. A voir dans le temps alors. Le terrassier m'a dit tout les 4ans souffrira alors que Graf annonce 15 mois.  .....
Nous sommes 2+2 petits.

Bonjour,
@bboy33 vient de répondre au sujets des distances et je crois même que c'est 4m par rapport à une clôture/limite de parcelle. A votre place j’appellerais GRAF pour avoir confirmation sur ce sujet. Mais bboy33 est au top sur l'assainissement.

Concernant la conformité il y a deux contrôles:
Contrôle SPANC  qui vous délivrera un contrôle de réalisation, avant rebouchage, type de remblai etc...
et le contrôle/mise en route du constructeur celui-ci est assez sommaire et permet de déclencher les garanties constructeurs. (cuve + automate/compresseur)

Test VB30:
-je vais essayer de le faire tout les mois afin d'obtenir ma courbe d'utilisation, pour le moment je n'ai fait que 2 tests et jamais à la même heure... il faut que j'établisse mon protocole en fonction des cycles de celle-ci car celle-ci fait 2 cycles par jour et le résultat du test risque être erroné car le volume totale de la cuve n'est pas le même... là bboy33 pourrait me conseiller?

période de 24Hr (aération=>décantation=>vidange=>pause/aération=>décantation=>vidange=>pause)

vidange ts les 4 ans... j'aimerais aussi mais une fois avoir pris en considération les éléments fabricants/mon terrassier/ce forum/mon bureau d'étude/le SPANC je me suis conditionner à devoir vidanger tous les ans. Maintenant j’espère un chtouille plus
Au début de notre emménagement nous avons reçu beaucoup de monde... fallait bien inaugurer la microstation... je compte 3.5 en utilisation, est on en sous régime? la flore est elle bien en place? nous avons de la famille sous médicament (antibiotique) et comme la javel ce n'est pas top.


La contrainte de la graf c'est que c'est une SBR (sequentiel bach reactor) en d'autres Termes 2 compartiments dont un qui sert à la fois de decanteur primaire et aussi d'aérateur biologique. Donc en effet le test peut vite s'avérer faussé suivant quand est ce que vous faites votre prélèvement.


PS : la distance est bien de 3 mètres (minimum) entre la cuve et la clôture du voisin.


Pour la fréquence de vidange. Attention vouloir trop bien faire en visitant régulièrement peut s'avérer contre productif car vous ne laissez pas assez de temps à la flore bactérienne de se mettre réellement en place.
Qui plus est si il y a un traitement médicamenteux qui peut avoir un effet négatif sur le fonctionnement de la filière.

Effectivement j'essaierais de faire les tests au bon moments et pas trop rapprochés.
c'est noté pour les 3m réglementaires, puis c'est du bon sens aussi.
Avant de produire, il faut moins consommez!
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Orléans (45)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 500 message Orléans (45)
lenkito a écrit:Bonjour, merci pour vos retours.
J'ai lu qu'en cas de non respect, les dédommagement...

Bboy33,je suis allée sur le site internet que vous avez cité, l'agrément cite le Guide d'utilisation de 96 pages - celui que vous avez mis et donc celui que j'ai trouvé auparavant. Il y a bien marqué distances 5/3/3 mètres...
En fait c'est pas recommandé, c'est explicitement écrit.

Sur le site de Graf j'ai pas trouvé ce document, il y a seulement le "Notice d’installation et d’entretien" de 17 pages avec seulement section Fouilles : "Prévoir un minimum de 50 cm autour de la / des cuve(s) et 1 m de toute construction."

C'est sûr cela que mon terrassier s'arrête alors
...? J'y crois pas et j'ai du mal à croire que mettre d'oeuvre ne peut pas savoir non plus qu'une distance c'est 5 mètres pour toutes les fosses.


La cuve est dessinée dans un angle de maison à 2m2 d'un côté et à 1,1 de l'autre côté des fondations.

Mais je crois que ça va être : vous enquietez pas, on les installe comme ça et il n'y a pas de problème.

Vous écrivez aussi que SPANC délivre un contrôle avant rebouchage et puis contrôle du constructeur. Dans ces contrôles rien par rapport aux distances? Ou ils se dégagent de toute responsabilité concernant distances...?
J'avoue je suis perdue.
Merci encore !

Suis je bête, j'ai reçu mon rapport de contrôle cette semaine... et normalement le SPANC vérifie les distances surtout celle avec le voisinage je pense.

Un bon terrassier (qui fait de l’assainissement) et un bon maître d’œuvre doivent savoir ça...

Avant de produire, il faut moins consommez!
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Orléans (45)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 500 message Orléans (45)
lenkito a écrit:Pour ce qui est de la ventilation, le terrassier m'a dit que la sortie de toit n'est pas nécessaire, alors que le maître d'oeuvre en a prévu une.

 
Ah ce qui est sûre avec cette microstation "easy one" elle n'as pas besoin de ventilation secondaire mais juste une ventilation primaire (aération + désiphonnage)

Avant de produire, il faut moins consommez!
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Orléans (45)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Gironde
Attention kiki_45, référence toi au guide de pose du constructeur pas aux 2 ou 3 pseudo arguments notés en gros sur leur site ou leur petite brochure donnée à la va vite. Il y a des fois des différences plus ou moins importantes.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 100 message Haute Garonne
Ce rapport de contrôle je peux trouver qq part?
Avec PC j'ai un "plan validé" par SPANC, un plan de masse, il n'y a pas de distances marqué entre la microstation et maison. Il y a un trait 3m limite propriété, la microstation le touche.
Mais si je la déplace de 10 m je doit faire une demande modificative...?

J'ai posé la question au commercial de mon mettre d'oeuvre :
Je suis en train de voir pour la micro-station, qui sera placée à moins de 2 mètres des fondations de la maison alors que d'après notice d'installation elle doit être à 5m. J'ai mal compris des consignes d'installation ou ça s'installe comme on veut?

Sa réponse :
La micro station peut être placé là où vous le voulez, et sur votre terrain il y as assez de place.

Mais en fait ce sont eux qui s'occupent de dépôt de PC et tout administratif, on connaissant rien, on a fait confiance à entreprise familiale dans notre secteur qui construit pas mal de maison.
Messages : Env. 100
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre utile Env. 500 message Orléans (45)
bboy33 a écrit:Attention kiki_45, référence toi au guide de pose du constructeur pas aux 2 ou 3 pseudo arguments notés en gros sur leur site ou leur petite brochure donnée à la va vite. Il y a des fois des différences plus ou moins importantes.


LOL voici le guide de pose du constructeur... ma première image vient de la plaquette commerciale de GRAF easy one, un constructeur de poids et fiable qui fait attention à ce qu'il inscrit même sur ces plaquettes, Après les autres fabricants...

"Deutch quälitat"
Avant de produire, il faut moins consommez!
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Orléans (45)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 500 message Orléans (45)
lenkito a écrit:Ce rapport de contrôle je peux trouver qq part?
Avec PC j'ai un "plan validé" par SPANC, un plan de masse, il n'y a pas de distances marqué entre la microstation et maison. Il y a un trait 3m limite propriété, la microstation le touche.
Mais si je la déplace de 10 m je doit faire une demande modificative...?

J'ai posé la question au commercial de mon mettre d'oeuvre :
Je suis en train de voir pour la micro-station, qui sera placée à moins de 2 mètres des fondations de la maison alors que d'après notice d'installation elle doit être à 5m. J'ai mal compris des consignes d'installation ou ça s'installe comme on veut?

Sa réponse :
La micro station peut être placé là où vous le voulez, et sur votre terrain il y as assez de place.

Mais en fait ce sont eux qui s'occupent de dépôt de PC et tout administratif, on connaissant rien, on a fait confiance à entreprise familiale dans notre secteur qui construit pas mal de maison.


Vous avez choisit un constructeur, Je dirais tout simplement continuer à leur faire confiance, ils ont choisit déjà du bon matériel.
Nous vous avons indiqué la réglementation, preuve à l'appui, j'imagine qu'il y aura une réception et devrons vous fournir tout les documents dont le contrôle du SPANC validé, si ce n'étais pas le cas... ils reprendrons les malfaçons.

Désolé mais le titre est "retour d'expérience microstation GRAF easy one 5EH" est non "mon constructeur ne respecte pas la réglementation de pose d'une easy one"

Cdlt
Avant de produire, il faut moins consommez!
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Orléans (45)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 100 message Haute Garonne
Oui, pardon. Je vous remercie pour tout ça et bonne utilisation!
Messages : Env. 100
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Gironde
kiki_45 a écrit:
bboy33 a écrit:Attention kiki_45, référence toi au guide de pose du constructeur pas aux 2 ou 3 pseudo arguments notés en gros sur leur site ou leur petite brochure donnée à la va vite. Il y a des fois des différences plus ou moins importantes.


LOL voici le guide de pose du constructeur... ma première image vient de la plaquette commerciale de GRAF easy one, un constructeur de poids et fiable qui fait attention à ce qu'il inscrit même sur ces plaquettes, Après les autres fabricants...

"Deutch quälitat"


Reprend le guide que j'ai mis au pdf et il y a juste en dessous de ton image une autre phrase qui fait référence au DTU.
De fait, ils laissent le doute s'installer au cas où 😉
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 500 message Orléans (45)
lenkito a écrit:Oui, pardon. Je vous remercie pour tout ça et bonne utilisation!

De rien, et revenez donner vos impressions quand celle-ci sera en route
Bon courage. Un chantier c'est éprouvant...
Avant de produire, il faut moins consommez!
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Orléans (45)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Gironde
Souci. Doublons.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 500 message Orléans (45)
Point n°2:

Coût de fonctionnement GRAF EASY ONE sur 15 ans (le mien)

INVESTISSEMENT
=> Achat easy one        = 3994,80€ (avec pack tuyau, ref 5000303+5000304)
=> Tube vert CR8 Ø100  = 46,80€ (12ml)
=> Sable de Loire          = 417,16€ (8m3)
=> Forfait terrassier      = 960€
=> Contrôle SPANC       = 145€

Coût investissement      = 5563,76€ soit 30,91€ par mois (15ans)

FONCTIONNEMENT
=>Vidange ts les 16mois = 1320€ (forfait vidange et nettoyage à 132€ ts les 16 mois sur période de 15 ans)
=>consommation ELEC   = 634,82€ (0,75kWh par jour à tarif base de 0,1546€ sur période de 15 ans)
=>Maintenance             = 373,19€ (par mes soins, je compte une pompe complète et un kit de réparation - 15 ans)

Coût fonctionnement      = 2328,01€ soit 12,93€ par mois (15ans)

Soit un coût totale de 30,91+12,93 = 43,84€ par mois

Ma conclusion:
-le choix de la micro station au delà du coût était le plus judicieux car ce système là est assez simple et mon terrain est très argileux :-(
-Nous avons un prix de l'eau peu cher ici, ça contrebalance. 1,11€TTC le m3 et 52,75€ d'abonnement annuel.
-je pourrais négliger la consommation électrique car bientôt photovoltaïque cela ramènerais à 40,32€/mois sur période de 15 ans.
-En espaçant les vidanges tout les 2 ans et en négligeant le coût électrique je pourrais atteindre les 38,48€ par mois sur 15 ans.

Voici une petite étude détaillée qui m'est propre et si je dois vidangé tout les ans aucun soucis, je m'étais conditionné à ça mais hors de question d'avoir soit des odeurs ou bien de polluer.

Je reste très satisfait de ce choix car à part la fréquence des vidanges et changer un compresseur "propre" sous abri, je n'aurais pas d'autres surprises. Quand j'ouvre le couvercle je ne dirais pas que j'ai une odeur agréable mais ça pique pas le nez...
Avant de produire, il faut moins consommez!
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Orléans (45)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Gironde
kiki_45 a écrit:

Voici une petite étude détaillée qui m'est propre et si je dois vidangé tout les ans aucun soucis, je m'étais conditionné à ça mais hors de question d'avoir soit des odeurs ou bien de polluer.


Je me permets juste de rebondir sur cette phrase car le reste est trés complet et en effet, d'un point de vue financier, tu es bien en dessous du coût moyen sur 15 ans pour ce type de produit.
Pour les odeurs, encore une fois, s'il y en a au début, ce n'est pas un souci de fonctionnement, au contraire, c'est lié à la mise en place de la flore bactérienne et de son activité en partie aérobie et en partie anaérobie (car on le rappelle, ce produit utilise un seul compartiment qui sert à la fois de décanteur primaire et de réacteur biologique), donc pour moi, si problème d'odeur, ce n'est pas un souci de fonctionnement mais un souci technique de mauvaise ventilation ou d'absence de ventilation.   
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 500 message Orléans (45)
Point n°3

Petit up sur le test VB30, je mesure désormais juste avant la période de décantation

je prendrais désormais les mesures au même moment afin d'être représentatif

Test VB30 du 30/06/2020: niveau des boues après décantation 550ml
Selon cette évolution, si elle est constante devrait m'amener à une vidange tout les 545 jours.
Soit 884,18€ pour une période de 10 ans (tarif négocié de notre SPANC à 132€ qui comprend vidange et nettoyage)

j'ai 83 jours écoulés entre mes 2 mesures et je gagne 45jours avant vidange sur le global, un avis Bboy33? j'ai l'impression que plus elle est en charge et mieux celle-ci travaille?

@suivre
Avant de produire, il faut moins consommez!
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Orléans (45)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Gironde
Et oui elle travaille mieux car la quantité de boue décantée est aussi un apport de flore bactérienne plus conséquent et de fait, une meilleure épuration aérobie.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Seine Et Marne
Bonjour,

Je projette de mettre aux normes mon ANC avec l'installation d'une micro station d'épuration easy one 5eh de GRAF. Mon projet est déjà bien avancé (entreprise pressentie et autorisation en cours)
J'aimerais avoir vos  retours d'expérience!  Toutes remarques et conseils sont les bienvenus! J'habite dans le 77. 

Merci! 

Françoise
Messages : Env. 10
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre utile Env. 500 message Orléans (45)
Framboise7726 a écrit:Bonjour,

Je projette de mettre aux normes mon ANC avec l'installation d'une micro station d'épuration easy one 5eh de GRAF. Mon projet est déjà bien avancé (entreprise pressentie et autorisation en cours)
J'aimerais avoir vos  retours d'expérience!  Toutes remarques et conseils sont les bienvenus! J'habite dans le 77. 

Merci! 

Françoise


Retour d'expérience... Ce post à été réaliser dans ce but mais malheureusement ma chère madame j'ai peur que ces systèmes ne soit pas ou peu mise en avant.

C'est l'omerta de l'ANC :-(

il suffit juste à ces détracteurs de dire que c'est électrique et voilà on vous remet de la coco... (1 chance sur deux que ce soit électrique aussi)

électrique oui mais comme (les châteaux d'eau, les pompes à essence, la 3G/4G/5G/10G, etc...)
Avant de produire, il faut moins consommez!
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Orléans (45)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Gironde
"L'omerta de l'ANC"

Elle m'aura bien fait rigoler celle là lol.

Non pour répondre à Framboise7726, la contrainte de toutes ces microstations (et filtre compact) c'est que pour les plus vieux d'entre eux, on a tout juste 10 ans de recul, c'est mieux que rien, mais pas encore suffisant pour donner de vrais avis à la fois technique et financier.

Il est donc assez difficile de vous donner un avis objectif quand aux avantages/inconvénients de tel ou tel modèle, sachant que selon l'utilisation, le nombre de personnes, le type de terrain, .... Les résultats peuvent être autant positif que négatif.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 700 message Hautes Pyrenees
J'irais même plus loin sur l'omerta des filières ANC de type micro-station ...

Un petit peu de lecture !!

http://www.eau-loire-bretagn[...]itu_ANC.pdf

La partie sur les micro-stations à culture libre (telle notre Graf) pourrait s'avérer très intéressante pour bcp de nos lecteurs du forum ! ;)

Et après lecture nous pourrons parler l'omerta sur les micro-stations !!
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Hautes Pyrenees
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 500 message Orléans (45)
Point n°4

Retour sur le test VB30, du 23/01/2021, je mesure juste avant la période de décantation. Pendant que ça bouillonne.

Soit 540 jours après l'installation.

Test VB30 du 23/01/2021: niveau des boues après décantation 650 ml

Selon cette évolution, si elle est constante devrait m'amener à une vidange tout les 748 jours. Soit environ 2 ans.

Soit 644,38€ pour une période de 10 ans (tarif négocié de notre SPANC à 132€ qui comprend vidange et nettoyage)

Pour ma part objectif atteint, une vidange tout les 2 ans me convient bien.

Je confirme la consommation électrique, qui se trouve entre 0,6 et 0,7 kWh par jour (variation selon température de la pièce ou travaille le compresseur?) J'enregistre depuis l'installation.

@suivre, je continuerais ce suivi après 1ére vidange car pour être réaliste il y a:

=>la première monte avec un remplissage totale d'eau claire (construction de la flore)
=>après les vidanges en gardant de la boue pour garder de la flore bactérienne
Avant de produire, il faut moins consommez!
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Orléans (45)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 500 message Orléans (45)
Alexandre65 a écrit:J'irais même plus loin sur l'omerta des filières ANC de type micro-station ...

Un petit peu de lecture !!

http://www.eau-loire-bretagn[...]itu_ANC.pdf

La partie sur les micro-stations à culture libre (telle notre Graf) pourrait s'avérer très intéressante pour bcp de nos lecteurs du forum ! ;)

Et après lecture nous pourrons parler l'omerta sur les micro-stations !!


il faudra que je lise en détail mais surtout comprendre et analyser les protocoles de test car ont peut faire dire ce qu'on veut aux chiffres et courbes selon la méthodologie du test.
Là de suite ce qui me saute aux yeux c'est pourquoi les mauvais résultats sont bizarrement attribués au type de filière ayant subi le moins de test (facteur 2) :-(



Ensuite une autre question est: les prélèvements ont été fait sur des installations vidangées régulièrement (cad en fonction de leur bon dimensionnement et bon entretien et bonne utilisation) ou sur des cultures libres qui aurais du être vidangé depuis bien longtemps et/ou parfois mal dimensionnée et/ou mal utilisé.

Car ça change tout.

Moi je ferais un test juste avant la vidange and we will see

https://www.aqua-assainissem[...]bo-dco.html


L'OMERTA...
Avant de produire, il faut moins consommez!
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Orléans (45)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Vosges
kiki_45 a écrit:Point n°4

Retour sur le test VB30, du 23/01/2021, je mesure juste avant la période de décantation. Pendant que ça bouillonne.

Soit 540 jours après l'installation.

Test VB30 du 23/01/2021: niveau des boues après décantation 650 ml

Selon cette évolution, si elle est constante devrait m'amener à une vidange tout les 748 jours. Soit environ 2 ans.

Soit 644,38€ pour une période de 10 ans (tarif négocié de notre SPANC à 132€ qui comprend vidange et nettoyage)

Pour ma part objectif atteint, une vidange tout les 2 ans me convient bien.

Je confirme la consommation électrique, qui se trouve entre 0,6 et 0,7 kWh par jour (variation selon température de la pièce ou travaille le compresseur?) J'enregistre depuis l'installation.

@suivre, je continuerais ce suivi après 1ére vidange car pour être réaliste il y a:

=>la première monte avec un remplissage totale d'eau claire (construction de la flore)
=>après les vidanges en gardant de la boue pour garder de la flore bactérienne

Bonjour, depuis Janvier 2021, avez-vous réalisé un autre prélèvement ?
En tout cas, vos éléments de retour tendent à me conforter à la mise en place d'un EasyOne 5EH à mon domicile en remplacement de mon installation fosse toutes eaux et zone d'épandage.
Mon installation a 22 ans, je vidange les boues tous les 3-4 ans, mais en général pas grand chose à vidanger.
Par contre j'ai tendance je pense à avoir un coin de mon terrain (derrière un mur) toujours humide, du fait de l'infiltration de ma zone d'épandage.
Messages : Env. 10
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre utile Env. 500 message Orléans (45)
Laurent 88 a écrit:
kiki_45 a écrit:Point n°4

Retour sur le test VB30, du 23/01/2021, je mesure juste avant la période de décantation. Pendant que ça bouillonne.

Soit 540 jours après l'installation.

Test VB30 du 23/01/2021: niveau des boues après décantation 650 ml

Selon cette évolution, si elle est constante devrait m'amener à une vidange tout les 748 jours. Soit environ 2 ans.

Soit 644,38€ pour une période de 10 ans (tarif négocié de notre SPANC à 132€ qui comprend vidange et nettoyage)

Pour ma part objectif atteint, une vidange tout les 2 ans me convient bien.

Je confirme la consommation électrique, qui se trouve entre 0,6 et 0,7 kWh par jour (variation selon température de la pièce ou travaille le compresseur?) J'enregistre depuis l'installation.

@suivre, je continuerais ce suivi après 1ére vidange car pour être réaliste il y a:

=>la première monte avec un remplissage totale d'eau claire (construction de la flore)
=>après les vidanges en gardant de la boue pour garder de la flore bactérienne

Bonjour, depuis Janvier 2021, avez-vous réalisé un autre prélèvement ?

Non mais je vais en faire un autre bientôt
Avant de produire, il faut moins consommez!
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Orléans (45)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Vosges
Merci.
En tout cas, de ce que j'en retiens, c'est que vous êtes satisfait pour le moment de votre choix pour cette EasyOne 5EH.
A vous lire prochainement
Merci

kiki_45 a écrit:
Laurent 88 a écrit:
kiki_45 a écrit:Point n°4

Retour sur le test VB30, du 23/01/2021, je mesure juste avant la période de décantation. Pendant que ça bouillonne.

Soit 540 jours après l'installation.

Test VB30 du 23/01/2021: niveau des boues après décantation 650 ml

Selon cette évolution, si elle est constante devrait m'amener à une vidange tout les 748 jours. Soit environ 2 ans.

Soit 644,38€ pour une période de 10 ans (tarif négocié de notre SPANC à 132€ qui comprend vidange et nettoyage)

Pour ma part objectif atteint, une vidange tout les 2 ans me convient bien.

Je confirme la consommation électrique, qui se trouve entre 0,6 et 0,7 kWh par jour (variation selon température de la pièce ou travaille le compresseur?) J'enregistre depuis l'installation.

@suivre, je continuerais ce suivi après 1ére vidange car pour être réaliste il y a:

=>la première monte avec un remplissage totale d'eau claire (construction de la flore)
=>après les vidanges en gardant de la boue pour garder de la flore bactérienne

Bonjour, depuis Janvier 2021, avez-vous réalisé un autre prélèvement ?

Non mais je vais en faire un autre bientôt
Messages : Env. 10
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre utile Env. 500 message Orléans (45)
Laurent 88 a écrit:Merci.
En tout cas, de ce que j'en retiens, c'est que vous êtes satisfait pour le moment de votre choix pour cette EasyOne 5EH.
A vous lire prochainement
Merci


De rien, oui pleinement satisfait de ce choix, ce qui m'as séduit c'est la simplicité du système il y a bien entendu d'autres bon choix (quoique...)

Vous entendrez très souvent "oui mais c'est électrique".... Mais nous sommes en France nous avons rarement des coupures et celle-ci sont réparées rapidement. (Argument de comptoir je trouve, même style que les poêles à granulés... Alors que les pompes à chaleur sont électriques mais ont en parle jamais, bizarre)

Sortie de cuve vous prévoyez de rejetez ou? (afin de traitez vos soucis d'infiltration)
Avant de produire, il faut moins consommez!
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Orléans (45)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Vosges
kiki_45 a écrit:
Laurent 88 a écrit:Merci.
En tout cas, de ce que j'en retiens, c'est que vous êtes satisfait pour le moment de votre choix pour cette EasyOne 5EH.
A vous lire prochainement
Merci


De rien, oui pleinement satisfait de ce choix, ce qui m'as séduit c'est la simplicité du système il y a bien entendu d'autres bon choix (quoique...)

Vous entendrez très souvent "oui mais c'est électrique".... Mais nous sommes en France nous avons rarement des coupures et celle-ci sont réparées rapidement. (Argument de comptoir je trouve, même style que les poêles à granulés... Alors que les pompes à chaleur sont électriques mais ont en parle jamais, bizarre)

Sortie de cuve vous prévoyez de rejetez ou? (afin de traitez vos soucis d'infiltration)

Mon frère travaille dans le BTP et son entreprise commence de plus en plus à poser du GRAF EasyOne (nous vivons dans le 88-Vosges, donc tout près de GRAF en Alsace). Il m'a confirmé la simplicité du système avec uniquement des lignes d'air dans la cuve et les 2 chambres, ainsi qu'un système assez bien pensé pour connecter l'aspiration des boues pour les vidangeurs (évitant de tripatouiller avec leur propre tuyau dans la cuve, au risque de déboiter ou endommager un tuyau d'air, etc.).
Nous allons avancer sur le projet qui sera exécuté avant l'automne, et pour sûr nous partirons avec du GRAF.
NB: je suis tout à fait d'accord avec votre point de vue concernant "la dépendance à l'électricité". Je possède un poêle à pellets aussi et n'ai jamais souffert de problèmes. Au pire j'ai un inverseur au niveau de mon tableau électrique, et une prise murale extérieure, me permettant de brancher mon GE dehors et d'alimenter mon poêle, mon compresseur, et mon circuit lumière.
Cordialement. 
Messages : Env. 10
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre utile Env. 500 message Orléans (45)
Point n°5

Retour sur le test VB30, du 02/05/2021, je mesure juste avant la période de décantation. Pendant que ça bouillonne.

Soit 639 jours après l'installation.

Test VB30 du 02/05/2021: niveau des boues après décantation 700 ml

Voilà je ferais vidangé fin juin, ce qui donnera un espacement de vidange de 2 ans. Et avant les étés.

Mon coût (installation/fonctionnement/vidange/maintenance) pour cet micro-station sera de 38,71€ par mois pour une période de 15 ans
Avant de produire, il faut moins consommez!
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Orléans (45)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Haut Rhin
kiki_45 a écrit:Point n°5

Retour sur le test VB30, du 02/05/2021, je mesure juste avant la période de décantation. Pendant que ça bouillonne.

Soit 639 jours après l'installation.

Test VB30 du 02/05/2021: niveau des boues après décantation 700 ml

Voilà je ferais vidangé fin juin, ce qui donnera un espacement de vidange de 2 ans. Et avant les étés.

Mon coût (installation/fonctionnement/vidange/maintenance) pour cet micro-station sera de 38,71€ par mois pour une période de 15 ans

Bonjour à tous et merci beaucoup à kiki_45 pour ce test détaillé de l'easyone 5EH!
Je suis en pleine construction, sans constructeur ni maitre d'oeuvre, ce n'est pas évident mais super intéressant!
Je travaille dans les TP et ai posé ma micro-station la semaine dernière.
J'ai choisi la Graf car c'est le modèle que vend un ami dans son agence VHM.
Je l'ai posé semaine dernière et un agent et venu contrôler sa bonne pose hier.
Quand il a vu que c'était une Graf il a souri... 
En gros il m'a dit que c'était de la merde, que c'était le dernier choix, bref j'ai passé une soirée de merde à cogiter en me disant que j'avais fais le mauvais choix.
Quel bonheur d'avoir trouvé ce sujet avec un vrai retour d'expérience... 
J'ai lu la quasi totalité des post et suis maintenant pleinement confiant!!
Comme certains je n'ai pas vraiment compris le passage sur la ventilation secondaire.
Avez-vous posé une ventilation secondaire sur le toit ou la ventilation primaire dans la colonne des eaux usées suffit?
C'était ma seule vrai interrogation!
Merci à vous et bonne journéé!
Messages : Env. 10
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre utile Env. 700 message Hautes Pyrenees
Pourquoi il a souri ?
Micorstation fonctionnant sur le principe des cultures libres à forte charge ... donc difficile à gérer.
Ne supporte pas les variations ou les à-coups hydrauliques.
Très faible capacité de stockage des boues et périodicité de vidange rapprochée.

Voilà pour les points faibles.
Toutes ces données sont facilement retrouvavles sur portail interministériel sur l'ANC.

Pas d'appriories de ma part, seulement l'expérience pro et la littérature scientifique sur ce domaine ...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Hautes Pyrenees
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Vosges
kiki_45 a écrit:Point n°5

Retour sur le test VB30, du 02/05/2021, je mesure juste avant la période de décantation. Pendant que ça bouillonne.

Soit 639 jours après l'installation.

Test VB30 du 02/05/2021: niveau des boues après décantation 700 ml

Voilà je ferais vidangé fin juin, ce qui donnera un espacement de vidange de 2 ans. Et avant les étés.

Mon coût (installation/fonctionnement/vidange/maintenance) pour cet micro-station sera de 38,71%u20AC par mois pour une période de 15 ans

Bonjour kiki_45,
Avez-vous des nouvelles concernant votre GRAF EasyOne 5EH ?
A quelle fréquence la faites-vous vidanger du coup ?
Merci. Cordialement.
Messages : Env. 10
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre utile Env. 500 message Orléans (45)
Laurent 88 a écrit:
kiki_45 a écrit:Point n°5

Retour sur le test VB30, du 02/05/2021, je mesure juste avant la période de décantation. Pendant que ça bouillonne.

Soit 639 jours après l'installation.

Test VB30 du 02/05/2021: niveau des boues après décantation 700 ml

Voilà je ferais vidangé fin juin, ce qui donnera un espacement de vidange de 2 ans. Et avant les étés.

Mon coût (installation/fonctionnement/vidange/maintenance) pour cet micro-station sera de 38,71%u20AC par mois pour une période de 15 ans

Bonjour kiki_45,
Avez-vous des nouvelles concernant votre GRAF EasyOne 5EH ?
A quelle fréquence la faites-vous vidanger du coup ?
Merci. Cordialement.

Bonsoir, des nouvelles oui... elle m'a appelé l'autre soir pour me dire qu'elle se sentait seule dans le jardin...lol Sinon j'avais répondu un peu plus haut:

Voilà je ferais vidangé fin juin, ce qui donnera un espacement de vidange de 2 ans. Et avant les étés.

J'ai trouvé mon rythme de croisière, propre à mon utilisation, mais à chaque fois je me dit avoir fait un très bon choix, aucun regret, après il est possible d'espacée certainement un peu plus les vidanges, en faisant attention aux intrants. Mais dans mon cas aucune odeur désagréable, même couvercle ouvert et le nez dedans durant 2 ans. Enfin ça pique pas le nez...

CDLT
Avant de produire, il faut moins consommez!
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +2 ans.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Orléans (45)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 500 message Orléans (45)
djeremb a écrit:
Quel bonheur d'avoir trouvé ce sujet avec un vrai retour d'expérience... 
J'ai lu la quasi totalité des post et suis maintenant pleinement confiant!!
Comme certains je n'ai pas vraiment compris le passage sur la ventilation secondaire.
Avez-vous posé une ventilation secondaire sur le toit ou la ventilation primaire dans la colonne des eaux usées suffit?
C'était ma seule vrai interrogation!
Merci à vous et bonne journéé!

Désolé pour le retard, et heureux d'avoir pu vous conforter dans votre choix!
Vous pourrez comme cela parlé de la votre en connaissance de cause et voir si plusieurs expériences se rejoignent.
GRAF indiquent que l'easy one n'as pas besoin de ventilation secondaire, j'ai donc juste une ventilation primaire
Au plaisir
Avant de produire, il faut moins consommez!
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Orléans (45)
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis avant-hier à 20h10
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
3
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fosse septiqueArtisan
Devis fosse septique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

10
abonnés
surveillent ce sujet
Voir