Bonjour à tous,
J'ai besoin d'avis éclairés sur le rapport de l'étude de sol G2 avp que je viens de recevoir.
Je vais essayer de mettre des captures d'écran et les préconisations de l'ingénieur.
Rapport :
Mode de fondation
Nous préconisons une solution de fondation de type semelle filante continue en béton armé ancrée d’au moins 0,30 m dans les argiles limoneuses marron à ocre avec des graviers +/- grossiers naturellement en place et non remaniées, respectant les conditions suivantes :
2,5 m de profondeur minimum par rapport au niveau du terrain fini extérieur,
2,0 m de profondeur minimum par rapport au niveau bas du vide sanitaire.
Ces profondeurs sont nécessaires afin de limiter les effets des variations d’état hydrique au niveau des sols d’assise des
fondations, notamment en raison des risques de mouvements différentiels en période de sécheresse. On pourra retenir un niveau d'assise unique pour les semelles filante en béton armé et compenser les surprofondeurs par un gros béton coulé pleine fouille. Ce mode de fondation devra être utilisé pour toutes les parties des constructions, garage et terrasse compris.
C.3. Étude de la solution de fondations superficielles selon l’EC7 La présente étude a été réalisée en référence à l’Eurocode 7 et à sa norme d’application NF P94-261, pour des fondations respectant les conditions d’ancrage du paragraphe ci-avant, dans des formations en place et non remaniées.
C.3.1. Portance Pour une semelle filante en béton armé respectant les préconisations du paragraphe ci-dessus, les contraintes de calcul sont à la base de la fondation :
q’ELS = 0,20 MPa
q’ELU = 0,34 MPa
Indépendamment des descentes de charge, la largeur minimale des semelles filantes sera de 0,40 m.
C.3.2. Tassements
Les tassements ont été évalués selon la méthode pressiométrique, à partir de corrélations entre essais pressiométriques et pénétrométriques. En l’absence d’information sur les descentes de charge apportées par l’ouvrage, nous avons estimé à titre d’exemple, les tassements pour une semelle filante de 0,4 m de largeur, respectant les préconisations du chapitre C.2 ci-dessus, et soumise à une contrainte verticale de 0,20 MPa à l’ELS. On obtient des tassements absolus à l’ordre d’un demi-centimètre. Ces tassements s'entendent pour des fonds de fouille homogènes et non remaniés.
C.4. Niveau bas
Compte tenu de la nature argileuse des sols d’assise sensibles au retrait et gonflement, il faudra réaliser un plancher porté par les fondations (avec vide sanitaire éventuels).
C.5. Sujétions de conception et d’exécution
C.5.1. Aléa retrait-gonflement Les sols étant sensibles aux variations hydriques, l’ensemble des dispositions constructives suivantes devront être respectées pour s’affranchir des risques de mouvement différentiel des fondations :
Profondeur minimale d’assise des fondations à 2,5 m sous le niveau fini extérieur du terrain et 2,0 m par rapport au niveau bas du vide sanitaire.
Fondations coulées en pleine fouille avec des parois des fouilles verticales.
Rigidification de la construction conformément au DTU maçonnerie 20.1.
Récupération des eaux de toiture par chéneaux et rejet des eaux pluviales dans un collecteur étanche, ou dans un fossé suffisamment éloigné des fondations.
Aucun dispositif d’infiltration d’eau dans les terrains de la parcelle ne doit être réalisé à proximité de la construction (<5m).
Aucun
arbre ne doit se situer à une distance de la maison inférieure à 1,5 fois sa hauteur prévisible à maturité. Dans le cas contraire, on mettra en place des écrans anti-racines.
Les canalisations seront aussi flexibles que possible avec des entrées et des sorties qui s’effectueront de la manière la plus directe possible (de préférence perpendiculairement au bâtiment).
Prévoir de protéger le vide sanitaire par un film polyane recouvert d’une couche de 5 cm de sable ou par un béton de propreté afin d’éviter la dessiccation des sols.
C.5.2. Risque sismique
Aucune disposition spécifique n’est à prévoir dans la conception du projet.
C.5.3. Exécution Les sols d'assise sont très sensibles à l’aire et surtout à l’eau. Les travaux seront réalisés en dehors des périodes pluvieuses. Dans les terrains en place, les terrassements peuvent être réalisés avec des engins usuels, hormis en cas de rencontre de blocs rocheux éventuels ou de blocs erratiques éventuels Les fonds de fouille seront immédiatement bétonnés et les plateformes protégées des intempéries pour éviter le remaniement sur sol d’assise. L’homogénéité des fonds de fouille sera soigneusement vérifiée et les éventuels points faibles et/ou zones remaniées mis à jour seront purgés et remplacés par du gros béton. Les fonds de fouille devront être horizontaux. Les fondations seront coulées en pleine fouille.
Voilà en gros le rapport. Je retiens fondations à 2,5m de profondeur en béton armé et pleine fouille.
Ce type de fondation vous paraît il normal ? Pour moi il se base sur sur le fait que le sol est argileux je ne vois rien concernant la résistance dynamique du sol