Bonjour,

j'ai retiré l'ancien parquet flottant et carrelage existant pour découvrir le carrelage d'époque avec des parties sans revetement et la chappe à nue abimée (ancien socle béton sanitaire je présume), ce qui va nécessiter un ragréage fibré sur tout le niveau sur 4cm environ. (hauteur sous plafond 260)

En plus de cela j'ai juste 2 radiateurs de 1000W et un poele de 4KW pour chauffer une surface de 45m2 (cuisine/salon)

Alors je me demande si je peux supprimer les radiateurs et en profiter pour soit:

1- noyer un chauffage fluide dans le ragréage (prévoir peut etre plus de hauteur)
2- poser un chauffage sec mince dessus le ragréage (2cm environ)


Dois je prévoir une isolation ? sachant il s'agit d'un étage cuisine salon/séjour au dessus d'un garage, hourdis béton/brique des années 50 que j'ai prévu d'isoler en sous face par après.


Qu'en pensez vous?
merci
Messages : Env. 60
Dept : Nord
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis pompe à chaleur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonjour

les 2 solutions sont possibles.

oui pour l'isolation sous le reseau chauffage (en plus de celle en sous-face au garage) sinon, la chaleur -attirée par le froid- chauffera les hourdis avant de traverser pour chauffer le volume habitable.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 60 message Nord
Ok merci pour ce retour!

donc il faut prévoir en gros de perdre au minimum 10cm de hauteur sous plafond avec le mix isolant / gaines chauffage / chape ragreage / revetement ?

je regarde le revetement car nous avions prévu une pose collée de parquet contrecollé en chene...le bois étant un isolant ca semble contre indiqué en cas de chauffage par le sol, des retours d'expérience là dessus?
Messages : Env. 60
Dept : Nord
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Avec un sol bois, effectivement, le chauffage au sol ne sera pas le + performant.
et oui, la hsp diminue

vu le contexte : pièce de vie 45m² avec poêle ...

si isolation correcte, -et utilisation du poêle- les besoins en complément devraient être assez limités.

pourquoi pas  simplement 2-3 prises -normales- sur lesquelles vous brancherez des rads électriques-fluide pour la période hivernale.

je laisse la place pour le ragréage fibré en 4cm (ça me semble beaucoup pour un ragréage) , il y a peut-être d'autres solutions.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Ps :

si en + vous pouvez isoler ce garage par l'exterieur (jusqu'à bonne hauteur pour protéger les nez de dalle du rez )
vous gagnerez en confort (sol moins froid en périphérie) et en conso chauffage bien sur.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 60 message Nord
Ok je ne pense que pas que la HSP pose problème et l'idée est de se passer du reseau per qui alimente les radiateurs actuels pour remplacer par un sol chauffant me plait!

bonne idée de prévoir des radiateurs electriques d'appoints! je vais aussi changer les menuiseries mais l'isolation intérieure restera une simple LDV de 50 sur placo-rail derrière un mur brique pleine de 32 donc je ne sais ce que sera le confort thermique par après...

On m'a bien proposé de venir doubler la cloison périphérique (pour raison economique au lieu de tout déposer/reposer) mais je ne trouve pas ca top...

pour le garage vous parlez d'une isolation ITE ? je ferai une isolation en sous face car ITE ca sera hors budget je pense pour le moment.
Messages : Env. 60
Dept : Nord
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonsoir

pour la HSP je ne sais pas, c'est à vous de voir : certains tiennent à ne pas perdre en hauteur... pour d'autres ce n'est pas la priorité.

vous dites "JE vais aussi changer les menuiseries" puis...
"ON m'a proposé de doubler la cloison périphérique"

au final  on non plus ne savons pas qui fait quoi  (pas facile à relire  Laugh )

môa, je dis "JE prépare le repas" lorsque je suis aux fourneaux, sinon c'est "JE fais faire... par le traiteur"

et dans le cas présent, ça peut effectivement changer la donne : certains travaux -pour ne pas dire tous- sont plus couteux en main d'œuvre qu'en matos...
et encore plus si ça passe dans les primes éco-truc car il y souvent de l'abus de la part des "pros", c'est de pire en pire.

 pour l'isolation murs garage jusqu'à la dalle -et surtout ce nez de dalle- ... je n'ai pas écrit ITE parce que... justement, ça fait peur question budget
(là, chez certains, ce n'est même plus de l'abus, c'est pire que ça ! )

ça ne devrait pas être le cas : l'isolant n'est pas très cher, qu'on le colle à l'intérieur ou à l'extérieur ne fait pas grande différence...
si vous le faites vous-même c'est une bonne solution

le pb , ce sont les barèmes d'aides qui ont fait gonfler les prix !
(l'ANAH donnait des tarifs moyens à 80-90€/m² -ce qui est déjà bien... et qui inclus l'enduit c'est un cadeau sympa...
et en même temps -si, si, en même temps...- affichait les aides rénos : ITE prise en charge jusqu'à 150€/m²    forcément, que les devis augmentent avec des combines pareilles !

ceci dit, pour l'iso à 1€... si c'est fait correctement, autant en profiter Smile


Cdlt.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Youps, encore posté trop vite ...

symon a écrit:...et l'idée est de se passer du reseau per qui alimente les radiateurs actuels pour remplacer par un sol chauffant me plait!...

je n'avais pas compris que ces rads étaient à eau ... alors oui, autant utiliser ce reseau pour le sol Smile
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
En cache depuis le lundi 18 novembre 2024 à 05h37
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir